30.04.2016 в 01:58:27
Привет, друзья!
В общем есть квартира двушка. Дом относительно новый, начала двухтысячных.
Проводка там - алюминий, разделена на три линии, сечение 2 кв.мм. Разделения на свет-розетки нет. Только по комнатам.
В общем алюминий решено оставить, но докинуть еще две линии в ванную (бойлер, стиралка) и на кухню (посудомойка, микроволновка). 2.5 кв.мм. на каждую. Пригласил я электрика, примерно прикинули номиналы защиты. Но мое видение чутка расходится с его.
В общем я предлагаю: На спальню B13, в гостиную B16, на кухню-коридор B16. Это алюминий. На новые линии в ванную диф.автомат B20, на кухню автомат B20. Вводной - C32. По комнатам он в принципе согласен (но, кажется если по-своему, то поставил бы везде C16), а вот на новые линии предлагает ставить C25. Рассудите пожалуйста, как лучше поступить. Я уже всю голову сломал.
30.04.2016 в 02:02:50
ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО на ввод... тут могут не разрешить на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16 а люминий странного у Вас сечения
30.04.2016 в 02:07:02
юра Т написал: ablex, на новые 2.5 - С16, на 1.5 - С10, на всё УЗО на ввод... тут могут не разрешить на старые какие стояли такие и ставьте, вероятно С16 а люминий странного у Вас сечения
юра Т, спасибо за ответ. Люминий мерил штангеном. Не совсем понял про ввод, что могут не разрешить? Насчет старых тут вообще песня: там стоял всего один автомат B25 - и все три линии были скручены и подсоединены на него. Больше ничего нет.
30.04.2016 в 02:49:49
юра Т, намерил 2 кв.мм., я выше указал. Ну даже чуть поменьше, 1.95 где-то. Сечение может быть и странное, но оно такое есть по факту. По поводу ввода - не знаю, уточнить надо, но вот у одного из соседей стоит на ввод аж C63. Вообще с тем как "должно быть" мне посмотреть некуда, т.к. в этажном щитке творится какая-то жуткая порнография.
Ну, в общем, резюмируя ваш совет: вы предлагаете на новые линии ставить С16, на алюминий тоже, и добавить в схему УЗО? А почему не B? Про УЗО тоже вопрос. Какой номинал выбирать, если, например, следовать вашему предложению? Я думаю, в моем случае нет смысла делать много УЗО, достаточно одного на всю квартиру, после счетчика?
30.04.2016 в 03:26:37
ablex написал: но вот у одного из соседей стоит на ввод аж C63
ну значит у вас на всё пофиг, тогда ставьте сколько хотите
ablex написал: на алюминий тоже
ну да, скрепя сердцем, он же в бетоне идет? если сгорит то найдется повод поменять, или же ограничить себя 10 А, без электроотопления вполне хватит
ablex написал: А почему не B?
можете и В, хотя я особых предпосылок не вижу, да и купить его чуть сложней а УЗО на новые хватит и одного на 30 мА, током не меньше вводного, а что там со старыми линиями фиг знает, если сами потом переделать сможете то можно поставить на всё одно, а при проблемах, добавить/отцепить, а лучше сразу парочку УЗО поставить
30.04.2016 в 19:16:08
ablex написал: В общем алюминий решено оставить
Это основная ошибка. Все остальное вторично.
01.05.2016 в 19:49:14
ablex написал: алюминий решено оставить
Зря так решили. лучше сделать всё новое...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу