06.06.2016 в 17:06:33
Уважаемые форумчане, особенно гуру! Прошу покритиковать мое творчество. Квартира большая, подвод 10квадратов. Хочу поставить на этаже автомат на 63А + селективное узо на 300мА
По квартире планирую разводить ВВГ Состав щитка с разбивкой по группам в таблице
Буду рад и благодарен всем советам.
06.06.2016 в 17:39:36
Селективное УЗО берите на 100мА. Теплые полы выносите на свои АВ и хотя бы одно их УЗО. Дифы лучше заменить на связку АВ+УЗО Три кондея без УЗО - нее, лучше три линии 2Р АВ(1Р+N) - УЗО 30мА. Линия холодильника, аквариума, морозилки -одна?) На вар. панель 32А АВ На духовку 2,5мм.кв. 10мА УЗО обычно ставится на одну линию ( на один потребитель). Поставьте групповые 2Р или 1Р+N АВ перед групповыми УЗО. На фига вам водонагреватель на 7кВт да ещё на одной линии со светом? Номиналы всего пока не трогаем.
06.06.2016 в 17:41:14
Bercut880 написал: По квартире планирую разводить ВВГ
ВВГ нг LS
Bercut880 написал: селективное узо на 300мА
На кой 100 мА достаточно. Духовка на 3 мм 2 порадовала, если ТУшный такой найдёте. Хватит 2,5 мм2, так как режимы вместе не работают. УЗО на 10 мА явно перегружено. Какой бренд заложен в бюджет? На комп достаточно обычного АВ. Индикацию напряжения , ОПС, аквастрож не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2016 в 17:50:45
megrad написал:
**Bercut880 [написал] На кой 100 мА достаточно. Духовка на 3 мм 2 порадовала, если ТУшный такой найдёте. Хватит 2,5 мм2, так как режимы вместе не работают. УЗО на 10 мА явно перегружено. Какой бренд заложен в бюджет? На комп достаточно обычного АВ. Индикацию напряжения , ОПС, аквастрож не планируете?
megrad, Это я чтото накосячил ))) конечно 2,5 на духовку. Селективное заменю на 100. Бренд думал Шнайдер ОПС - планирую, куда лучше подключить? Думал на неотключаемую линию (отпуск) теплые полы в ванной надо ли цеплять на УЗО 10мА или можно на 30?
Задача влезть в 2*18 щиток
06.06.2016 в 17:53:57
SB3, Линия холодильник+морозильник одна, на акву будет отдельно зона балкона - не хотел ее на отдельный автомат вещать, а вместе зоны точно не будут пользоваться Хватит ли 32А на варочную панель?
06.06.2016 в 18:03:55
Тогда может и одно УЗО - на акву с хол., но 2АВ) 32А на вар. хватит. Теплые полы вполне можно на 30мА УЗО, все ваши два, но именно на УЗО только теплых полов. Вы вообще не переживайте, если ваша схема будет слегка больше и т.д., вы посмотрите хотя бы как это должно быть, а оставить 2 УЗО ( в вашем случае три, с учётом селективного :) ) на всё, вы всегда успеете.
06.06.2016 в 18:06:40
SB3 написал: Тогда может и одно УЗО - на акву с хол., но 2АВ) 32А на вар. хватит. Теплые полы вполне можно на 30мА УЗО, все ваши два, но именно на УЗО только теплых полов. Вы вообще не переживайте, если ваша схема будет слегка больше и т.д., вы посмотрите хотя бы как это должно быть, а оставить 2 УЗО ( в вашем случае три, с учётом селективного :) ) на всё, вы всегда успеете.
SB3, одно УЗО на два пола можно?
06.06.2016 в 18:17:41
Если они у вас кВт по 2-3 будут - вполне.Всегда же можно написать хотя бы в тех. поддержку производителя в РФ, надеюсь, что у вас не какая-нибудь экзотика). Это если сомневаетесь). Если есть желание и возможность 2РАВ - УЗО на каждый т.п.
06.06.2016 в 19:11:16
Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток
А куда шины нулевые или распред блоки впихнёте? Попробуйте в wordе нарисовать в виде блоков свою схему. Ширина 1 дин места 17,5 мм.
Bercut880 написал: ОПС - планирую, куда лучше подключить? Думал на неотключаемую линию (отпуск)
Нормально, но в идеале на свой АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.06.2016 в 19:18:55
NoNe, спасибо, попытка - не пытка, про ваши замечания, но тогда на всякий случай места в щите надо оставить побольше,чем процентов 20-25).
06.06.2016 в 20:26:27
Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток
SB3 написал: но тогда на всякий случай места в щите надо оставить побольше,чем процентов 20-25).
Насчитал 27 модулей по таблице, не влезет. Если только все нули под УЗО запихивать, и стопора не ставить. Скорей 4х12 нужен, в идеале 5х12. Хотя и 3х18 пошёл бы, но больно громоздко выглядит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.06.2016 в 13:36:59
Немного доработал. По поводу УЗО на 10мА - как разгрузить? Поставить 3 УЗО+АВ на детскую, ванную и стиралку? или на дифавтоматы? УЗО тип А или достаточно АС? Как можно уменьшить схему? Сейчас получается 42модуля. Планировал на Schneider Electric Acti9, но чтото дороговато получается. На что можно поменять для снижения стоимости?
07.06.2016 в 14:05:08
Bercut880 написал: Задача влезть в 2*18 щиток
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу