28.12.2005 в 00:29:48
#37299
Подключение варочной поверхности Zanussi ZKT621 Доброго времени суток!
Подключаю независимую варочную поверхность Zanussi ZKT621.
Тех. данные:
Портебляемое напряжение 230 В ~ 50 Гц.
Общая потребляемая мощность 6.5 кВт макс.
Рекомендуемый тип провода для подключения к электрической сети - H05VV-F.
Собственно вопросы:
Что это за провод и какое у него сечение? В прикрепленной схеме фазы L1 и L2 соединяются перемычкой. Перемычка изготавливается из провода того же сечения? Какую разборную евровилку посоветуете? Розетка вероятно нужна влагозащитная? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Пока вроде все :0)
28.12.2005 в 11:25:22
#37466
seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?
28.12.2005 в 12:23:49
#37516
seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Парадоксальный ответ:
28.12.2005 в 12:33:16
#37527
BV Зачем так жестоко......;)
Стиральнаю машину можно подключить к стандартной розетке, шнуром с вилкой который входит в комплект, и защитить ее автоматом номиналом не более 16А Линию на плиту нужно защищать автоматом на 32А, прокладывать кабелем с сечением жил не менее 4кв.мм. Подключать можно либо через любую розетку с вилкой которая расчитана на ток 32А, либо сделать "жесткое" подключение, через распределительную коробку и клемминки (тоже которые не менее 32А). Удачи! :)
28.12.2005 в 12:39:50
#37531
DMC написал : Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?
Почему нельзя? А что там такого супер сложного, чтобы обращаться в сервис? Клеммы закрутить?
28.12.2005 в 13:44:24
#37578
2lamaster, Я в чём-то был неправ? ;)
28.12.2005 в 13:46:46
#37581
BV Панель 6.5 кВт да исче и стиралка, на автомате 16А, даже яичницу пожарить не успеть! :)
28.12.2005 в 13:49:09
#37584
2lamaster, Да ладно, по жизни и на картошку хватит, если пользоваться одной конфоркой и автомат группы С.
PS Несколько по другому, но ежедневно в этом убеждаюсь...
28.12.2005 в 14:27:47
#37605
2seal75, Гмм, ну значит для вас это не супер-сложное, а просто сложное... Иначе не было бы первого поста...:)) Нельзя потому, что если со стиралкой чего случиться, то она просто выгорит, а автомат не шелохнется... На стиралку достаточно 10А автомата, о чем, кстати, должно быть указано в паспорте... Либо вариант, предложенный выше - от розетки плиты делаете отвод и устанавливаете на его автомат 10-16А, а уже к нему цепляете стиралку. Но я не сторонник таких ответвлений...
В качестве соединительного провода вам могут предложить КГ или ПВС, ни тот, ни другой вобщем-то не проходят из-за низкой термостойкости оболочки... Провода должны быть трехжильными 4 квадрата сечением. Розетку не ниже 32А - любой формы и исполнения, какие понравятся, трехконтактные(возможно применение и большей контактности, но надо всего 3)
Далее на счет кабеля H05VV-F - очень странно, что он рекоммендован для подключения поверхности, ибо:
Ну да не будем спорить с производителями(многие рекоммендуют именно его, как низший вариант). В таком случае подойдет и ПВС 3х4.
28.12.2005 в 14:38:15
#37614
2DMC, В вашей ссылке прямо сказано, что "Этот кабель не допускается использовать в приборах для нагрева." Хотя "в" и "для подключения" разные вещи, но "в" - можно трактовать как "в составе прибора", куда входит и естественно шнур.
28.12.2005 в 14:47:49
#37622
2BV, А по другой ссылке имеется инфа о том, что не допускается только в том случае, если меется непосредственный контакт оболочки и нагревательных элементов... А в рекомендациях по применению явно указаны электроплиты... Вот такие дела...:( Если глянуть множество паспортов импортной техники, то там этот кабель будет преобладающим... А у нас - ПВС рулит :)
28.12.2005 в 15:28:06
#37657
2DMC, Думаю, если разумно проложить большого греха не будет :)
28.12.2005 в 22:44:08
#37880
Благодарю всех за ответы. После некоторого анализа пойду покупать "копмлектующие". DMC - отдельное спасибо за развернутый ответ. H05VV-F указан именно в мануале на плиту. Медная перемычка для соединения фаз оказывается идет в комплекте - не заметил я ее сразу.
29.12.2005 в 10:10:56
#38015
Переверните вашу панель кверху ногами и под крышкой отсека для проводов прочитаете, что сечение провода должно быть 6кв.мм.
Примечание: если не включать все "блины" сразу, то хватит и 4кв.мм. Плюс соответствующий автомат, о чем уже писали.
И еще: в паспорте к вашей панели (в мануале, в конце, где расписаны варианты подключения) сказано, что провод должен выдерживать температуру не ниже некоторой...
Заведомо подходит провод SIF. Правда, если подсчитать цену 1 метра, плюс труды на разделку-заделку, то разница с покупкой в сервис-центре станет нулевой...
29.12.2005 в 10:30:07
#38031
2Валерий-2, Вы это про что? При чем здесь SIF и подключение панели к сети?
29.12.2005 в 11:45:43
#38083
При том, что провод, подсоединяемый к контактам панели, греется. В паспорте есть указание, что от панели до розетки этот "патчкорд" должен быть устойчив к нагреву. Если хотите - вечером найду место в инструкции, завтра сообщу номер страницы.
29.12.2005 в 12:49:40
#38141
Валерий-2 написал : Переверните вашу панель кверху ногами и под крышкой отсека для проводов прочитаете, что сечение провода должно быть 6кв.мм.
Цифру 6 кв.мм на крышке клемника панели я сразу заметил, но она более нигде не фигурирует. Мне так же не попадались слова про температурную хар-ку провода. По поводу проводов сказано следующее: Для подключения к электрической сети необходимо использовать провод типа H05VV-F или более высокого номинала.
2ALL Нашел Legrand'овские розетки на 32A. Их несколько типов: 2P+T, 2P+E что это такое ?
29.12.2005 в 13:05:53
#38153
Возможно, сам клеммник на провод сечением до 6 кв.мм.
seal75 Почему всё-таки розетка, а не стационарное подключение?
29.12.2005 в 13:22:55
#38168
2Валерий-2, А на фига он мне, если у меня нет ни инструкции, ни панели? :))) Тогда уж этот кусок сюда постите... Или ссылку на инструкцию в инете...
А SIF - одножильный провод в одинарной изоляции. Нам же нужен трехжильный провод в двойной изоляции...
29.12.2005 в 13:56:23
#38190
To DMC: здесь посты идут подряд, я писал для автора первого сообщения. Насчет SIF - да, верно, рука дрогнула. Прошу читать SIHF.
To Seal: возможно, у меня другая инструкция. Сегодня посмотрю, если найду ссылку на температуру - завтра обязательно сообщу. Но точно помню - была такая в инструкции. Кстати, из-за нее и пришлось забраковать ВВГ, ПВС, ПУНП.
И все-таки, с учетом цены одного метра (больше не надо) термостойкого кабеля имеет смысл купить его в сервис-центре.
29.12.2005 в 14:36:17
#38215
2Валерий-2, Ну да, совсем другое дело. С другой стороны, если в паспорте написано про H05VV-F, то скорее всего в сервисном центре его и продадут...
2seal75, Как сказали в представительстве леграна - "E" и "T" - это обозначение защитного контакта на английском и французком языках, соответственно. В русском эквиваленте данная розетка будет обозначена примерно так "2П+З" :))) Т.е. 2 полюса(фаза L и рабочий ноль N) + защитный контакт PE.
29.12.2005 в 14:43:38
#38218
seal75 написал : Нашел Legrand'овские розетки на 32A. Их несколько типов: 2P+T, 2P+E что это такое ?
Писал уже
Р Phase (фаза)
E Earth (Земля)
2Р+E значит два фазных проводника (фаза и рабочий ноль) + защитный проводник
удачи! :)
29.12.2005 в 16:07:53
#38275
2Валерий-2 Я качал интсрукцию отсюда:
2DMC & lamaster Я так и думал :)
У Легранда есть еще варианты 3P+E. Самое интересное что на их сайте я не нашел упоминания о данной линейке силовых розеток и вилок. Видно запихнули куда-то...
30.12.2005 в 11:19:11
#38662
To Seal: Возможно, у меня другая инструкция. Но в ней (их в комплекте идет несколько, на всех вавилонских наречиях) на стр. 49 в разделе "Внимание" внизу, пункты перечисления 4 и 5 сказано, что провод должен выдерживать 90 град. ЭТот экземпляр инструкции - 3-язычный, перед русской идут шведская и финская. На сайте в инструкции этого упоминания в самом деле нет..... ну, не знаю...
И еще: сия панель не очень практична: у нее 1 большой блин, 1 средний и 2 маленьких. Гораздо удобнее 2 средних. Кстати, если будете покупать посуду - то берите с собой линейку, измеряйте диаметр ДНА посуды на месте, а то на упаковке обычно пишут диаметр верхней части.
Словом, с новым годом!
30.12.2005 в 11:23:48
#38665
Валерий-2 написал : Гораздо удобнее 2 средних.
Вместо двух маленьких? ;) Большой нужен - куда ещё сковородку ставить? А указывают калибр крышки, без рулетки - никуда. :(
30.12.2005 в 20:45:26
#38898
To ВТБ. ИМХО, две средних мне кажутся удобнее, чем две малых. Насчет калибров - узнал только после приобретения нескольких приборов, увы.... не повторяйте моих ошибок...... Опять ИМХО, большая мне кажется СЛИШКОМ большой, правда это про семью из трех человек и одного кота...
Еще раз - всех с наступающим!
30.12.2005 в 22:43:49
#38924
Спасибо за информацию. Разрешается-ли использовать посуду с меньшим диаметром? По поводу сочитания размеров блинов в данной модели - практика покажет...Нас вообще пока двое :), да и готовим не много.
C наступающим Новым Годом!
31.12.2005 в 11:42:28
#39019
seal75 Дно посуды должно быть или равного диаметра, или чуть большего.
17.01.2006 в 18:12:53
#47418
Купил термостойкий провод SIHF 3Gx6. Теперь вопрос по поводу клемм: На клемнике, что на дне ВП каждый контакт зажимается толстым шурупом с широкой шляпкой и клемму можно использовать только плоскую и прямую не более 15 мм х 5 мм. У нас на рынке нет ничего похожего. Подскажите магазин где большой выбор клемм. Обжимные клеммы вообще можно обжать без спец. кримпера?
Из подходящих наконечников пока нашел вот такой:
18.01.2006 в 11:15:42
#47811
2seal75 Это оно самое и есть - когда ее обжимаешь специализированным инструментом, то там получается нечто угловатое, а не круглое:)
Лучше спец - более плотный пакет получается, удобнее пользовать с пружинными клеммниками. Но тебе это не так важно - ты ж все равно, какой бы обжим не был, при креплении к ВП винтом все поломаешь. Просто скрути проволоки жилы, надень наконечник и прижми пассатижами, потом это дело под винт. Пластиковую юбку можно оборвать, если мешается.