День добрый, квартира в многоквартирном доме, перед квартирой щиток с автоматами(все включены), далее в квартире висит стабилизатор напряжения VoTo PC-TM-10000VA далее в квартире идет щиток с УЗО и автоматами.
То есть при выключенном УЗО и автоматах в квартире - стабилизатор остается включен, то есть сначала подключен стабилизатор в квартире, затем щиток с узо и автоматами в квартире.
Проблема в том что при включении фена в одной комнате или микроволновки в другой комнате или стиральной машины в третьей комнате УЗО иногда отключается. Вчера УЗО отключалось 3 раза при работе стиральной машинки(10-30 минут машинка поработает и отключение УЗО), сегодня один раз уже при включенной микроволновке(40 секунд микроволновка поработала и отключение УЗО).
На стабилизаторе 2 переключателя(автомата) -байпас выключен вниз, переключатель включения стабилизатора включен вверх. На стабилизаторе напряжения написано напряжение на входе 240 вольт, напряжение на выходе 220Вольт. Напряжение на входе меняется обычно 230-240вольт. На выходе написано 220вольт постоянно. Что-то внутри стабилизатора щелкает и в этот момент свет и вытяжка в ванной то тускнее и вытяжка медленнее шумит то светлее и вытяжка быстрее шумит. Хотя на стабилизаторе написано что напряжение выхода 220 вольт постоянно.
УЗО и автоматы производителя legrand, на УЗО написано legrand 40A справа и 30ma слева.
Пробовал сейчас нажимать на кнопку тест, УЗО отключилось и не могло включиться минуты 3, затем включилось.
Так же заметил что на этом стабилизаторе есть еще шкала нагрузки, она всегда чистая, если работает стиральная машина или фен, утюг 2400W на шкале нагрузки стабилизатора деления нагрузки вообще не загораются.
Я не электрик, не очень в этих вопросах разбираюсь. Если кто разбирается и видно в чем возможно проблема - прошу пожалуйста подскажите почему выключается УЗО?