12.03.2016 в 14:13:55
Добрый день. Дано 3х комнатная квартира в новостройке. Ввод 10, в этажном щитке автомат 63А, у квартиры дублирующий на 50А, в квартире от строителей вводное УЗО на 63А. Протянуты кабельные трассы, отдельно в каждую комнату на свет и на розетки. Кабель 3х6 ТУ к проточному водогрею 5,7 кВт, отдельный кабель на стиралку, посудомойку, холодильник, 2 кабеля к фартуку, кабель на кондей и ванну с ГМ.
Вопрос куда лучше подключить теплый пол и нужен ли ему отдельный кабель от щита, куда спрятать включить ванну с ГМ.
Насколько правильно автомат света лоджии ставить в группу к остальному свету.
Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60, УЗО по моделям расписаны. Серия УЗО мне нравится больше, чем дифы, т.к. УЗО с механикой.
12.03.2016 в 14:52:40
Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.
12.03.2016 в 14:55:49
Юрка написал: Банановый, может, лучше не ИЭК, а что-нибудь получше? Щит не самый маленький. Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка. Если уж экономить, то на размере схемы.
Юрка, я изначально специально не стал указывать на чем планирую собирать, чтобы не обсуждать плохой производитель или хороший. Если будем собирать на АББ схема в общем-то не должна измениться.
12.03.2016 в 15:21:49
Юрка написал: Меня коробит, когда в большом щите дешёвая начинка
Меня вот не коробит. ИЕКЪ начинка не только дешевая, но еще и хорошая.
12.03.2016 в 15:25:58
Банановый, в том-то и дело, что схема может измениться. Если есть сумма денег, то она диктует размер схемы. Radio, Если уж выбираем категорию "Г", тогда уж лучше что-то отечественное выбрать, а не Китай. Чтоб поддержать отечественного производителя.
12.03.2016 в 15:36:55
Юрка, если собирать у вас на SE, чтобы вы изменили ?
12.03.2016 в 15:54:22
Банановый, Вы для чего ставите УЗО с такими параметрами? освещение 63А!-рехнуться можно.духовка 32А, СМ-25А, и так со всеми. это диагноз.
12.03.2016 в 16:02:57
dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
12.03.2016 в 16:11:55
Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)
12.03.2016 в 16:48:19
Банановый написал: dmitrovski, на духовке 16а стоит ... А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Банановый, если считать по Вашему, то вводной надо ставить на 400А минимум! Вы просили покритиковать-схема г--но. на теплые полы ставьте диффы, а половину можно убрать, объедените свет, не в одну конечно группу, но и на каждую лампочку не надо ставить автомат! и так далее
12.03.2016 в 16:59:19
Банановый написал: допусти м поставим туда 16а узо
Не, не нужно, лучше так оставьте.
12.03.2016 в 17:03:32
Банановый,
Банановый написал: Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60
Дайте я Вас расцелую :yu:
АВДТ то же от ИЕК? Зря. Выбросить УЗО на 300 мА, от него толку как от.... убрать АВДТ. Всю нагрузку делите на 3 УЗО 63А-30мА и спите спокойно.
Ну что? Дождались? А кризис еще и не начинался.
12.03.2016 в 17:04:11
Банановый написал:
Radio написал:
Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)
Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо
Банановый, А я вот всё не понимаю зачем на свет ставить автоматы на 10а. По моему 6а достаточно ( если Вы конечно не используете мощные источники света). И почему хотите поставить именно проточный водонагреватель? Серия TX3 от Легранда сейчас стоит достаточно дёшево. Свой щиток собирал именно на TX3.
12.03.2016 в 18:55:03
Alexz60 написал:
Банановый написал:
Radio написал:
Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)
Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо
Банановый, А я вот всё не понимаю зачем на свет ставить автоматы на 10а. По моему 6а достаточно ( если Вы конечно не используете мощные источники света). И почему хотите поставить именно проточный водонагреватель? Серия TX3 от Легранда сейчас стоит достаточно дёшево. Свой щиток собирал именно на TX3.
Alexz60, 6 и 10 стоят одинаково, кабель идет 1,5 на него по идее автомат 10а, что получим при установке 6А ? Проточный хочу, т.к. нужен только на время отключения воды, места занимает значительно меньше, стоит дешевле, реже течет. В чем преимущество дешевой серии от Легранда, перед дорогой серией от ИЕК ? Насколько я понял по каталогу легранда, там даже узо нету на 10ma. Да и как ранее писал, мы не обсуждаем производителя, мы обсуждаем саму схему щита, собирать ей можно на любом производителе с минимальными изменениями.
Rumato написал: Банановый,
Банановый написал: Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60
Дайте я Вас расцелую :yu:
АВДТ то же от ИЕК? Зря. Выбросить УЗО на 300 мА, от него толку как от.... убрать АВДТ. Всю нагрузку делите на 3 УЗО 63А-30мА и спите спокойно.
Ну что? Дождались? А кризис еще и не начинался.
Rumato, можно я побуду Шелдоном Купером: "Это был сарказм ? =)"
Про 300 уже понял - убираю, как я понимаю оно нужно на вводе тогда, когда хотя бы одна из групп не защищена УЗО. АВДТ от ИЕКа мне как раз тоже не нравятся, т.к. не механика, вообще выкинуть дифы или взять другого производителя ? А ничего, что под тремя УЗО по факту будет номиналов автоматов больше, чем УЗО ?
{{post:5594330}} Radio, ну допустим заменить на не 16, а там 25, 32 или любое другое, что это должно дать ? Насколько я понимаю оно влияет только на выход из строя УЗО, если вдруг нагрузка на автоматы пойдет больше, чем рассчитано УЗО.
{{post:5594317}} dmitrovski, откуда вы взяли 400А на ввод ? у меня нету отдельного автомата на каждую лампочку, но есть желание разделить группы по отдельным автоматам, что в этом плохого ? Критика в виде - "проект гавно" с учетом того, что вы где-то углядели 32диф на духовку, выглядит ни разу не конструктивно и ка минимум странно ....