01.06.2016 в 09:14:54
Вчера из-за плохого тройника, в которых была воткнута духовка, произошло КЗ в тройнике. Поплыл один штырь в нем и доплыл до другой жилы. Хлопнуло слегка и выбило все три автомата, узо не выбивало, (на этаже стоит диф. автомат на 50А, в квартире на входе АВ 63А, УЗО 63А AC30, затем АВ 16А). В квартире стоят ABB автоматы. После удаления тройника все продолжает работать нормально. Не могу понять, почему выбило входные АВ после непосредственно того, который стоял на этой линии? Он же сработал, входные не должны были срабатывать.
01.06.2016 в 09:23:51
mixb, так и должно быть.
человек-электрик
01.06.2016 в 09:26:31
jaja написал: так и должно быть.
это почему же? Разве линейный АВ не стоит именно для того, чтобы отрубиться и сохранить работу остальной сети?
01.06.2016 в 09:39:06
Селективную работу АВ в "домашних" условиях вы не получите). По УЗО можно получить.
01.06.2016 в 09:46:50
Ну совсем не въезжаю (. Просто же все, духовка ->16А->63А. Почему сработал на 63, если сработал и 16А? Или они одномоментно сработали? Тогда получается, что через 16-ти амперник спокойно протекал ток около 70А?
01.06.2016 в 09:48:10
Проще говоря, ток короткого замыкания превысил токи срабатывания этих АВ, и они оба "сработали". Одновременно.
01.06.2016 в 09:48:34
Зачем тогда люди делают щитки с АВ на линиях если все полностью отрубается при КЗ в одной линии?
01.06.2016 в 09:51:12
Чтобы защитить каждую линию от перегрузки.
01.06.2016 в 09:58:08
mixb, То что написано на АВ это ток который может протекать по данному автомату.
Если нагрузка превысит данный параметр сработает "тепловуха" и отключится
только АВ, который перегрузили. У Вас стоят АВ с характеристикой "С", поэтому при КЗ срабатывает
вся линия, так как данный параметр у всех одинаковый. В идеале вводной: характеристика "С",
отходящие "В". Для ознакомления, что надо знать про АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.06.2016 в 10:08:13
mixb написал: Тогда получается, что через 16-ти амперник спокойно протекал ток около 70А?
в случае короткого замыкания через все эти автоматы протекает ток гораздо больше, чем 70А.
Автомат защищает вашу проводку от двух бед, двумя разными способами:
Почитайте про устройство современного автоматического выключателя.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
01.06.2016 в 10:15:26
всем спасибо, понятно. Получается, что "электрик" спроектировал щиток неверно, поставил на линии не те автоматы, б... Придется менять все линейные АВ.