12.03.2016 в 14:13:55
Добрый день. Дано 3х комнатная квартира в новостройке. Ввод 10, в этажном щитке автомат 63А, у квартиры дублирующий на 50А, в квартире от строителей вводное УЗО на 63А. Протянуты кабельные трассы, отдельно в каждую комнату на свет и на розетки. Кабель 3х6 ТУ к проточному водогрею 5,7 кВт, отдельный кабель на стиралку, посудомойку, холодильник, 2 кабеля к фартуку, кабель на кондей и ванну с ГМ.
Вопрос куда лучше подключить теплый пол и нужен ли ему отдельный кабель от щита, куда спрятать включить ванну с ГМ.
Насколько правильно автомат света лоджии ставить в группу к остальному свету.
Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60, УЗО по моделям расписаны. Серия УЗО мне нравится больше, чем дифы, т.к. УЗО с механикой.
12.03.2016 в 14:52:40
Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.
12.03.2016 в 14:55:49
Юрка написал: Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.
Юрка, я изначально специально не стал указывать на чем планирую собирать, чтобы не обсуждать плохой производитель или хороший. Если будем собирать на АББ схема в общем-то не должна измениться.
12.03.2016 в 15:21:49
Юрка написал: Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка
Меня вот не коробит. ИЕКЪ начинка не только дешевая, но еще и хорошая.
12.03.2016 в 15:25:58
Банановый, в том-то и дело, что схема может измениться. Если есть сумма денег, то она диктует размер схемы. Radio, Если уж выбираем категорию "Г", тогда уж лучше что-то отечественное выбрать, а не Китай. Чтоб поддержать отечественного производителя.
12.03.2016 в 15:36:55
Юрка, если собирать у вас на SE, чтобы вы изменили ?
12.03.2016 в 15:54:22
Банановый, Вы для чего ставите УЗО с такими параметрами? освещение 63А!-рехнуться можно.духовка 32А, СМ-25А, и так со всеми. это диагноз.
12.03.2016 в 16:02:57
dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
12.03.2016 в 16:11:55
Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)
12.03.2016 в 16:48:19
Банановый написал: dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Банановый, если считать по Вашему, то вводной надо ставить на 400А минимум! Вы просили покритиковать-схема г--но. на теплые полы ставьте диффы, а половину можно убрать, объедените свет, не в одну конечно группу, но и на каждую лампочку не надо ставить автомат! и так далее
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу