Дорогого времени суток!

Нужно провести в гараж 380в для 2-х компрессоров Первый компрессор самодельный на безе зиловских компрессоров с трехфазным двигателем 2.2кВт Второй покупной Ремеза с двигателем 3кВт. с потреблением 6.4 А.

На гараже имеется щиток с 3-мя фазами, подключали все работает. В гараж сейчас проведена одна фаза, поэтому буду покупать новый счетчик автоматы и т.д.

Возникли следующие вопросы: 1)Насколько ампер и какой нужен входной автомат который перед счетчиком? (Компрессоры будут работать одновременно) Провод какого сечения использовать на ввод в гараж? 2)Насколько ампер нужен автомат для компрессора Ремеза с двигателем 3кВт. с потреблением 6.4 А? Провод какого сечения нужно использовать от автомата до компрессора? 3) Нужен ли ЭМ пускатель для заводского компрессора? В описание к прессостату информатизации не нашел имеется ли в нем встроенный пускатель или нужен отдельный. Компрессор http://www.remeza.org/kompressor_sb_4s-100_lb_40 4)Есть ли какие либо тонкости при выборе счетчика? Выбрал такой, нормальный? http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce6803v-r31

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.05.2016 в 11:31:43

smollwille написал: 1)Насколько ампер и какой нужен входной автомат который перед счетчиком? (Компрессоры будут работать одновременно)

А больше ни чего не планируете?

smollwille написал: На гараже имеется щиток с 3-мя фазами, подключали все работает.

Сечение питающей линии?

smollwille написал: Провод какого сечения использовать на ввод в гараж?

ВВГ нг 4х6 мм2

smollwille написал: Насколько ампер нужен автомат для компрессора Ремеза с двигателем 3кВт. с потреблением 6.4 А? Провод какого сечения нужно использовать от автомата до компрессора?

подберите по таблице ссылка

smollwille написал: 4)Есть ли какие либо тонкости при выборе счетчика?

Нет.

smollwille написал: Выбрал такой, нормальный?

Нормально, только по току определитесь либо до 60 А, либо до 100 А.

smollwille написал: 3) Нужен ли ЭМ пускатель для заводского компрессора?

Всё будет зависеть как планируете включать компрессор и где будет находится щиток. Есть автоматы для плавного пуска двигателя.

smollwille написал: Насколько ампер нужен автомат для компрессора Ремеза с двигателем 3кВт. с потреблением 6.4 А?

16 А

smollwille написал: Провод какого сечения нужно использовать от автомата до компрессора?

2,5 мм2 по меди

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

06.05.2016 в 12:04:52

Маловато исходных данных. Давайте исходить из того, что есть.

Компрессор 3кВт 6,4А защищаем автоматом 8-10 А. Компрессор 2,2кВт (скорее всего 4,7А) защищаем автоматом 6-8 А. Это стационарные нагрузки и номиналы автоматов для них можно подбирать без запаса. Да и защита от перегрузок будет эффективнее. Оба автомата с характеристикой С (пусковые токи у таких двигателей около 5 номинальных).

Сечение кабелей для питания компрессоров логичнее выбрать 2,5 мм.кв. (хотя по таблицам и 1,5 хватит при небольшой длине кабелей). Нужно знать точную длину кабелей от автоматов до компрессора.

Номинал вводного автомата зависит от суммарной нагрузки в гараже. Будет ли освещение в гараже? Будут ли розетки 220/380В для подключения электрооборудования?

Сечение вводного кабеля - опять же от суммарной нагрузки и длины кабеля.

Выбранный Вами счетчик 1-го класса точности. Уточните у электроснабжающей организации подходит ли. Запросите ТУ на подключение.По току этот счетчик годится.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

06.05.2016 в 13:50:00

И еще дополнения и уточнения.

Указанные мной сечения кабеля - для медного кабеля с "честным" сечением.

Вводной автомат должен быть 4-полюсный, с номиналом определимся позднее. Также важно знать необходимую отключающюю способность. Вдруг у Вас гараж рядом с подстанцией..

Нужен ли пускатель для компрессора? По-моему да. Уточняйте у производителя, на сайте есть телефон.

