Добрый вечер!
Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно? Знаю ,что идеально на каждую точку свой шлейф, но уже сделано так. Прошу Вашего совета, что скажете?
dimsn2004, Ваш электрик "сажает" розетки не на последовательное соединение, а на параллельное. Шлейфом называют параллельное соединение на одном кабеле, один за одним, это то, что делает сейчас Ваш электрик. От 5 до 10 розеток в шлейфе-нормально, главное надёжным способом всё подсоединить.
З.Ы. В каком-то или ГОСТе или отраслевом правиле читал про максимальное кол-во розеток в шлейфе с соединениями в розеточных клеммах-6 шт. Коллеги, не подскажете?
Добрый вечер! Могу сказать как принято у французов. Информация из переводной французской книги. Пять розеток - провод 1,5 кв.мм, автомат 16А. Более пяти, но не более восьми розеток - провод 2,5 кв.мм, автомат 20А.
Как у нас принято, не знаю. Обычно провод 2,5 кв.мм, автомат 16А, количество розеток как кому вздумается. И это в лучшем случае, когда автомат 16А, а не 25А. Может и есть нормы, но я про них не слышал.
dimsn2004 написал:
Добрый вечер!
Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно?
Rumato написал:dimsn2004,
Вы на каждый вопрос будете новую тему создавать?
Rumato, Честно говоря я первый раз пишу на форумах и не очень знаю как правильно - все вопросы в одной теме или в разных, поэтому на каждый вопрос завел одну тему с соответствующим оглавлением)
ЧеловекЧ написал:
Количество зависит от того, какие электроприборы будут запитываться от этих розеток, точнее какая суммарная мощность у них будет )
ЧеловекЧ, Точную суммарную мощность сказать затрудняюсь, но поскольку все помещения это либо спальня либо гостиная, то это будут лампы/торшеры совместно с ТВ и муз центром, возможн еще будет компьютер и принтер. Если я правильно понимаю, то мощности у всего этого небольшие
dimsn2004 написал:
Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно?
Если каждый розеточный механизм подключается ответвлением от магистрали то это по здравому смыслу, инстинкту самосохранения, нормативам, мнениям профильных специалистов ПРАВИЛЬНО и можно подключать сколько нужно розеток.
Если магистраль коммутируется на контактных зажимах розеточных механизмов, то так делать НЕЛЬЗЯ!
Так делают только по незнанию дилетанты или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как быстрей, удобней в разы, а то и на порядок монтировать, в ущерб электро/пожаро безопасности!
СТО РААСН 01-2007
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.
По здравому смыслу смыслу возможность зажима в контактном зажиме розетки двух жил подразумевает подключение упоминаемых нормами ДСУП, УЗИП!
По большому счету ответвления к розеточным механизмам НУЖНО делать многопроволочными жилами, так как при вставлении, вынимании вилки контактные зажимы розеточного механизма относительно питающих жил шатаются!
Но к сожалению контактные зажимы розеточных механизмов заточены под однопроволочные жилы, про что писал недавно в теме шлейф розеток с помощью ПВ-3
.
dimsn2004 написал:
Знаю ,что идеально на каждую точку свой шлейф
Деньги на ветер!
Отдельную линию НУЖНО только для мощных, ≥3,52 кВт, и ответственных электроприборов.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
dimsn2004 написал:
Мой электрик тянет один провод для розеток в каждую комнату и дальше их сажает на послед соединение. Розеток на одном конце получается от 5 до 10. Подскажите это возможно?
Если каждый розеточный механизм подключается ответвлением от магистрали то это по здравому смыслу, инстинкту самосохранения, нормативам, мнениям профильных специалистов ПРАВИЛЬНО и можно подключать сколько нужно розеток.
Если магистраль коммутируется на контактных зажимах розеточных механизмов, то так делать НЕЛЬЗЯ! и так делают только по незнанию дилетанты или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как быстрей, удобней в разы, а то и на порядок монтировать, в ущерб электро/пожаро безопасности!
dimsn2004 написал:
Знаю ,что идеально на каждую точку свой шлейф
Деньги на ветер!
Отдельную линию НУЖНО только для мощных, ≥3,52 кВт, и ответственных электроприборов.
Электрика, отопление
Посититель, не выдумывайте что нельзя , ответвлением конечно лучше . Но контакты розеток в том числе и pe предназначенны именно для этого . И правилами не запрещено . Не пугайте людей это не правильно . заземляющий проводник можно соединять в клеммах розеток , по другому думать ПУЭ 7.1.21 не велит -
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
СОЕДЕНЕНИЕ розетки для этого предназначенно.
BARABAZ, у него по ссылке написано, компромиссный вариант - есть два блока розеток по три штуки допустим - к ним кабель от щита и разделение на два кабеля в коробке - к каждому блоку соответственно и там РЕ через зажимы розеток.Для квартиры прокатит)
Но в др. месте (кто-то тут ссылку давал на чувака с видео), так он о том же там - есть кабель от щита - коробка - блок розеток из трёх розеток допустим, так вот к каждой ! розетке это блока от распред. коробки по 3-х жильному кабелю.
SB3 написал:BARABAZ, у него по ссылке написано, компромиссный вариант - есть два блока розеток по три штуки допустим - к ним кабель от щита и разделение на два кабеля в коробке - к каждому блоку соответственно и там РЕ через зажимы розеток.Для квартиры прокатит)
Но в др. месте (кто-то тут ссылку давал на чувака с видео), так он о том же там - есть кабель от щита - коробка - блок розеток из трёх розеток допустим, так вот к каждой ! розетке это блока от распред. коробки по 3-х жильному кабелю.
А шлефом от блока к блоку и т.д. - халтура 105%)
Попозже сегодня нарисую, если не понятно.
SB3, что такое шлейф ? Определение из пуэ - ГОСТов и тд давайте .