Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 12:16:38

Нужна помощь в разделении проводки на группы.И подборе АВ,УЗО.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.05.2016 в 12:51:28

Александр87_78, в щитке исправьте 2,5 квадрата на 6. Собственно, в том месте где у вас подписано, все равно гребенка будет. От УЗО до гребенки 6 кв. мм.

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 12:53:54

Radio,спс,ну а такое разделение имеет право на жизнь?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.05.2016 в 12:57:56

Александр87_78, конечно имеет. Всё, однажды родившееся, имет право на жизнь.

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 13:01:39

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 13:03:13

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 13:04:23

Александр87_78, кондей, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой, реле напряжения не планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 13:05:14

Radio, а УЗО на 25А достаточно будет?И может УЗО на ванну,кухню поставить на ток 10 мА?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.05.2016 в 13:11:25

megrad, и этот... измельчитель. :)

Александр87_78, 25А норм. 10 мА на кухню и ванную не надо, если желаете еще одно узо, то в ванную можно на 10мА поставить.

0
Александр87_78
Александр87_78
Новичок

Регистрация: 29.05.2016

Киев

Сообщений: 10

29.05.2016 в 13:19:40

реле напряжения однозначно надо поставить...Подскажите а может от счетчика к щитку не 6мм2 а 10 провести?Может мало 6 будет?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2016 в 13:23:32

Radio написал: megrad, и этот... измельчитель. :)

Действительно забыл, но Вы утверждали, что в связи с малоиощностью данного девайса, на него не обязательно прокладывать отдельную линию. Александр87_78, освещение на одном автомате и одном УЗО при сработке вся квартира останется без света.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.