Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 15:00:25

Здравствуйте!

Набросал схему подключения 2к квартиры в стандартном панельном доме 137 серии 83 года постройки.

Хочу получить критику и рекомендации ))

0
Аватар пользователя
Kobe4

Местный

Регистрация: 30.09.2013

Киев

Сообщений: 15

07.06.2016 в 15:14:02

1.Зачем 2 щитка, в один все влезет.

  1. УЗМ ноль не коммутирует. После АВ ноль идет на шинку N и от неё ноль подается на УЗМ для измерения напряжения.
0
Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 15:24:40

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 15:27:25

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

07.06.2016 в 15:32:04

Олег3011, у Вас Кухня+Санузел обесточены:) Розетки кухни, которые на кабеле 4мм.кв. под дифом С25 А - лучше двумя линиями по 2,5 и С16 А каждая.

0
Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 15:33:38

Прошу прощения! Форум работает как-то странновато... )

0
Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 16:01:19

Dennis_A написал: Олег3011, у Вас Кухня+Санузел обесточены:) Розетки кухни, которые на кабеле 4мм.кв. под дифом С25 А - лучше двумя линиями по 2,5 и С16 А каждая.

Dennis_A, 1. Кухню с санузлом подключил, схему обновил в первом посте.

  1. По поводу двух линий согласен, будет разумнее )
0
Аватар пользователя
Олег3011

Местный

Регистрация: 07.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

07.06.2016 в 16:12:28

Kobe4 написал: 1.Зачем 2 щитка, в один все влезет.

  1. УЗМ ноль не коммутирует. После АВ ноль идет на шинку N и от неё ноль подается на УЗМ для измерения напряжения.

Kobe4,

  1. Схема с двумя щитками, чтобы из коридора до кухни не тянуть кучу силовых кабелей, проводка в квартире открытая.
  2. Схему подключения УЗМ подправил.
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.