03.05.2007 в 17:37:52
Есть два автомата С16, у одного номинальная отключающая способность 3000А., у второго 6000А. При к.з. какой должен сработать раньше?
03.05.2007 в 18:05:32
теоритически, если верить каталогу шнайдера, то 3000А, но желательно чтоб и номиналы разные были (В16 С25)
03.05.2007 в 18:28:43
VAN написал : у одного номинальная отключающая способность 3000А., у второго 6000А.
А вы случаем ничего не путаете? Вообще-то 3000 и 6000А обозначают номинальный условный ток КЗ. Важнейший параметр, характеризующий, прежде всего, качество изделия. Так что правильно было бы спросить: какой автомат быстрее сдохнет? Отвечу: 3000А
03.05.2007 в 19:58:29
Термин "номинальная отключающая способность" я взял из каталога "SIEMENS" правда не первой свежести. Может перевод не того. Насчет качества - что то больно градация частая. Почему не проще: качественный - некачественный. Да и зачем покупать на 3000 если он быстрее здохнет? Этот вопрос я копаю давно, но никак немогу найти тот алгоритм, при котором эти буковки и всякие странные циферки на автоматах превратятся в заветное слово "селлективность". Может кто знает?
03.05.2007 в 20:22:31
2"VAN" Глянул на время-токовые хар-ки автоматов Legrand. Для серии DX 6кА - время срабатывания автомата С10 при токе 20А - 10 сек DH-h 10кА C10 при токе 20А - 10 сек. эти хар-ки попали в узлы координатной сетки - удобно было сравнивать.
03.05.2007 в 20:43:49
VAN написал : никак немогу найти тот алгоритм, при котором эти буковки и всякие странные циферки на автоматах превратятся в заветное слово "селлективность".
Эти буковки актуальны при токах КЗ, для чего и производятся замеры петли "фаза-ноль". Это может проявиться при большой длине цепи и маленьком сечении жилы линии, т.е при большом сопротивлении этой самой петли. Если не совсем удачно выбрать эту буковку, то при КЗ проводка может изрядно погореть прежде, чем автомат сработает. Если в цепи стоят последовательно два автомата с разными буковками, то первым, разумеется сработает автомат, на котором стоит буковка, ближайшая к началу латинского алфавита. Отсюда и идет это понятие селективность.
03.05.2007 в 20:49:18
iale Можно сделать вывод, что цифры 6кА. и 10кА. на время срабатывания автомата при к.з. не влияют? Значит, к примеру на головник можно ставить 3кА., а концевой автомат 10кА. т.к. концевой должен реагировать на к.з. гораздо чаще чем головной, соответственно быть долгосрочней. Я правильно понимаю?
03.05.2007 в 20:51:45
VAN написал : Я правильно понимаю?
Нет.
03.05.2007 в 20:56:04
2"VAN" 3, 6, 10кА это расцепительные возможности автомата, т.е. дугу какого макс. тока при к.з. он сможет разорвать.
03.05.2007 в 21:00:42
avmal В моей практике встречалась буковка "L" при номинале в 32А. Очень хотелось бы видеть время-токовую характеристику этого автомата.
Итак итог : Селлективность - это буковки + номинальный ток! Почти стихи... Или нет?
03.05.2007 в 21:15:41
По большому счету меня интересует пример селлективно правильно скомпанованного шита. То есть сборка этого пазла из буковок и цифирок по правилам, которых я немогу найти.
03.05.2007 в 21:27:28
VAN написал : Селлективность - это буковки + номинальный ток! Почти стихи... Или нет?
Нет!!! Буковки + номинальный ток - это характеристики срабатывания размыкающих устройств автомата и зависят они от типа подключаемой нагрузки.
VAN написал : В моей практике встречалась буковка "L"
А в моей встречались только "А, B, C, D, K, Z".
03.05.2007 в 21:32:20
VAN написал : avmal В моей практике встречалась буковка "L" при номинале в 32А. Очень хотелось бы видеть время-токовую характеристику этого автомата.
Так если вы видели такой автомат, то можете характеристику найти. Тем более, что знаете, что искать. Я лично такие буковки только в названиях брэндов видел.
VAN написал : Селлективность - это буковки + номинальный ток! Почти стихи... Или нет?
Включите последовательно в цепь на входе 63А, а следующий за ним 16А, но с одинаковыми буковками и устройте короткое замыкание - сработают оба.
03.05.2007 в 21:52:48
avmal написал : Включите последовательно в цепь на входе 63А, а следующий за ним 16А, но с одинаковыми буковками и устройте короткое замыкание - сработают оба.
Зависит от многих условий.
03.05.2007 в 21:54:20
ВТБ! написал : Зависит от многих условий.
Зависит от многих условий, но срабатывают, как правило, оба.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу