Подключение варочной поверхности Zanussi ZKT621 Доброго времени суток!

Подключаю независимую варочную поверхность Zanussi ZKT621.

Тех. данные:

Портебляемое напряжение 230 В ~ 50 Гц.
Общая потребляемая мощность 6.5 кВт макс.
Рекомендуемый тип провода для подключения к электрической сети - H05VV-F.

Собственно вопросы:

Что это за провод и какое у него сечение? В прикрепленной схеме фазы L1 и L2 соединяются перемычкой. Перемычка изготавливается из провода того же сечения? Какую разборную евровилку посоветуете? Розетка вероятно нужна влагозащитная? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?

Пока вроде все :0)

0
Вложение
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 11:25:22

seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?

Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115896

28.12.2005 в 12:23:49

seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?

Парадоксальный ответ:

  • одна панель на линии - автомат 30А
  • панель + стиралка - автомат 16А (10А)
0
lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

28.12.2005 в 12:33:16

BV Зачем так жестоко......;)

Стиральнаю машину можно подключить к стандартной розетке, шнуром с вилкой который входит в комплект, и защитить ее автоматом номиналом не более 16А Линию на плиту нужно защищать автоматом на 32А, прокладывать кабелем с сечением жил не менее 4кв.мм. Подключать можно либо через любую розетку с вилкой которая расчитана на ток 32А, либо сделать "жесткое" подключение, через распределительную коробку и клемминки (тоже которые не менее 32А). Удачи! :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2005 в 12:39:50

DMC написал : Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?

Почему нельзя? А что там такого супер сложного, чтобы обращаться в сервис? Клеммы закрутить?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115896

lamaster
lamaster
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

28.12.2005 в 13:46:46

BV Панель 6.5 кВт да исче и стиралка, на автомате 16А, даже яичницу пожарить не успеть! :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115896

28.12.2005 в 13:49:09

2lamaster, Да ладно, по жизни и на картошку хватит, если пользоваться одной конфоркой и автомат группы С.

PS Несколько по другому, но ежедневно в этом убеждаюсь...

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 14:27:47

2seal75, Гмм, ну значит для вас это не супер-сложное, а просто сложное... Иначе не было бы первого поста...:)) Нельзя потому, что если со стиралкой чего случиться, то она просто выгорит, а автомат не шелохнется... На стиралку достаточно 10А автомата, о чем, кстати, должно быть указано в паспорте... Либо вариант, предложенный выше - от розетки плиты делаете отвод и устанавливаете на его автомат 10-16А, а уже к нему цепляете стиралку. Но я не сторонник таких ответвлений...

В качестве соединительного провода вам могут предложить КГ или ПВС, ни тот, ни другой вобщем-то не проходят из-за низкой термостойкости оболочки... Провода должны быть трехжильными 4 квадрата сечением. Розетку не ниже 32А - любой формы и исполнения, какие понравятся, трехконтактные(возможно применение и большей контактности, но надо всего 3)

Далее на счет кабеля H05VV-F - очень странно, что он рекоммендован для подключения поверхности, ибо: http://helucable.ru/catalog/setup_cables/h05vv_f/

Ну да не будем спорить с производителями(многие рекоммендуют именно его, как низший вариант). В таком случае подойдет и ПВС 3х4.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115896

28.12.2005 в 14:38:15

2DMC, В вашей ссылке прямо сказано, что "Этот кабель не допускается использовать в приборах для нагрева." Хотя "в" и "для подключения" разные вещи, но "в" - можно трактовать как "в составе прибора", куда входит и естественно шнур.

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.12.2005 в 14:47:49

2BV, А по другой ссылке имеется инфа о том, что не допускается только в том случае, если меется непосредственный контакт оболочки и нагревательных элементов... А в рекомендациях по применению явно указаны электроплиты... Вот такие дела...:( Если глянуть множество паспортов импортной техники, то там этот кабель будет преобладающим... А у нас - ПВС рулит :)

0