Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.03.2011 в 12:50:19

ArVicBor написал : Полной селективности не будет.

Будет если использовать "селективный автоматический выключатель". Характеристика Е. Кстати, у буржуев - распространённая штука, у нас - не завозят. Дорогой. 250 евро трёхполюсник. http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/posters/06RU0556_H_POS_SLS.pdf

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 12:56:39

Или на ввод плавкие вставки

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.03.2011 в 14:10:20

gugulaki написал : Или на ввод плавкие вставки

Если говорит о вводном автомате, который до счётчика, то в случае применения плавких вставок - их не опломбируешь. Даже если опломбировать подключение, то можно заменить номинал - завысить мощность.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

29.03.2011 в 14:19:13

Smily написал : Если говорит о вводном автомате, который до счётчика, то в случае применения плавких вставок - их не опломбируешь.
Даже если опломбировать подключение, то можно заменить номинал - завысить мощность.

Ставится счетчик с контролем потребления :)

Для меня самый легкий способ допится селективности по току (при малых токах), это плавкие вставки или руьильники(АВ) с тероммагнитным расцепителем на вводах и гибридные у потребителей

0
Аватар пользователя
kloff

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Москва

Сообщений: 1

30.11.2015 в 14:20:38

У модераторов если что, сразу прошу прощения, искал тему про селективность, несколько нашел, напишу тут.

Ситуация такая. В этажном щитке стоит автомат C25(ИЭК) и УЗО 40/0.1 (ИЭК) от застройщика достались. В квартире пока временно стоят опять же от застройщика несколько ДИФов ИЭК C16/0.03 На одном из них случайно устроил КЗ (кабель оказался браковонный, где то фаза с нулем коротят. а заранее не прозвонил). И вырубило не ДИФ, а автомат в этажном щитке. Вообще планироавал заменить те автоматы на легранд с характеристикой С16 (часть автоматов объединить в небольшие группы и защитить УЗО и целей экономии). Но вопрос не будет ли потом так же вырубаться при КЗ этажный щиток. Или у ИЭК такое г...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.12.2015 в 00:25:34

kloff написал : Но вопрос не будет ли потом так же вырубаться при КЗ этажный щиток. Или у ИЭК такое г...

Такое бывает и с другими марками автоматов.

kloff написал : от застройщика

Скорее всего у вас ток к.з. достаточно большой,поэтому кто первый - не вопрос.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
u3_KOJIbTA

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Иркутск

Сообщений: 118

01.12.2015 в 08:30:04

У меня от застройщика вводной автомат в щитке квартиры В50 ИЭК, 3 дифа 25\0.03, так вот, при КЗ на линии дифа, рубило и дифф и В50 вместе одновременно, на лестничной площадке вводной С63 молчал. Все ИЭК

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.12.2015 в 10:27:17

Закупались с клиентом на Владимирском Тракте в сторону Балашихи. Двухполюсных автоматов В50 из тройки брендов не нашлось ни у кого. Ещё и сказали, что за такой "редкостью" надо обращаться только в спец фирмы типа "Электромонтаж" и т.д. Что за предубеждение против характеристики В ?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.12.2015 в 10:46:40

Элсервис написал : Двухполюсных автоматов В50 из тройки брендов не нашлось ни у кого. Ещё и сказали, что за такой "редкостью" надо обращаться только в спец фирмы типа "Электромонтаж" и т.д. Что за предубеждение против характеристики В ?

Для чего вам такой номинал?


el-fi.net - электропроводка, инструмент, технологии

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.12.2015 в 10:51:51

Взамен С50 ИЕК возле счётчика. При КЗ он весело срабатывает с квартирным C16.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.12.2015 в 11:00:36

Элсервис написал : Взамен С50 ИЕК возле счётчика. При КЗ он весело срабатывает с квартирным C16.

Тогда зачем там "B"? Вы же несрабатывания хотите добиться, так ведь?


el-fi.net - электропроводка, инструмент, технологии

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

01.12.2015 в 11:17:05

el-fi, да, совершенно верно задаете наводящие вопросы. Нужна характеристика D. Лопухнулся.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу