Здравствуйте.Товарищи специалисты,подскажите .пожалуйста:можно ли провод ПВС закладывать в штобу? Или раствор-штукатурка разъест со временем изоляцию?Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2007 в 03:55:22

Кабелем с многопроволочной жилой стационарный монтаж вообще не ведется, а если учесть, что ПВС и вовсе является проводом для подключения электроприборов, а не кабелем, то выкиньте эту блаж из головы, пока себе головной боли не нажили.

2
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2007 в 09:24:25

Провод ПВС используется для переносок и переносный эл.приборов. А "похоронить" в стене можно к примеру ПУНП. Он и дешевле и в диаметре меньше.

1
Иахим
Иахим
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Москва

Сообщений: 532

03.02.2007 в 09:38:57

adsw написал : Здравствуйте.Товарищи специалисты,подскажите .пожалуйста:можно ли провод ПВС закладывать в штобу? Или раствор-штукатурка разъест со временем изоляцию?Спасибо.

  1. Можно естественно. Это из практики, а не тертицки... :)
  2. Что у Вас за штукатурка такая? Её руками-то трогать можно??? :) :)
1
adsw
adsw
Новичок

Регистрация: 03.02.2007

Москва

Сообщений: 24

03.02.2007 в 13:04:36

2Иахим Штукатурка обычная-известковая. Дачу строю, дошел до проводки.Выданы три фазы,5кВт. Из мощных потребителей будут стоять эл.духовка и стиралка с чайником.На разных фазах,конечно.Вот и советуюсь,каким проводом от вводного ящика можно сделать разводку.По мощности вроде 2,5 квадрата меди подходит? Подарили бухту ПВС 3х2,5.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2007 в 13:34:25

2adsw Вы эту бухту тоже кому-нибудь подарите, а еще лучше продайте. Делайте нормальным кабелем, если не хотите переделывать каждый год, если раньше дача не сгорит.
Под кабелем-то какой слой штукатурки планируется?

2
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.02.2007 в 14:10:50

2avmal

avmal написал : Делайте нормальным кабелем, если не хотите переделывать каждый год, если раньше дача не сгорит.

Обоснуйте пожалуйста данное высказывание. Откуда взят срок жизни ПВС в 1 год? Чем ПВС настолько пожароопасен? Какая причина возникновени пожара? Конечно у ВВГнг изоляция не поддерживает горение, но что бы это преимущество стало востребованным, должна появится причина горения. От чего она гарантировано появится?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2007 в 15:00:43

2Alex___dr А кто вам сказал, что срок службы ПВС 1 год? Я сказал менять раз в год, поскольку дачный период начинается именно с такой периодичностью. А пролежать провод в стене может и 20 лет, а может и один месяц. Зачем проводить полевые испытания на своей собственности? При использовании ПВС не по назначению никто вам не может гарантировать его работоспособность сколь-нибудь длительное время. Тем более, что мы пока только знаем о слое штукатурки НАД проводом, а каков будет этот слой ПОД штукатуркой покрыто мраком. Может так получиться, что не только ПВС, но и ВВГ без металлической трубы или, по крайней мере, металлорукава не пойдет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.02.2007 в 15:15:43

avmal написал : А кто вам сказал, что срок службы ПВС 1 год? Я сказал менять раз в год, поскольку дачный период начинается именно с такой периодичностью.

Если срок службы больше чем один год, зачем менять раз в сезон?

avmal написал : ПВС не по назначению никто вам не может гарантировать его работоспособность сколь-нибудь длительное время.

Чем именно стационарное использование ПВС может отрицательно сказаться на его работоспособности? Вот если ВВГ использовать вместо ПВС, в этом случае сомнений в резком сокращении срока службы быть не может.

avmal написал : Тем более, что мы пока только знаем о слое штукатурки НАД проводом, а каков будет этот слой ПОД штукатуркой покрыто мраком. Может так получиться, что не только ПВС, но и ВВГ без металлической трубы или, по крайней мере, металлорукава не пойдет.

А вот с этим не согласится не возможно!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2007 в 15:29:09

Alex___dr написал : Если срок службы больше чем один год, зачем менять раз в сезон?

Срок службы провода оговаривает завод-изготовитель при условии правильной его эксплуатации. При закладывании ПВС под штукатурку все гарантии и, тем более, срок службы изготовитель с себя снимает, поскольку поведение пластиката, из которого изготовлена изоляция ПВС, никто не знает и знать не желает - этот провод для использования в скрытой проводке не предназначен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.02.2007 в 15:38:08

avmal написал : При закладывании ПВС под штукатурку все гарантии и, тем более, срок службы изготовитель с себя снимает, поскольку поведение пластиката, из которого изготовлена изоляция ПВС, никто не знает и знать не желает

Информация с сайта http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html;jsessionid=F6E87922B0047F72744E340493001AAC ПВС Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети. Номинальное переменное напряжение: до 380 В. ВВГнг Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В (см. таблицу). Кроме рабочего напряжения в чем разница между ВВГнг(мп) И ПВС??