Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.03.2007 в 11:57:15

У знакомого в щитке отгорел ноль , и соответственно наступил конец почти всему , что было в тот момент в розетке. В связи с этим возник вопрос - насколько видел в магазине , есть специальные разрядники/ограничители напряжения , срабатывающие при 275 В. Пока веду полную замену электрики в квартире , хотелось бы поставить такую штуку себе на будущее. Единственное - никто из продавцов не смог внятно объяснить , как он подключается. Вот он сам

http://www.luconda.com/artikeldetails/27/14/02/9312525-1-Siemens-5SD7052.html

Есть вопросы по нему :

  1. Это одноразовое изделие , т.е. , если сработал , защитил квартиру - можно выбрасывать и бежать в магазин за новым ?
  2. Как же все-таки он подключается ? Можно привести типовую схему подключения ? Заранее спасибо
0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

10.03.2007 в 14:49:11

Защита от перенапряжения http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p158-160.pdf

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.03.2007 в 15:05:24

excess написал : У знакомого в щитке отгорел ноль , и соответственно наступил конец почти всему , что было в тот момент в розетке. В связи с этим возник вопрос - насколько видел в магазине , есть специальные разрядники/ограничители напряжения , срабатывающие при 275 В. Пока веду полную замену электрики в квартире , хотелось бы поставить такую штуку себе на будущее. Единственное - никто из продавцов не смог внятно объяснить , как он подключается. Вот он сам

http://www.luconda.com/artikeldetails/27/14/02/9312525-1-Siemens-5SD7052.html

Есть вопросы по нему :

  1. Это одноразовое изделие , т.е. , если сработал , защитил квартиру - можно выбрасывать и бежать в магазин за новым ?
  2. Как же все-таки он подключается ? Можно привести типовую схему подключения ? Заранее спасибо

А не лучше ли перебрать щиток?

0
Leon
Leon
Местный

Регистрация: 27.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

11.03.2007 в 00:49:08

Недавно установил реле напряжения РН-111 ("Новатек"). http://www.novatek-electro.com/production_rn111.htm Понравилась возможность регулировки минимального и максимального напряжения и времени повторного включения. Скорее всего придется устанавливать в паре с контактором, т.к. ток нагрузки реле ограничен 16А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.03.2007 в 18:26:30

Так каким образом подключают эти устройства ? Особенно не реле , а именно такого типа , ссылку на которые я привел ? И одноразовое это изделие или нет ? В ссылке модератора про схему ни слова.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

12.03.2007 в 00:35:33

leonard написал : А не лучше ли перебрать щиток?

Зачем?

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.03.2007 в 01:13:25

excess написал : Так каким образом подключают эти устройства ? Особенно не реле , а именно такого типа , ссылку на которые я привел ? И одноразовое это изделие или нет ? В ссылке модератора про схему ни слова.

То, на что вы привели ссылку - это разрядник, предназначенный для защиты от кратковременных импульсных перенапряжений в сети, например при попадании молнии. 275В - предельное рабочее напряжение. Внутри газовый разрядник и/или мощный варистор. После одного-нескольких срабатываний разрядник-варистор на свалку. Но есть сменные модули.

Предложенное вам РН-111 - реле напряжения. Встроенный микроконтроллер отслеживает напряжение в сети и, при выходе за уставки, автоматически отключает потребителя. После возврата напряжения в сети в норму через заданное время автоматически включает потребителя. Правда релюшка внутри имхо слабая и комммутировать ею 16А я бы не стал, лучше через контактор. Для устройств подобного типа существует проблема нежелательной реакции на импульсные помехи в сети ( из-за наличия микроконтроллера ) - например при проведении сварочных работ.

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

12.03.2007 в 08:49:58

iale написал : Для устройств подобного типа существует проблема нежелательной реакции на импульсные помехи в сети ( из-за наличия микроконтроллера ) - например при проведении сварочных работ.

Это не совсем так. Например, ЗАС-8.0 с микроконтроллером AVR Atmel легко отстраивается от помех цифровым фильтром. Сварочный аппарат, подключенный непосредственно после ЗАС, не вызывает ложных срабатываний, так же как и мощные коллекторные движки перфораторов, отрезных машин и т.д. Причем время срабатывания от перенапряжения - 10 мсек. - не изменяется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2007 в 09:47:55

А как подключается разрядник ? Типичная схема подключения ? А реле , или с ним идет обычно инструкция ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

12.03.2007 в 09:57:48

excess

В TN между фазой и нулём, в ТТ один между фазой и землёй, другой между нулём и землёй. Варисторы после автомата/селективного УЗО.

Только какое отношение ограничители импульсных перенапряжений имеют к защите от длительного перенапряжения? Зачем они Вам? Дом запитан от ВЛ? Или у соседа сварочные работы на дому?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.03.2007 в 10:24:57

Нужно для того , чтобы обезопасить себя от ситуации , описанной в начале темы - при отгорании нуля (хотя с моим это вряд ли будет , так как кинул новый ввод и сам прикручивал нуль) , или при работе в щитке людей с кривыми руками (такое у родителей было). В общем - для подстраховки То ВТБ! - а почему вызвало удивление желание поставить ограничитель от импульсных перенапряжений ? В чем его отличие от ограничителя длительных ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.