09.04.2016 в 14:14:38
Добрый день!
Планирую собирать щиток в квартире самостоятельно, составил таблицу. Правильно-ли я подобрал автоматы по группам и УЗО по каждой группе? Там где одна группа автомата и одна группа УЗО, возможен вариант поставить диф. автомат, подбирать буду по соотношению стоимости. Сечение провода выбирал в соответсвии с предполагаемой нагрузкой, нагрузку указал с небольшим запасам.
Спасибо.
09.04.2016 в 14:51:35
KaaPex, 5 пункт - что это? Какие розетки? 25-амперные? :)
Однушка, как я понимаю? Программист? 8 УЗО? Отл.
09.04.2016 в 15:05:47
Radio, 5 пункт обычные розетки, розетки фартука чайник, СВЧ, кофеварка и т.д. Да, однушка. Бывший прогарммист :) А что 8, много да?
09.04.2016 в 15:49:23
KaaPex, освещение объедините 2+2. Розетки на кухню вывести двумя линиями по 16 А. Реле напряжения, аквасторож, индикацию напряжения, не отключаемые линии, кондей, водогрей, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию) планируете? УЗО заменить на дифы, либо сократить до 3 (один для "мокрых" на 10 мА, два на всё остальное на 30 мА) Слаботочку и комп под автомат без УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.04.2016 в 15:58:51
KaaPex, на розетки 16А , а не 25А. На свет 300Вт, 150Вт,100Вт - С6А, на стиралку В13А и далее подумать над номиналами на розетки - В13А будет гораздо более универсальным вариантом,чем что-то на 16А, а-то и В10А подойдёт и т.д.
09.04.2016 в 17:03:24
KaaPex написал: 5 пункт обычные розетки, розетки фартука чайник, СВЧ, кофеварка и т.д.
Тогда убираем АВ 25А и 4мм² кабель. Все это замечательно подключается обычным 2,5мм² под 16А автомат. Нагрузки 5кВт там не будет никогда.
KaaPex написал: А что 8, много да?
Немало. 3 в самый раз. :)
написал: на стиралку В13А
написал: а-то и В10А
Щас вам тут разведут зоопарк из случайных комбинаций букв и циферь. :) На 2,5мм² и обычные 16А розетки ставьте все С16А и не мучайтесь. Можете все В16А, если буква В больше нравится. Кстати, и линий можно было бы убавить на треть как минимум.
09.04.2016 в 17:09:18
megrad написал: Реле напряжения, аквасторож, индикацию напряжения, не отключаемые линии, кондей, водогрей, тёплый пол, электрику на балкон(лоджию) планируете?
Нет не планирую, реле напряжения думал, но что-то передумал.
SB3 написал: На свет 300Вт, 150Вт,100Вт - С6А
Зачем такие нагрузки? Везде светодиод будет.
SB3 написал: на стиралку В13А и далее подумать над номиналами на розетки - В13А будет гораздо более универсальным вариантом,чем что-то на 16А, а-то и В10А подойдёт и т.д.
Я почему-то не вижу однофазных автоматов класса срабатывания B, это нормально будет если через одну фазу пропускать N?
09.04.2016 в 17:17:53
Radio написал: Тогда убираем АВ 25А и 4мм² кабель. Все это замечательно подключается обычным 2,5мм² под 16А автомат.
Ок, понял.
Radio написал: Немало. 3 в самый раз.
А как лучше сгруппировать по УЗО? Ванная, свет, розетки так?
Radio написал: Кстати, и линий можно было бы убавить на треть как минимум.
Я уже голову сломал )) А вообще да, все усложняю.
09.04.2016 в 17:46:59
KaaPex написал: Ванная, свет, розетки так?
Ванная, Свет-розетки, Свет-розетки.
09.04.2016 в 17:51:20
KaaPex, какие такие нагрузки? Вы сами на 300Вт рисуете С10А, вместо предложенного мною С6А, в чём ваш вопрос?
Вот вам
09.04.2016 в 19:03:49
Лучше бы я не спрашивал, все смешалось кони люди :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу