Подгорает выход УЗО Merlin Gerin 40A 30mA ВД63, плавится, запах. Попробовал затянуть винт контакта - он похоже прокручивается. Боюсь крутить, чтобы не рассыпался. Проводка в квартире 2,5 квадрата, разводка в щитке 4, к щетку 6. Сеть не нагружал. Превышения по мощности нет. Из предпологаемых нагрузок только киловатный обогреватель.
Из-за чего такое произошло.
Сомневаюсь, но спрошу странное - это гарантиный случай?
Сколько УЗО еще может прожить?
Вложил фотки оплавления и схему. Посмотрите пожалуйста.
Rublev написал:
Проводка в квартире 2,5 квадрата, разводка в щитке 4, к щетку 6. Сеть не нагружал. Превышения по мощности нет. Из предпологаемых нагрузок только киловатный обогреватель.
Уверены в этом? Глядя на схему, почему-то сомневаюсь.
Rublev написал:
Попробовал затянуть винт контакта - он похоже прокручивается. Боюсь крутить, чтобы не рассыпался.
Судя по фото, подтягивать винт контакта уже поздно. Такое только под замену.