behk, я не опытный и не электрик вообще по образованию, но подсказать могу.
Это нормально и, действительно, более ярко выражено именно при медленном включении. Точно так же можно услышать два раздельных щелчка при включении, например, у 2-полюсного SE ВА63 Домовой.
Подвижные контакты разных модулей не закреплены жёстко на общей оси, как у больших многополюсных автоматов в литом корпусе и поэтому не могут замыкаться строго одновременно.
Видимо АВВ решила в серии S200 внедрить независимый привод контактов (моментное включение, а в шнейдеровской терминологии - "быстрое включение"). Скорее всего эти щелчки от резкого замыкания контактов Вы и слышите. Из модульных автоматов все шнейдеровские автоматы (начиная с Multi 9) и некоторые сименсы (а у нас АЕ1000, да-да, те самые чёрные, сделанные в отсталом совке ещё в те времена, когда Merlin Gerin выпускала то, что сейчас известно под именем ИЭК) всегда имели такую фишку. У некоторых других производителей ранее обычно номиналы 50А и 63А имели независимый привод. Впрочем, независимый привод - это громко сказано, он должен быть в обе стороны - Вкл и Выкл, а у модульки только Вкл обычно.
General Electric тоже постепенно внедряет такую фигню. И, казалось бы, чего сразу не делать так во всех автоматах, хотя в быту это и не так актуально? Вот она, жадность буржуйская - деталь обеспечивающая это моментное включение в модульном автомате представляет собой мелкий кусок пластика копеечной стоимости.
Ещё вариант - так задумано, чтобы у многополюсного автомата при наличии N-полюса он замыкался с небольшим опережением. По крайней мере, такое бывает в УЗО - хотя там подвижные контакты разных полюсов и сидят на одной общей оси, они чуть-чуть смещены в пространстве по вертикали относительно друг друга.