Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2007 в 20:04:24

Можно ли подключить через такой счетчик 3-хфазный 4-хКВтный насос? И какая последовательность подключения такого счетчика?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.07.2007 в 20:31:19

DoktorEshi написал : Можно ли подключить через такой счетчик 3-хфазный 4-хКВтный насос? И какая последовательность подключения такого счетчика?

Подключить-то вы сможете, но примет ли у вас такую конструкцию надзирающая организация? 672 счетчик трансформаторного включения на 5А, а у вас там токи побольше будут.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 13:25:37

avmal написал : примет ли у вас такую конструкцию надзирающая организация

Ее нет. Это технический счетчик. А если через трансформаторы тока?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2007 в 13:57:03

DoktorEshi написал : Это технический счетчик. А если через трансформаторы тока?

На сегодняшний день трансформаторные схемы включения счетчиков надзирающими организациями не приветствуются - при токах до 100А требуют установки счетчиков прямого включения. Как у вас дела с этим обстоят я не знаю, но советую проконсультироваться у местных "надзирателей". Хотя, если счетчик у вас будет не коммерческий, то претензий думаю не будет, если вы включите его через трансформаторы тока. Номинал возьмите, исходя из номинала защитного автомата.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2013 в 00:14:32

avmal написал : Подключить-то вы сможете, но примет ли у вас такую конструкцию надзирающая организация? 672 счетчик трансформаторного включения на 5А, а у вас там токи побольше будут.

подключить чисто для личного учёта са4у-672м в однофазную сеть,напруга 700вт потолок

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2013 в 00:51:05

el.mex написал : подключить чисто для личного учёта са4у-672м в однофазную сеть,напруга 700вт потолок

При чём тут однофаная сеть, если речь в этой, уже давно похороненной и откопанной вами, теме идёт про трёхфазный насос 4кВт? А это 6А и счётчик для личных нужд можно включить и напрямую.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.