Romer
Romer
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Москва

Сообщений: 5

28.03.2016 в 16:41:06

Добрый день. Есть двухкомнатная квартира в новостройке, электрика проводится с нуля, одна фаза. Набросал схему щита. Будет ли все это работать или нужно что-то поменять? Стоит ли холодильник и кондиционер выводить на отдельный УЗМ с большей задержкой на включение? Буду рад вашим советам.

0
bclient
bclient
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Москва

Сообщений: 35

28.03.2016 в 17:37:10

Romer, что такое "автомат ввода C50 100 mA"? Видимо, это два устройства - автомат C50 и селективное УЗО 100 mA?

А вот что - не ошибки, но я бы сделал, если бы это было для себя: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира (стоило тогда разводить линии под разные УЗО? :-). Вместо УЗМ с задержкой я бы поставил реле времени с контактором. Считал бы кухню и балкон "мокрой" зоной и, соотв., убрал бы там всё под УЗО на 10 mA. Дифы/автоматы взял бы класса B, а не C, а дифы/УЗО - на ток A, а не AC.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

28.03.2016 в 18:43:41

bclient написал: вводной автомат заменил бы на селективный, иначе при КЗ вероятнее всего обесточится вся квартира

Такой ?http://www.electricline.ru/vcd-3226-1-20495/goodsinfo.html

0

Да, ни фига.

Romer
Romer
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Москва

Сообщений: 5

28.03.2016 в 18:48:35

bclient, спасибо за развернутый комментарий. "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф. Дифы B-класса, УЗО A стоят уж совсем дорого. Балкон и вправду похож на "мокрую" зону. А кухню обязательно? У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

28.03.2016 в 19:00:55

Romer написал: "Автомат ввода C50 100mA" это вот такая штука (на фото), думал это диф.

Это селективный (S)дифференциальный автомат тип А. От великого ТЕЕС инжиниринг. И к сожалению электронный, из за дешевизны ставится многими застройщиками Москвы. Типа фирма тендер выиграла. Но коли он от застройщика , то нефиг его менять.

0

Да, ни фига.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

28.03.2016 в 19:05:22

На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

28.03.2016 в 19:05:47

Romer написал: У меня в области мойки никаких электроприборов не предусмотрено.

Ну, это пока... ;) А, что означает слово "рубильник" на схеме? Что Вы под этим подразумеваете? P.S. Вообще, сколько смотрел схемы щитов (на этом форуме и не только), над автоматами C16 и некоторыми другими (в меньшей степени), как будто какое-то заклятие. Такое впечатление, что их устанавливают на все линии какие только можно. Не особо задумываясь.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

28.03.2016 в 19:17:32

Abrikos написал: На фото селективный дифф. автомат С50/0,1 тип А. Возможно, что дифф. блок электронный. Сам автомат - копия автомата ETI Etimat, который в свою очередь является копией автомата KOPP.

Abrikos, ловите. http://www.tess21.ru/index.php/products/vkz

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

28.03.2016 в 19:26:48

Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 20:41:51

юра Т написал: Romer, на духовку и посудомойку надо 16А, нижнего УЗО такого не бывает, УЗО чисто под свет я считаю расточительство как и автомат на одну лампочку

юра Т, при том с того светового узо утечка и все Света нет , ушла :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2016 в 20:48:49

Romer, аквасторож, водогрей, электрику на балкон планируете? Серевер и ОПС под обычный автомат. Освещение под два автомата. На кухню ещё линию розеток. Посудомой и духовку отдельными линиями. Посудомой под УЗО или диф на 10 мА.