Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 13:35:34

Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 13:45:17

Smily написал : Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода. Так чтоб с соблюдением всех норм, требований, надёжно и долговечно.

Зависит от ваших возможностей и навыков. Если есть соответствующий инструмент, то опрессовка гильзами или наконечниками. Можно проще - WAGO 222 серия.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.01.2007 в 13:49:43

Smily написал : как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода

Материал, сечение, назначение? В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

0
Аватар пользователя
Shprot

Местный

Регистрация: 10.02.2006

Москва

Сообщений: 976

22.01.2007 в 14:00:46

2Smily Ой, как мне понравилось соединять методом обжима..... Ну, конечно вряд ли я на 100% соблюдаю все требования (дай Бог на 20%) :( Не далее, как вчера мутил мудрую схему со светильниками, розетками, выключателями. Скажем, надо было разорвать провод и сделать от него отвод на дополнительный светильник. Перерезал ножницами, снял изоляцию на обеих частях, взял дополнительный провод, снял изоляцию и на нем. После этого вставил по три провода в два наконечника, обжал. Дальше на кончик наконечника надел термоусадочную трубочку, осадил. На всякий случай надел трубочку бОльшего диаметра на весь наконечник. Осадил. Все. Ну, наверняка не соответствует никаким нормам и стандартам, но по сравнению с технологией, которую применял ранее многие годы (скрутки, винтовые клеммники на многожильный кабель), тут налицо значительный прогресс и значительное ускорение работ.

Ой, боюсь набросятся сейчас корифеи на варвара ..... :(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 14:10:12

2Shprot 2Shprot
Нормальный вариант. Только вместо наконечника можно было и гильзу применить, хотя экономия в копейках.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 14:18:33

ВТБ! написал : Материал, сечение, назначение? В быту разве что светильники к электропроводке цеплять...

Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести. Почему многожильный - удобнее прокладывать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 14:27:37

Smily написал : Медь, от 1,5 до 10, стационарная бытовая проводка в доме. Интересует как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке. Если нужен специальный инструмент (обжимка, тигель), то это не проблемма, его можно приобрести. Почему многожильный - удобнее прокладывать.

Прокладывать многожильный действительно проще, но при подключении больше головной боли. До 2,5 квадратов соединяйте 222 серией. Большие сечения опрессовывайте гильзами. Концы для подключения к розеткам и выключателям опрессовывайте изолированными наконечниками.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.01.2007 в 14:28:19

...Зато в выключатель неудобно запихивать, если контакты пружинные

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.01.2007 в 14:28:51

Smily написал : стационарная бытовая проводка в доме

Купите NYM приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

как ПРАВИЛЬНО соеденить проведа в комутационной коробке

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках. И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.01.2007 в 14:32:10

ВТБ! написал : Купите NYM приличного производителя

Alcatel, например:) Или Севкабель.

ВТБ! написал : гибкими одножильными проводами

???

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.01.2007 в 14:41:52

VladislavV написал : ???

ПВ-3 обычно, пучок из пяти одножильных - пятижильный кабель протягивать не в пример труднее (или вовсе невозможно) и максимальная токовая нагрузка при равном сечении жилы меньше.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 14:41:59

ВТБ! написал : Купите Nym приличного производителя - удобно прокладывать, разделывать и не нужно оконцовывать.

На мой вкус, правильно не иметь ни одной рапред.коробки вообще, а коммутировать 2-3 линии за механизмами розеток и выключателей в глубоких установочных коробках. И точно "правильно" не использовать для бытовой стационарной проводки провода и кабели с многопроволочными жилами без веских на то причин. (Обычно гибкими одножильными проводами выполняют ввод через готовую трубу.)

Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ. Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть. Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы. Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать. Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок). К клемам отношусь с осторожностью.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.01.2007 в 14:42:35

Или три одножильных для одной фазы.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 14:47:46

Smily написал : Одножильный провод использовать нехочу. Мне он не нравиться. Я лучше многожильный в гофру затяну, или возьме многожильнвый ВВГ. Оконцовывать - не проблемма, инструмент есть. Очено интересует вопрос именно соединения в распред коробках (или в глубокой установочной коробке). Долговечное и надёжное соединение, желательно со ссылкой на нормативные документы. Если пайка, то какой припой и какие флюсы лучше использовать. Если опрессовка, то какие наконечнике (марка, рисунок). К клемам отношусь с осторожностью.

А если бы сделали все однопроволочной жилой, то и вопросов бы не возникало - сами себе проблемы создаете.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.01.2007 в 14:58:58

Smily написал : многожильнвый ВВГ

С жилой 1.5-2.5? ;)