Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

03.07.2007 в 19:41:37

Возникла тривиальная задача - измерить сопротивление нагревательного кабеля. Пришёл я в магазин... Неожиданный выбор из нескольких десятков приборчиков сильно озадачил. Взыграл какой-то, прямо таки юношеский, максимализм. Жаба проснулась только в районе 4000 рублей. С трудом разобрался, но вопросы остались. Верхний предел измерения сопротивления в 40 МОм позволит, как бы это сказать, "оценить" сопротивление изоляции? Или 200 МОм лучше будет? В режиме прозвонки "порог появления звукового сигнала от 20 Ом до 120 Ом" - что это ,вообще, означает? И если целую бухту кабеля проверять, не будет ли там этих самых Ом побольше ста двадцати? Что за байда такая - "батарейный тест"? Просто так померить напряжение на выводах аккумулятора разве нельзя? И зачем нужно измерять температуру? Да ещё от -20 до 1000 градусов. Только из глупого любопытства?

0
Аватар пользователя
vak

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 652

03.07.2007 в 19:54:26

1.Вам вполне должно хватить мультиметра за 400-500 р

  1. Сопротивление изоляции т.е., Вам нужно измерять не только сопротивление, но и изолирующую способность - т.е., способность изолятора сопртивляться токам утечки при приложении рабочего напряжения обычно для этого используется спец. прибор, на клеммах которого генерирется тестовое напряжение 500 В. Имя такого прибора - мегометр. Спросите продавца, выполняет ли приглянувшийся Вам мультиметр его функции. Скорее всего нет.
  2. И зачем нужно измерять температуру? Да ещё от -20 до 1000 градусов. Только из глупого любопытства? кому из глупого любопытства, кому для работы

Возникла тривиальная задача - измерить сопротивление нагревательного кабеля. Верхний предел измерения сопротивления в 40 МОм позволит, как бы это сказать, "оценить" сопротивление изоляции?
так что нужно измерять - сопротивление нагревательного кабеля или сопротивление изоляции?

0
Аватар пользователя
pzp-5

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Обухов

Сообщений: 32

03.07.2007 в 20:01:40

Возникла тривиальная задача - измерить сопротивление нагревательного кабеля.

Зачем?

Верхний предел измерения сопротивления в 40 МОм позволит, как бы это сказать, "оценить" сопротивление изоляции? Или 200 МОм лучше будет?

Имея высшее электрическое образование, от дел отошел лет пятнадцать назад. Имхо, сопротивление изоляции измеряют под повышенным напряжением (1кВ или 2кВ) и только тогда смотрят сопротивление.Делается это мегомметром. Если оно меньше 1МОм - кабель не годится.

В режиме прозвонки "порог появления звукового сигнала от 20 Ом до 120 Ом" - что это ,вообще, означает?

Это значит, если сопротивление между двумя проверяемыми точками от 20 Ом до 120 Ом, то будет звучать сигнал, если нет - не будет. Имхо - в моем китаезном мультиметре сигнал звучит от 0 Ом до 200 Ом, высвечивая при этом значение сопротивления.

И зачем нужно измерять температуру? Да ещё от -20 до 1000 градусов. Только из глупого любопытства?

Иногда нужно - проверяя, например, порог срабатывания термореле или термостата в автомобиле. Точность моего китаезного мультиметра (8 долларов стоимости) - 5-10 градусов (проверялось , сравнивая с показаниями лабораторного ртутного термометра).Для таких целей - не пригоден абсолютно.

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

03.07.2007 в 20:08:06

Ну хорошо - не "сопротивление" изоляции, а "исправность" или "работоспособность" изоляции. Между прочим, не "измерить", а "оценить". Приблизительно. И чего Вы смеётесь над чайником? Просто скажите: кому для работы нужно мерить такую температуру.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

03.07.2007 в 20:11:40

2Брейгель Обратите внимание на токовые клещи с возможностью измерения токов утечки .... там и мультиметр есть....

Вот такие например: http://www.technica-m.ru/objects/download_files/descript_tovar/411.pdf

или такие http://www.priborm.ru/show_good.php?idtov=3920&PHPSESSID=bc15908e02f1533b6b21a7af600e3951

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

03.07.2007 в 20:13:00

Брейгель написал : Да ещё от -20 до 1000 градусов

Просто столько позволяет датчик - термопара....

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2007 в 20:50:12

Брейгель написал : Просто скажите: кому для работы нужно мерить такую температуру.

Чаще измеритель температуры используется для замера температуры соединений для проверки качества соединения в профилактических целях, а диапазон, как уже сказал BV, это диапазон возможностей термопары.

0
Аватар пользователя
IS

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

03.07.2007 в 20:52:55

to Брейгель

Для измерения сопротивления кабеля (не изоляции), напряжения в розетке или батарейки и для прочих бытовых нужд пойдет любой прибор рублей за 200. У меня M-832 (вот такой http://www.kraft-s.ru/items/31930/ ), пользуюсь им и дома, и с собой по работе на объекты таскаю. Хорош тем, что компактен, в отличие от серии M-890. Режим прозвонки со звуком очень удобен, если надо проверить наличие контакта в труднодоступных местах, на плате и т.п. При работе без звука приходится все время переводить взгляд с проверяемого объекта на дисплей и назад, при этом щупы так и норовят съехать в сторону. А со звуком достаточно смотреть только на проверяемый девайс. Что за батарейный тест - без понятия. Измерение температуры иногда бывает полезно. Так, один раз проверяли на работе эффективность системы термостабилизации для одного нашего девайса. Запихали в морозильник обычного холодильника устройство и датчик :) Можно температуру жала паяльника померить, иногда полезно. Для измерения сопротивления изоляции однозначно нужен мегаомметр. Это отдельное устройство, и достаточно недешевое.

0
Аватар пользователя
tryt

Местный

Регистрация: 13.05.2006

Тель-Авив

Сообщений: 170

03.07.2007 в 22:21:41

2 IS и у меня такой.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.07.2007 в 22:41:49

Очень удобно для приблизительной оценки параметров иметь 832, прозвонка тоже помогает. Температуру измерял в холодильнике и морозилке и даже в духовом шкафу, чтобы иметь общее представление о работоспособности (про точность не говорю). Второй прибор у меня DMM8902 посерьезнее, но более точные измерени провожу ещё советскими стрелочниками Ц4354, особенно если параметры не статичны. Так что 830, 832 и т.п. нормальные приборы для контроля различных параметров. Кроме, пожалуй сопротивления изоляции.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

03.07.2007 в 23:03:50

А скажите, кто разбирается!!!! Для дома нужны вообще - токовые клещи? В чем их преимущество перед мультиметром? У меня три мультиметра, цифровой советский, маленький китайский и еще советский механический. Есть еще здоровый лабораторный вольтметр, упертый по случаю. А клещи уж больно они мне нравятся на картинках. Да и хвалят их многие спецы, смотрю. Если взять недорогие, т.е без измерения постоянного тока с эффектом Холла, то к чему их можно применить в доме? Или баловство это...

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

03.07.2007 в 23:17:08

термопара понадобилась один раз (лет так за пять) по просьбе супруги температуру в духовке измерял обгорела изоляция, не стоит пытаться выше 200гр.С

0гр.С и 100гр.С показывала с точностью +/- 2гр.С (MY-64)

0
Аватар пользователя
IS

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

03.07.2007 в 23:32:34

to Ярослав_М

Токовые клещи (как ясно из названия :) ) в первую очередь нужны для измерения больших токов. Типовые примеры применения. Померить в подъездном стояке или ином магистральном проводе ток. Скажем, для определения равномерности нагрузки по фазам. Или измерить ток сварочника под нагрузкой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2007 в 23:57:15

IS написал : в первую очередь нужны для измерения больших токов.

Не совсем верно - зависит от типа клещей. Некоторыми можно и утечку замерять в мА для определения причин срабатывания УЗО или просто для выбора уставки УЗО.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

04.07.2007 в 01:23:08

IS написал : Токовые клещи (как ясно из названия ) в первую очередь нужны для измерения больших токов

Чаще используются при обслуживании асинхронных электродвигателей и проверки целостности нагревательных элементов без отключения (отключение требуется при использовании Омметров т.к. часто применяется параллельное включение элементов)

Тестер с контролем температуры необходим при обслуживании экструдеров (настройки кривой температур вдоль линии шнека) и кондиционеров - для правильной настройки системы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.