Выбранный Вами счетчик подходит для Ваших целей.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.05.2016 в 21:32:59

smollwille, 1 - для них двоих достаточно С16 и кабель 2.5 квадрата 2 - желательно мотор автомат или тепловое реле с пускателем на ток двигателя 3 - на сколько я понял не нужен

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.05.2016 в 23:37:11

И всё бы хорошо, если бы не эти НО. Начать нужно с того кому вообще принадлежит электрохозяйство и дадут ли Вам официально эти 3 фазы в гараж. Далее, допустим дали. Кто Вам сказал что выделенная мощность будет безграничной? И поймите правильно, ограничить Вас могут не от жадности (или зависти) , а просто потому что внешняя сеть может больше не потянуть. Тем более Вы там наверняка не один на линии. Остальным тоже хочется не только свет включить. Ну если всё в Вашу пользу, то тогда удачи Вам! Счётчик нормальный! Сам такие ставлю и одно- и трёх фазные. Кстати у меня 32 гаража на балансе, все с такими счётчиками.

megrad написал: только по току определитесь либо до 60 А, либо до 100 А.

Да чего тут определяться? Я понимаю гаражный сервис, но не цех же индукционной плавки металла. 60А хватит с запасом. Тонкость у данного счётчика только одна. Нужно очень точно и ровно провода зачищать, так как вход проводов в клемник, крышкой не закрывается.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.05.2016 в 09:36:47

Мегавольт. написал: Да чего тут определяться?

В счётчиках Энергомера на 380 В на 60 или 100 А разное исполнение контактов для проводов. Для 60 А идут прижимные пластины, для 100 А винты. Под прижимные пластины можно прожать любое сечение провода, а вот под винты малое сечение провода может обернуться не прожатием, клемма рассчитана на 25 мм2.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

smollwille
smollwille
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Иркутск

Сообщений: 117

07.05.2016 в 17:45:13

Длина провода от автомата до компрессора будет метров 5 От распределительного щитка к щитку в моем гараже около 2-х метров Сечение питающей линии квадратов 6-8 наверно провода алюминиевые, на стальных шпильках

Еще а гараже будут работать сварочный аппарат, болгарка, дрель, наждак и прочий однофазный инструмент. Из мощных потребителей только сварка. Но эти приборы маловероятно что будут одновременно работать с компрессорами. Еще забыл сказать что вместе с компрессорами будет работать промышленная вытяжка с 3-х фазным двигателем 1 кВт. Вроде все, больше нечего не планируется. Освещение 6 лампочек по 150ватт

По поводу разрешения на 3 фазы буду общаться с электриком или начальником ГК, мастерские, автосервисы на территории работают думаю проблем не должно возникнуть.

0
smollwille
smollwille
Местный

Регистрация: 27.01.2012

Иркутск

Сообщений: 117

07.05.2016 в 17:51:26

Dennis_A написал: Компрессор 3кВт 6,4А защищаем автоматом 8-10 А. Компрессор 2,2кВт (скорее всего 4,7А) защищаем автоматом 6-8 А. Это стационарные нагрузки и номиналы автоматов для них можно подбирать без запаса. Да и защита от перегрузок будет эффективнее. Оба автомата с характеристикой С (пусковые токи у таких двигателей около 5 номинальных).

Понять не могу. Если для 6.4А автомат на 8-10А, при этом пусковые токи 5 номинальных, разве 10 Амперный автомат не будет выключатся при каждом пуске?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.05.2016 в 21:28:12

smollwille написал: Если для 6.4А автомат на 8-10А, при этом пусковые токи 5 номинальных, разве 10 Амперный автомат не будет выключатся при каждом пуске?

Нет не будет. Если только пуск получиться тяжёлым. Обычно используют АВ с характеристикой С,что вполне соответствует Вашим потребностям. Ну если на компрессоре нет разгрузочного клапана и пуск будет тяжелее чем ожидалось, то ставьте либо АВ на 16А-С, либо АВ 10А с характеристикой D. Но их тяжело бывает в продаже найти.

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

08.05.2016 в 00:24:41

smollwille написал: Еще а гараже будут работать сварочный аппарат, болгарка, дрель, наждак и прочий однофазный инструмент. Из мощных потребителей только сварка. Но эти приборы маловероятно что будут одновременно работать с компрессорами. Еще забыл сказать что вместе с компрессорами будет работать промышленная вытяжка с 3-х фазным двигателем 1 кВт. Вроде все, больше нечего не планируется. Освещение 6 лампочек по 150ватт

Ну вот, теперь другое дело. Считаем: Два компрессора - 11,1 А Вытяжка - 2,1 А Освещение - 5 А Инвертор - 16-20 А Итого 34-38 А - вот ориентир для вводного автомата - С40А. Если все вместе одновременно работать не будет, то достаточно 25-32 А, в зависимости от модели инвертора. Согласуйте с электриком/председателем и вышестоящим автоматом.

И еще пара слов про защиту компрессоров и вытяжки. Как правило, для таких 3-фазных нагрузок нужен 3-полюсный автомат. На всякий случай уточните есть ли нейтральный проводник у компрессоров и вытяжки. Если есть, то понадобится автомат 4P или 3P+N.

0