Вчера из-за плохого тройника, в которых была воткнута духовка, произошло КЗ в тройнике. Поплыл один штырь в нем и доплыл до другой жилы. Хлопнуло слегка и выбило все три автомата, узо не выбивало, (на этаже стоит диф. автомат на 50А, в квартире на входе АВ 63А, УЗО 63А AC30, затем АВ 16А). В квартире стоят ABB автоматы. После удаления тройника все продолжает работать нормально. Не могу понять, почему выбило входные АВ после непосредственно того, который стоял на этой линии? Он же сработал, входные не должны были срабатывать.