29.03.2011 в 12:50:19
ArVicBor написал : Полной селективности не будет.
Будет если использовать "селективный автоматический выключатель". Характеристика Е. Кстати, у буржуев - распространённая штука, у нас - не завозят. Дорогой. 250 евро трёхполюсник.
29.03.2011 в 12:56:39
Или на ввод плавкие вставки
29.03.2011 в 14:10:20
gugulaki написал : Или на ввод плавкие вставки
Если говорит о вводном автомате, который до счётчика, то в случае применения плавких вставок - их не опломбируешь. Даже если опломбировать подключение, то можно заменить номинал - завысить мощность.
29.03.2011 в 14:19:13
Smily написал : Если говорит о вводном автомате, который до счётчика, то в случае применения плавких вставок - их не опломбируешь.
Даже если опломбировать подключение, то можно заменить номинал - завысить мощность.
Ставится счетчик с контролем потребления :)
Для меня самый легкий способ допится селективности по току (при малых токах), это плавкие вставки или руьильники(АВ) с тероммагнитным расцепителем на вводах и гибридные у потребителей
30.11.2015 в 14:20:38
У модераторов если что, сразу прошу прощения, искал тему про селективность, несколько нашел, напишу тут.
Ситуация такая. В этажном щитке стоит автомат C25(ИЭК) и УЗО 40/0.1 (ИЭК) от застройщика достались. В квартире пока временно стоят опять же от застройщика несколько ДИФов ИЭК C16/0.03 На одном из них случайно устроил КЗ (кабель оказался браковонный, где то фаза с нулем коротят. а заранее не прозвонил). И вырубило не ДИФ, а автомат в этажном щитке. Вообще планироавал заменить те автоматы на легранд с характеристикой С16 (часть автоматов объединить в небольшие группы и защитить УЗО и целей экономии). Но вопрос не будет ли потом так же вырубаться при КЗ этажный щиток. Или у ИЭК такое г...
01.12.2015 в 00:25:34
kloff написал : Но вопрос не будет ли потом так же вырубаться при КЗ этажный щиток. Или у ИЭК такое г...
Такое бывает и с другими марками автоматов.
kloff написал : от застройщика
Скорее всего у вас ток к.з. достаточно большой,поэтому кто первый - не вопрос.
И это пройдёт ...
01.12.2015 в 08:30:04
У меня от застройщика вводной автомат в щитке квартиры В50 ИЭК, 3 дифа 25\0.03, так вот, при КЗ на линии дифа, рубило и дифф и В50 вместе одновременно, на лестничной площадке вводной С63 молчал. Все ИЭК
01.12.2015 в 10:27:17
Закупались с клиентом на Владимирском Тракте в сторону Балашихи. Двухполюсных автоматов В50 из тройки брендов не нашлось ни у кого. Ещё и сказали, что за такой "редкостью" надо обращаться только в спец фирмы типа "Электромонтаж" и т.д. Что за предубеждение против характеристики В ?
01.12.2015 в 10:46:40
Элсервис написал : Двухполюсных автоматов В50 из тройки брендов не нашлось ни у кого. Ещё и сказали, что за такой "редкостью" надо обращаться только в спец фирмы типа "Электромонтаж" и т.д. Что за предубеждение против характеристики В ?
Для чего вам такой номинал?
01.12.2015 в 10:51:51
Взамен С50 ИЕК возле счётчика. При КЗ он весело срабатывает с квартирным C16.
01.12.2015 в 11:17:05
el-fi, да, совершенно верно задаете наводящие вопросы. Нужна характеристика D. Лопухнулся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу