13.03.2007 в 11:34:05
Здравствуйте. В стене распложены 2 розетки. Собрался их заменить на новые и поставить новые подрозетники из пластика, так как старые металические держат плохо. Обнаружил что одна из розеток подключена к другой параллельно. Провода зажаты по 2 штуки на клеммах первой розетки. Вопрос, как лучше подключить вторую розетку? Ведь если так же, то возможно первая будет греться. А переделывать проводку не хочется, только что оштукатурил стены.
13.03.2007 в 11:39:30
Russlan написал : возможно первая будет греться
Это подключение шлейфом, так допускается подключать до трёх-четырёх механизмов. Если розетка "с заземлением", то проводник PE так подключать нельзя - в первой розетке нужно соединение с отводом.
13.03.2007 в 11:45:58
Заземление не проведено, а что значит с отводом? В купленой розетке Мakel провода входят в отверстия, а не под пластину зажать по 2 не получится.
13.03.2007 в 11:55:52
Russlan написал : зажать по 2 не получится
Купите пару компактных соединителей, которые можно спрятать за механизмом, к примеру, СИЗ или плоскопружинные клеммники. Соедините ими по три жилы: приходящую, уходящую и коротенький отвод к механизму розетки. А потом сумейте запихнуть всё это в подрозетник и закрепить механизм. Удобнее крепить винтами, а "лапки" снять, чтобы провода не мешались.
13.03.2007 в 11:56:36
Выкеньте вы этот Макел, самые дрянные розетки. Как правило этот контакт что вы описали- штамповка. Месяца через 2 они развалятся. Из практики моей. Хуже розеток не встречал, г полнейшее...
13.03.2007 в 16:25:59
ВТБ! написал : Если розетка "с заземлением", то проводник Pe так подключать нельзя
А почему нельзя?
13.03.2007 в 16:51:59
Kagi-kar написал : почему нельзя?
Формально - из-за расплывчатости формулировок. Неформально - проводник заземления действительно ни к чему рвать, человеку свойственно ошибаться. Незатянутый винт на рабочих проводниках покажет себя сразу, а на защитном - когда уже будет поздно.
13.03.2007 в 17:10:54
ВТБ! написал :
понял....спасибо! А вот то, что на одном шлейфе нельзя вешать более 3-4 механизмов - это почему? А если у меня автомат на все это на 16А? А также как быть с советами некоторых форумчан, что все розетки одной комнаты можно повесить шлейфом?
13.03.2007 в 17:44:23
Kagi-kar написал : на одном шлейфе нельзя вешать более 3-4 механизмов - это почему?
Приводили тут на форуме цитату из нормативки.
все розетки одной комнаты можно повесить шлейфом?
Несколькими шлейфами - не более 4-ёх в каждом шлейфе. При реконструкции от этой нормы можно и отступить (для малонагруженных розеток), но при полной замене проводки лучше соблюсти.
13.03.2007 в 18:04:59
ВТБ! написал : полной замене проводки лучше соблюсти.
Ччерт....
13.03.2007 в 18:13:04
Kagi-kar
Неужели по десятку розеток в шлейфе? Тогда пылесос, утюг, фен, обогреватель предпочтительнее включать в первые 2-3 розетки шлейфа. А зарядку для мобильного или компьютер - в любую. ;)
13.03.2007 в 18:20:27
2ВТБ!
ВТБ! написал : человеку свойственно ошибаться. Незатянутый винт на рабочих проводниках покажет себя сразу, а на защитном - когда уже будет поздно.
Для этого существует примочная комиссия и ее акт о вводе установки в эксплуатацию... Т.е. сперва все проверяется, а потом подается напряжение... Это защита от дурака...
13.03.2007 в 18:31:35
dmc написал : Т.е. сперва все проверяется, а потом подается напряжение...
Совершенно верно! Но вот текущий ремонт в реальной жизни делают без приёмочных комиссий и измерений. Механизм розетки махнуть, к примеру. Вот тут неразрывность Pe и скажется - линия всё та же, когда-то меряная и принятая. Деградировала - но хотя бы никто не рвал и по-новой абы как не соединял.
13.03.2007 в 18:46:20
2ВТБ!
ВТБ! написал : Но вот текущий ремонт в реальной жизни делают без приёмочных комиссий и измерений
Ну, с дуру можно и хрен сломать... Мало ли кто и какие глупости совершает... По правилам, после любых работ на линии, производится проверка этой линии. Если тебе начхать на себя и остальных - воля твоя, не проводи такой проверки... Но при чем здесь забывчивость и все остальное?
14.03.2007 в 10:25:56
ВТБ! написал : Неужели по десятку розеток в шлейфе?
В одном месте - 6 штук... там будет кинотеатр (ресивер, ДВД, караоке, возможно тюнер, коппьютер (с периферией)... На телефон места нет : ((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.