Вчера из-за плохого тройника, в которых была воткнута духовка, произошло КЗ в тройнике. Поплыл один штырь в нем и доплыл до другой жилы. Хлопнуло слегка и выбило все три автомата, узо не выбивало, (на этаже стоит диф. автомат на 50А, в квартире на входе АВ 63А, УЗО 63А AC30, затем АВ 16А). В квартире стоят ABB автоматы. После удаления тройника все продолжает работать нормально. Не могу понять, почему выбило входные АВ после непосредственно того, который стоял на этой линии? Он же сработал, входные не должны были срабатывать.

0
jaja
jaja
Старожил

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

01.06.2016 в 09:23:51

mixb, так и должно быть.

0

человек-электрик

mixb
mixb
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 65

01.06.2016 в 09:26:31

jaja написал: так и должно быть.

это почему же? Разве линейный АВ не стоит именно для того, чтобы отрубиться и сохранить работу остальной сети?

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.06.2016 в 09:39:06

Селективную работу АВ в "домашних" условиях вы не получите). По УЗО можно получить.

0
mixb
mixb
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 65

01.06.2016 в 09:46:50

Ну совсем не въезжаю (. Просто же все, духовка ->16А->63А. Почему сработал на 63, если сработал и 16А? Или они одномоментно сработали? Тогда получается, что через 16-ти амперник спокойно протекал ток около 70А?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

01.06.2016 в 09:48:10

Проще говоря, ток короткого замыкания превысил токи срабатывания этих АВ, и они оба "сработали". Одновременно.

0
mixb
mixb
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 65

01.06.2016 в 09:48:34

Зачем тогда люди делают щитки с АВ на линиях если все полностью отрубается при КЗ в одной линии?

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

01.06.2016 в 09:51:12

Чтобы защитить каждую линию от перегрузки.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2016 в 09:58:08

mixb, То что написано на АВ это ток который может протекать по данному автомату. Если нагрузка превысит данный параметр сработает "тепловуха" и отключится только АВ, который перегрузили. У Вас стоят АВ с характеристикой "С", поэтому при КЗ срабатывает вся линия, так как данный параметр у всех одинаковый. В идеале вводной: характеристика "С", отходящие "В". Для ознакомления, что надо знать про АВ. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

01.06.2016 в 10:08:13

mixb написал: Тогда получается, что через 16-ти амперник спокойно протекал ток около 70А?

в случае короткого замыкания через все эти автоматы протекает ток гораздо больше, чем 70А.

Автомат защищает вашу проводку от двух бед, двумя разными способами:

  1. от перегрева в результате включения в него большого количества потребителей - в автомате есть биметаллическая пластина, которая нагревается от протекания через нее большого тока, изгибается и отключает автомат. Это - те самые 16, 63 или 40А, которые написаны на автомате. Срабатывает за какое-то время (от секунд до часов).
  2. От горения синим пламенем при коротком замыкании - в автомате имеется катушка электромагнита, очень короткая, который (электромагнит) срабатывает при протекании очень большого тока, в сотни раз больше, чем номинал автомата. Срабатывает за доли секунды. Если у вас несколько последовательно установленных автоматов, то при коротком замыкании этот "очень большой ток" протекает через все электромагниты, они все срабатывают. Или не все, если какой-то не успеет до того, перед или после него отключит линию. Т.е. тут в целом автоматы сработают случайным образом, от одного до всех вместе. (Все описанное имеет смысл только для бытовой электрики, а то сейчас начнут меня тыкать в какие-нибудь киловольты, ВРУ и ТП)

Почитайте про устройство современного автоматического выключателя.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

mixb
mixb
Новичок

Регистрация: 12.10.2015

Москва

Сообщений: 65

01.06.2016 в 10:15:26

всем спасибо, понятно. Получается, что "электрик" спроектировал щиток неверно, поставил на линии не те автоматы, б... Придется менять все линейные АВ.

0