VAN написал :
...Так как все-таки применять принцип селлективности при проектировании элетрощита?...
По-правильному, в щите надо применять принцип временной селективности. Т.е. групповой автомат при КЗ на линии потребителя должен иметь выдержку времени (0,5 - 1сек) на отключение для обеспечения гарантированного отключения фидерного автомата.
Беда в том, что расцепители с выдержкой времени устанавливаются на автоматы бОльших габаритов, чем те, которые применяются в обычных квартирных щитках.
Этот принцип хорошо применим в коттеджных сетях. Например в вводном щитке установлены автоматы с селективными расцепителями, а щитки потребителей с расцепителями мгновенного действия разнесены по коттеджу.
Принцип токовой селективности для квартирного щитка применим "без гарантии" поскольку КЗ может произойти как около потребителя (вариант с максимальным сопротивлением шлейфа), так и непосредственно около щитка (закрутили в кабель саморез :) )
Номинально в этом случае надо групповой автомат надо брать с током на одну-две ступени выше, и более "стойкой" к КЗ характеристикой, например фидерный автомат - B16, а групповой - D25...
А вообще, есть еще несколько методов обеспечения селективности, но в быту они не применяются.