10.03.2007 в 11:57:15
У знакомого в щитке отгорел ноль , и соответственно наступил конец почти всему , что было в тот момент в розетке. В связи с этим возник вопрос - насколько видел в магазине , есть специальные разрядники/ограничители напряжения , срабатывающие при 275 В. Пока веду полную замену электрики в квартире , хотелось бы поставить такую штуку себе на будущее. Единственное - никто из продавцов не смог внятно объяснить , как он подключается. Вот он сам
Есть вопросы по нему :
10.03.2007 в 14:49:11
Защита от перенапряжения
10.03.2007 в 15:05:24
excess написал : У знакомого в щитке отгорел ноль , и соответственно наступил конец почти всему , что было в тот момент в розетке. В связи с этим возник вопрос - насколько видел в магазине , есть специальные разрядники/ограничители напряжения , срабатывающие при 275 В. Пока веду полную замену электрики в квартире , хотелось бы поставить такую штуку себе на будущее. Единственное - никто из продавцов не смог внятно объяснить , как он подключается. Вот он сам
Есть вопросы по нему :
А не лучше ли перебрать щиток?
11.03.2007 в 00:49:08
Недавно установил реле напряжения РН-111 ("Новатек").
11.03.2007 в 18:26:30
Так каким образом подключают эти устройства ? Особенно не реле , а именно такого типа , ссылку на которые я привел ? И одноразовое это изделие или нет ? В ссылке модератора про схему ни слова.
12.03.2007 в 00:35:33
leonard написал : А не лучше ли перебрать щиток?
Зачем?
12.03.2007 в 01:13:25
excess написал : Так каким образом подключают эти устройства ? Особенно не реле , а именно такого типа , ссылку на которые я привел ? И одноразовое это изделие или нет ? В ссылке модератора про схему ни слова.
То, на что вы привели ссылку - это разрядник, предназначенный для защиты от кратковременных импульсных перенапряжений в сети, например при попадании молнии. 275В - предельное рабочее напряжение. Внутри газовый разрядник и/или мощный варистор. После одного-нескольких срабатываний разрядник-варистор на свалку. Но есть сменные модули.
Предложенное вам РН-111 - реле напряжения. Встроенный микроконтроллер отслеживает напряжение в сети и, при выходе за уставки, автоматически отключает потребителя. После возврата напряжения в сети в норму через заданное время автоматически включает потребителя. Правда релюшка внутри имхо слабая и комммутировать ею 16А я бы не стал, лучше через контактор. Для устройств подобного типа существует проблема нежелательной реакции на импульсные помехи в сети ( из-за наличия микроконтроллера ) - например при проведении сварочных работ.
12.03.2007 в 08:49:58
iale написал : Для устройств подобного типа существует проблема нежелательной реакции на импульсные помехи в сети ( из-за наличия микроконтроллера ) - например при проведении сварочных работ.
Это не совсем так. Например, ЗАС-8.0 с микроконтроллером AVR Atmel легко отстраивается от помех цифровым фильтром. Сварочный аппарат, подключенный непосредственно после ЗАС, не вызывает ложных срабатываний, так же как и мощные коллекторные движки перфораторов, отрезных машин и т.д. Причем время срабатывания от перенапряжения - 10 мсек. - не изменяется.
12.03.2007 в 09:47:55
А как подключается разрядник ? Типичная схема подключения ? А реле , или с ним идет обычно инструкция ?
12.03.2007 в 09:57:48
excess
В TN между фазой и нулём, в ТТ один между фазой и землёй, другой между нулём и землёй. Варисторы после автомата/селективного УЗО.
Только какое отношение ограничители импульсных перенапряжений имеют к защите от длительного перенапряжения? Зачем они Вам? Дом запитан от ВЛ? Или у соседа сварочные работы на дому?
12.03.2007 в 10:24:57
Нужно для того , чтобы обезопасить себя от ситуации , описанной в начале темы - при отгорании нуля (хотя с моим это вряд ли будет , так как кинул новый ввод и сам прикручивал нуль) , или при работе в щитке людей с кривыми руками (такое у родителей было). В общем - для подстраховки То ВТБ! - а почему вызвало удивление желание поставить ограничитель от импульсных перенапряжений ? В чем его отличие от ограничителя длительных ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу