04.03.2016 в 12:21:35
День добрый, квартира в многоквартирном доме, перед квартирой щиток с автоматами(все включены), далее в квартире висит стабилизатор напряжения VoTo PC-TM-10000VA далее в квартире идет щиток с УЗО и автоматами.
То есть при выключенном УЗО и автоматах в квартире - стабилизатор остается включен, то есть сначала подключен стабилизатор в квартире, затем щиток с узо и автоматами в квартире.
Проблема в том что при включении фена в одной комнате или микроволновки в другой комнате или стиральной машины в третьей комнате УЗО иногда отключается. Вчера УЗО отключалось 3 раза при работе стиральной машинки(10-30 минут машинка поработает и отключение УЗО), сегодня один раз уже при включенной микроволновке(40 секунд микроволновка поработала и отключение УЗО).
На стабилизаторе 2 переключателя(автомата) -байпас выключен вниз, переключатель включения стабилизатора включен вверх. На стабилизаторе напряжения написано напряжение на входе 240 вольт, напряжение на выходе 220Вольт. Напряжение на входе меняется обычно 230-240вольт. На выходе написано 220вольт постоянно. Что-то внутри стабилизатора щелкает и в этот момент свет и вытяжка в ванной то тускнее и вытяжка медленнее шумит то светлее и вытяжка быстрее шумит. Хотя на стабилизаторе написано что напряжение выхода 220 вольт постоянно.
УЗО и автоматы производителя legrand, на УЗО написано legrand 40A справа и 30ma слева.
Пробовал сейчас нажимать на кнопку тест, УЗО отключилось и не могло включиться минуты 3, затем включилось.
Так же заметил что на этом стабилизаторе есть еще шкала нагрузки, она всегда чистая, если работает стиральная машина или фен, утюг 2400W на шкале нагрузки стабилизатора деления нагрузки вообще не загораются.
Я не электрик, не очень в этих вопросах разбираюсь. Если кто разбирается и видно в чем возможно проблема - прошу пожалуйста подскажите почему выключается УЗО?
04.03.2016 в 14:23:16
yb80, Я бы действовал экспериментальным путем. Начиная с самого УЗО. Отбросить отходящие провода, убедиться что включается-выключается (не спустя "минуты 3", а сразу). Потом искать где утечка. Стабилизатор стоИт до УЗО, следовательно не в нем дело. Может быть в каком-то подключенном электроприборе проблема, а может и сама проводка.
04.03.2016 в 16:12:59
Я правильно понял что УЗО на всю квартиру одно, а линий множество? Можно узнать подробности?
04.03.2016 в 18:21:10
Да, возможно придется экспериментальным путем, но может кто сталкивался и сразу скажет. Можно попробовать на стабилизаторе байпас включить и посмотреть будет ли вырубаться УЗО дальше, если не будет то сломан стабилизатор. Лишь бы ничего не сломалось из бытовой техники, на входе написано 240вольт(до 228 вольт снижается иногда), не знаете опасно это для приборов или нет если байпас при этом включить(микроволновка,ноутбук, телевизор,холодильник,утюг, стир машинка)? (это дом новый, ремонты неподалеку могут быть, могут включать что-нибудь мощное)
Подробнее попробую, но электрику делали не при мне другие люди, в общем многоквартирный дом, перед квартирой на стене щиток с главным тумблером и автоматами включенными, далее в квартире на стене висит стабилизатор из стены выходит кабель один 3 жилы и включается на вход стабилизатора, из стабилизатора выходит один кабель из разъемов выход и уходит в стену в сторону УЗО и всех автоматов.
Подозреваю что на щитке перед квартирой подключен только один тумблер, а остальные автоматы там для вида стоят не подключенные. Таким образом провод в квартиру на вход один, в квартире он идет на стабилизатор и от него на щиток с УЗО и автоматами. Скорее всего так.
Хотелось бы понять почему несмотря на стабилизатор и что на нем написано что на выходе 220вольт постоянно - свет иногда то тусклее и вытяжка слабее шумит, то ярче и вытяжка сильнее шумит - это что-то значит? Если на выходе стабилизатора 220 вольт постоянно не должно же такого быть?
04.03.2016 в 18:26:26
А УЗО Legrand сразу должно включаться после теста? Это не нормально что оно через 3-4 минуты после теста только может включиться? или так и должно быть?
04.03.2016 в 18:29:22
yb80, Это не нормально. Должно включатся сразу. А что мешает Вам хотя бы фото щитков выложить для начала?
04.03.2016 в 18:51:47
yb80 написал: Да, возможно придется экспериментальным путем, но может кто сталкивался и сразу скажет. Можно попробовать на стабилизаторе байпас включить и посмотреть будет ли вырубаться УЗО дальше, если не будет то сломан стабилизатор. Лишь бы ничего не сломалось из бытовой техники, на входе написано 240вольт(до 228 вольт снижается иногда), не знаете опасно это для приборов или нет если байпас при этом включить(микроволновка,ноутбук, телевизор,холодильник,утюг, стир машинка)? (это дом новый, ремонты неподалеку могут быть, могут включать что-нибудь мощное)
Подробнее попробую, но электрику делали не при мне другие люди, в общем многоквартирный дом, перед квартирой на стене щиток с главным тумблером и автоматами включенными, далее в квартире на стене висит стабилизатор из стены выходит кабель один 3 жилы и включается на вход стабилизатора, из стабилизатора выходит один кабель из разъемов выход и уходит в стену в сторону УЗО и всех автоматов.
Подозреваю что на щитке перед квартирой подключен только один тумблер, а остальные автоматы там для вида стоят не подключенные. Таким образом провод в квартиру на вход один, в квартире он идет на стабилизатор и от него на щиток с УЗО и автоматами. Скорее всего так.
Хотелось бы понять почему несмотря на стабилизатор и что на нем написано что на выходе 220вольт постоянно - свет иногда то тусклее и вытяжка слабее шумит, то ярче и вытяжка сильнее шумит - это что-то значит? Если на выходе стабилизатора 220 вольт постоянно не должно же такого быть?
yb80, может быть и так, что это просто светятся цифры, никак не отражая реального состояния.
04.03.2016 в 19:39:04
снимать крышки с щитков и делать фото не могу пока, хотелось бы разобраться ничего не разбирая, спасибо за пояснение по тесту УЗО.
Что я попробую, 1.Открыл щиток сейчас с УЗО и оставлю на ночь его открытым чтобы если влага какая туда попала и в ней проблема чтобы подсохло все. 2.Завтра утром нажму на тест и попробую отключившееся УЗО включить секунд через 5, если включится то дело было во влаге(мало ли ремонты вокруг, конденсат какой был, хотя влажность в комнате 40%, а внутри щитка не известно) 3.Если УЗО не будет включаться через 5 секунд с утра, то выключу стабилизатор и включу на нем байпас. Через 4 минуты включу УЗО и еще раз нажму на тест, УЗО отключится и через 5 секунд попробую включить УЗО обратно(это через байпас стабилизатора будет). Если УЗО включится сразу значит проблема в стабилизаторе и его нужно заменить. Если УЗО не включится сразу то проблема в УЗО или в схеме его подключения, розетках, в этом случае можно попробовать заменить УЗО.
После этих шагов надеюсь будет виднее. Если что еще можно попробовать для диагностики проблемы ничего не разбирая посоветуйте пожалуйста. Как я понял нужно добиваться чтобы УЗО после теста можно было включить через пару секунд.
04.03.2016 в 23:48:54
yb80, можете сделать фотку этого "УЗО", пусть не снимая крышки щита? Рычаг УЗО серый, а рычаги автоматов чёрные? Или рычаг у УЗО тоже чёрный?
УЗО и автоматы производителя legrand, на УЗО написано legrand 40A справа и 30ma слева.
Вы уверены, что "40А" справа?
05.03.2016 в 00:17:40
05.03.2016 в 09:50:35
УЗО legrand 08910 серый тумблер
Ночь щиток постоял с открытой крышкой и с утра УЗО после теста включиться смогло сразу пару раз. Читал что иногда редко конденсат во внутрь попадает и может вызвать ложные отключения. А тут море рядом и ремонты по соседству, мало ли что протекло незаметно.
В общем УЗО уже может включаться сразу после теста как и должно. А будет ли оно стабильно работать понаблюдаю несколько дней.
По поводу стабилизатора - постараюсь организовать проверку напряжения в розетках, если оно не стабильно 220 будет(как стабилизатор показывает на выходе, что оно стабильно 220) - то заменю стабилизатор.
Благодарю за советы.
05.03.2016 в 12:11:52
На цифровом индикаторе исправного стаба всегда будет 220, даже если в розетках 215) Просто устроены они так) - это нормально. 240В - это всё-таки повышенное напряжение. Надо бы в УК обратиться.
05.03.2016 в 13:51:03
SB3 написал: На цифровом индикаторе исправного стаба всегда будет 220, даже если в розетках 215) Просто устроены они так) - это нормально. 240В - это всё-таки повышенное напряжение. Надо бы в УК обратиться.
SB3, и получить ответ из УК что 230 вольт плюс - минус 5 процентов стандартное напряжение . :popcorn
05.03.2016 в 16:24:51
Димон114 написал: 230 вольт плюс - минус 5 процентов стандартное напряжение . :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу