Привет!
СМ подключена в отдельную розетку, проведенную от щитка. Похоже, с землей. В щитке черт ногу сломит, потому не могу понять, подключена ли земля. Недавно подключил на эту же розетку через тройник с землей ПММ. Все работало отлично, пока ПММ не начала произвольно выключаться (видимо, срабатывала защита), а от крана начало бить током и слегка от корпуса ПММ. Мультиметром особо не владею, померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном. Показания абсолютно одинаковые. Как при попеременном включении приборов в розетку, так и при одновременном в тройник. Тройник новый, так как предыдущий, как выяснилось, оплавился внутри и развалился. Пока не бьет, но не пробовал запускать оба устройства одновременно.
Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?
1Sun написал:
померил напряжение между корпусом СМ и краном и между корпусом ПММ и краном
Неправильно померили. Переведите переключатель тестера на измерение переменного напряжения (в секции V~ отметка 750).
Без земли плавится ничего не должно, только пощипывать током (это из-за фильтра питания) - ничего страшного. Но плавление проводов - это нехорошо. Удлинитель слабоват - там от силы ПВС 3х0,5. А то и вовсе 3х0,35. Стиралку и ПММ не потянет точно. Провод в данном случае должен быть 3х1,5. "Единичка" в крайнем случае, но тогда одновременно лучше не включать ПММ и СМ. А на фото, похоже, плохой контакт в месте сварки или не всеми жилками приварился. Где тонко, там и рвется.
Желательно электрика вызвать, проверить эту отдельную линию, номиналы АВ посмотреть, провод, розетку. Форум форумом, но надо чтобы электрик разобрался, а то по "советам" дров наломать легче простого.
Можно фото щитка с указанием, где провода на эту розетку идут?
1Sun написал:
проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник,
Во первых какой провод в тройнике? Вам только на СМ нужно 2,5 мм2. Во вторых контакты
в таких тройниках дохлые, как и способ подключения провода к ним. В идеале ни каких тройников,
они годятся только для не очень мощной бытовой технике. Взгляните на бирку тройника - сколько
там заявленных ампер. Двойная розетка тоже не прокатит так как бытовые розетки до 16 А.
Хотя как вариант. А линия у Вас каким кабелем выполнена? А то и линию убьёте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Контакт провода и шины виноват, соединение выполнено каким-то хлипким обжатием, как, например, в телефонном аппарате. 1Sun, попросите кого-н., кто дружит с паяльником, пропаять соединения. До пропайки лучше не пользоваться этим удлинителем, если не хотите пожара.
1Sun написал:
Подскажите, пожалуйста: проблема только в большой силе тока, из-за которой оплавился старый тройник, или с землей тоже что-то не так?
Ток большой, соединение не выдержало. Земля ни при чём.
Ну, умельцы из Поднебесной что хош напишут, это же не значит, что туда можно обогреватель втыкать.
Лучше действительно, без удлинителей обходиться.
Не одно, так другое: купил осенью сыну в общагу удлинитель Пилот за 900 р. Звонит мне, говорит: затрещал и дым повалил, ходил в магазин по гарантии, ему говорят, мол Вы неправильно подключали. Суки, меня там не было, я б сказал. Говорю: привози, гляну. Привёз. Соединения с шинами нормальные, паяные, но (!) сгорел фильтрующий конденсатор. Поменял, поставил не на 630 В, а на 1000, ща, вроде, всё нормально.
Но в студенческой общаге без удлинителя не обойтись, деваться некуда, а в квартире их использовать нуегонафиг, тем более вот такие как на фото...
MrGalaxy, пилот с фильтром на силовую технику? И ещё кнопочка с подсветкой?
А просто взять тройную розетку и зарядить её кабелем 2х2,5 не судьба?
В пилотах питающий кабель мах. 1,5, а туда чайник и плитку "Мечта"!!!?
MrGalaxy написал:
ему говорят, мол Вы неправильно подключали.
Правильно сказали пилот для электроники, бл.. Вы не путайте удлинитель
с пилотом. А Вы в курсе, что если потребляемая мощность больше 1 кВт,
то удлинитель разворачивают на всю длину. Иначе сплавится.
Написано! мощность не более 2200 Вт (для данной модели)
Вот ГОСТ на удлинители( а не пилоты!!!)
MrGalaxy написал:
купил осенью сыну в общагу удлинитель
Там и так всё дохлое.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
MrGalaxy, пилот с фильтром на силовую технику? И ещё кнопочка с подсветкой?
А просто взять тройную розетку и зарядить её кабелем 2х2,5 не судьба?
В пилотах питающий кабель мах. 1,5, а туда чайник и плитку "Мечта"!!!?
Если бы! Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства. Всё!
Чайник и СВЧ-печка у них на другом столе стоит и подключена к другим розеткам.
MrGalaxy написал:
Подключен был ноутбук, принтер, лампа настольная и всякие зарядные устройства.
На данный момент, а сколько его подключали не правильно? Тем более комплектующее китай.
Интересно, а сколько это по мощности получилось?
megrad, сразу подключили правильно. Ну сколько по мощности: ноут ватт 50, ну пусть 100 (не игровой, самый обычный), лампа 40 Вт, принтер ватт 300 в режиме печати. Сколько набегает? Полкиловатта, пускай даже киловатт. Допускается до 10 А (Pilot GL):
Вы внимательно прочтите что произошло: кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.
MrGalaxy написал:
кондёр дохлый попался, при чём тут ток через провода.
Тема про СМ и ПММ. Кстати, а зачем лампу в пилот включать? И следующий вопрос
почему ЛК, а не экономка?
megrad, а куда ещё? Нету там больше розеток. Провод через всю комнату проложен, для этого и покупался. Про ЛК не понял что это такое.
ЗЫ. Можно, конечно, было и самому сделать необходимый удлинитель, но там время поджимало, ребёнку учиться надо. Тумблер опять же удобен и вообще мне Пилотовская сборка GL нравится, более-менее аккуратно всё. Только вот с электроникой фуфло поставили, ну так починил же.
А с вопросом ТС, вроде, уже разобрались, всё сказано.
megrad, а почему ЛК, а не ЛН? Лампа накаливания = ЛН. По сути вопроса: для того, чтобы глазам было комфортно. Хотя дома в люстрах у меня светодиоды, экономлю так сказать Но местное освещение всё на лампочках Ильича.
Знаю. Обслуживал, и по предписанию изымал тройники и пилоты, во избежание.
megrad, Это борьба со следствием, а не с причиной. Лучше б там проводку заменить, умощнить, третий провод провести и розетки поменять, хотя бы чтоб не болтались в подрозетниках.