Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

20.03.2016 в 17:39:33

Планируется установка теплых полов в мокрых зонах (парная,ванная). Нормального заземления в доме нет (только PEN), поэтому считаем что внутри двухпроводка. Для каждого тп планируется установка своего диффавтомата. Вот только на какой ток утечки ставить пока не ясно. Не нашел ясного мнения по этому поводу. Одни говорят что только 10mA, другие что и на 30mA подойдет. С учетом того, что АВДТ может срабатывать на ток утечки 0.5 от своего номинала то диффавтомат на 10mA может срабатывать уже при токе утечки 5mA, вызванной фоновым током утечки или еще чем-то естественным. Как быть в этой ситуации?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.03.2016 в 17:46:25

vit34, заземление должно быть-см. инструкцию. См. также инструкцию, УЗО до 30мА и там же схему подключения, нагляднее DEVI пока не попадалось , но и специально не искал). Оптимальный вариант - каждый теплый пол на своё УЗО. 2Р АВ - УЗО 30мА - теплый пол. Вариант 2Р АВ - УЗО 30мА - два 2Р АВ, по одному на каждый пол + запас места в щитке. Всё остальное это кроилово)

0
vit34
vit34
Новичок

Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

20.03.2016 в 18:10:18

SB3,
По инструкции должно быть, по факту его нет. Зачем в вашем оптимальном варианте для одного потребителя (в данном случае тп) УЗО лепить если можно 1 дифф оставить? Так как у меня нет заземления у меня такая параноидальная схема выходит: 2Р АВ вводной - общее УЗО 30ma - АВДТ (1P+N) 30 или 10ma - теплый пол1 2Р АВ вводной - общее УЗО 30ma - АВДТ (1P+N) 30 или 10ma - теплый пол2

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.03.2016 в 18:24:08

vit34, делайте что хотите, я своё мнение вам высказал).

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

20.03.2016 в 18:49:39

SB3,

SB3 написал: заземление должно быть

Например, в старых многоквартирных домах заземления вполне может не быть. Реконструкция электросетей проведена ещё везде. Это, конечно, очень прискорбный, но всё же факт. vit34,

vit34 написал: С учетом того, что АВДТ может срабатывать на ток утечки 0.5 от своего номинала то диффавтомат на 10mA может срабатывать уже при токе утечки 5mA, вызванной фоновым током утечки или еще чем-то естественным. Как быть в этой ситуации?

Очень сомневаюсь, что у Вас будет естественный ток утечки такой величины. Особенно при индивидуальном оснащении тёплых полов АВДТ.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.03.2016 в 18:51:16

vit34 написал: параноидальная схема

это точно. Просто АВДТ поставьте.

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.03.2016 в 19:08:59

vit34, по поводу 1P+N - сами придумали) Я вам писал 2Р АВ - УЗО 30мА - теплый пол. Откуда и зачем вы взяли слова "вводной", "общее" - я не знаю). Либо вы делаете группу 2Р АВ (один стоит перед УЗО, допустим В13А) - УЗО 30мА - два 2Р АВ ( допустим В6А) на каждый теплый пол. Либо делайте что хотите).

0
vit34
vit34
Новичок

Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

20.03.2016 в 19:24:48

SB3, ну у меня почти такая же схема выходит, только вместо два 2Р АВ у меня два АВДТ. По надежности выше. Если по-каким то причинам УЗО 30mA не сработает в нужный момент, то все поминай как звали. А так выходит двойная диф. защита. Вообще я создавал тему не про схему подключения а о выборе номинала тока утечки в данном конкретном случае. Давайте к этому вернемся.

Дед Егор написал: SB3,

SB3 написал: заземление должно быть

Например, в старых многоквартирных домах заземления вполне может не быть. Реконструкция электросетей проведена ещё везде. Это, конечно, очень прискорбный, но всё же факт. vit34,

vit34 написал: С учетом того, что АВДТ может срабатывать на ток утечки 0.5 от своего номинала то диффавтомат на 10mA может срабатывать уже при токе утечки 5mA, вызванной фоновым током утечки или еще чем-то естественным. Как быть в этой ситуации?

Очень сомневаюсь, что у Вас будет естественный ток утечки такой величины. Особенно при индивидуальном оснащении тёплых полов АВДТ.

Дед Егор, тоже так думаю. Да вот нужно будет замерить.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.03.2016 в 19:29:53

vit34, 30мА ставьте и не парьтесь. Надежность дифа похуже будет, чем связки АВ+УЗО.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

20.03.2016 в 21:28:00

vit34 написал: Да вот нужно будет замерить.

Непонятно одно. В чём тогда вопрос? Выполните замер тока утечки в цепи (самостоятельно не стоит, если нет нужных знаний и навыков, лучше пригласите какую-нибудь лабораторию). Исходя из его результатов можно будет сделать соответствующие выводы. Но, повторюсь, то, что у Вас с цепи питания одного тёплого пола, будет естественный ток утечки порядка 5 мА, это очень маловероятно.

0
vit34
vit34
Новичок

Регистрация: 06.12.2015

Астрахань

Сообщений: 75

20.03.2016 в 23:51:31

Дед Егор написал: Непонятно одно. В чём тогда вопрос?

Вопрос в том, в каких случаях рекомендуется установка 30mA, а в каких 10mA? Зачем тогда вообще придумали УЗО и диффы с номиналом 10mA если можно и 30mA везде воткнуть?