Подключение варочной поверхности Zanussi ZKT621 Доброго времени суток!
Подключаю независимую варочную поверхность Zanussi ZKT621.
Тех. данные:
Портебляемое напряжение 230 В ~ 50 Гц.
Общая потребляемая мощность 6.5 кВт макс.
Рекомендуемый тип провода для подключения к электрической сети - H05VV-F.
Собственно вопросы:
Что это за провод и какое у него сечение? В прикрепленной схеме фазы L1 и L2 соединяются перемычкой. Перемычка изготавливается из провода того же сечения? Какую разборную евровилку посоветуете? Розетка вероятно нужна влагозащитная? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Пока вроде все :0)
28.12.2005 в 11:25:22
seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?
28.12.2005 в 12:23:49
seal75 написал : Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт? Какой номинал автомата необходим для указанной мощности 6.5 кВт + стиральная машина 2.3 кВт?
Парадоксальный ответ:
28.12.2005 в 12:33:16
BV Зачем так жестоко......;)
Стиральнаю машину можно подключить к стандартной розетке, шнуром с вилкой который входит в комплект, и защитить ее автоматом номиналом не более 16А Линию на плиту нужно защищать автоматом на 32А, прокладывать кабелем с сечением жил не менее 4кв.мм. Подключать можно либо через любую розетку с вилкой которая расчитана на ток 32А, либо сделать "жесткое" подключение, через распределительную коробку и клемминки (тоже которые не менее 32А). Удачи! :)
28.12.2005 в 12:39:50
DMC написал : Эти два прибора нельзя вешать на один автомат. А в сервис не пробовали обращаться?
Почему нельзя? А что там такого супер сложного, чтобы обращаться в сервис? Клеммы закрутить?
28.12.2005 в 13:44:24
2lamaster, Я в чём-то был неправ? ;)
28.12.2005 в 13:46:46
BV Панель 6.5 кВт да исче и стиралка, на автомате 16А, даже яичницу пожарить не успеть! :)
28.12.2005 в 13:49:09
2lamaster, Да ладно, по жизни и на картошку хватит, если пользоваться одной конфоркой и автомат группы С.
PS Несколько по другому, но ежедневно в этом убеждаюсь...
28.12.2005 в 14:27:47
2seal75, Гмм, ну значит для вас это не супер-сложное, а просто сложное... Иначе не было бы первого поста...:)) Нельзя потому, что если со стиралкой чего случиться, то она просто выгорит, а автомат не шелохнется... На стиралку достаточно 10А автомата, о чем, кстати, должно быть указано в паспорте... Либо вариант, предложенный выше - от розетки плиты делаете отвод и устанавливаете на его автомат 10-16А, а уже к нему цепляете стиралку. Но я не сторонник таких ответвлений...
В качестве соединительного провода вам могут предложить КГ или ПВС, ни тот, ни другой вобщем-то не проходят из-за низкой термостойкости оболочки... Провода должны быть трехжильными 4 квадрата сечением. Розетку не ниже 32А - любой формы и исполнения, какие понравятся, трехконтактные(возможно применение и большей контактности, но надо всего 3)
Далее на счет кабеля H05VV-F - очень странно, что он рекоммендован для подключения поверхности, ибо:
Ну да не будем спорить с производителями(многие рекоммендуют именно его, как низший вариант). В таком случае подойдет и ПВС 3х4.
28.12.2005 в 14:38:15
2DMC, В вашей ссылке прямо сказано, что "Этот кабель не допускается использовать в приборах для нагрева." Хотя "в" и "для подключения" разные вещи, но "в" - можно трактовать как "в составе прибора", куда входит и естественно шнур.
28.12.2005 в 14:47:49
2BV, А по другой ссылке имеется инфа о том, что не допускается только в том случае, если меется непосредственный контакт оболочки и нагревательных элементов... А в рекомендациях по применению явно указаны электроплиты... Вот такие дела...:( Если глянуть множество паспортов импортной техники, то там этот кабель будет преобладающим... А у нас - ПВС рулит :)
28.12.2005 в 15:28:06
2DMC, Думаю, если разумно проложить большого греха не будет :)
28.12.2005 в 22:44:08
Благодарю всех за ответы. После некоторого анализа пойду покупать "копмлектующие". DMC - отдельное спасибо за развернутый ответ. H05VV-F указан именно в мануале на плиту. Медная перемычка для соединения фаз оказывается идет в комплекте - не заметил я ее сразу.
29.12.2005 в 10:10:56
Переверните вашу панель кверху ногами и под крышкой отсека для проводов прочитаете, что сечение провода должно быть 6кв.мм.
Примечание: если не включать все "блины" сразу, то хватит и 4кв.мм. Плюс соответствующий автомат, о чем уже писали.
И еще: в паспорте к вашей панели (в мануале, в конце, где расписаны варианты подключения) сказано, что провод должен выдерживать температуру не ниже некоторой...
Заведомо подходит провод SIF. Правда, если подсчитать цену 1 метра, плюс труды на разделку-заделку, то разница с покупкой в сервис-центре станет нулевой...
29.12.2005 в 10:30:07
2Валерий-2, Вы это про что? При чем здесь SIF и подключение панели к сети?