Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 12:26:49

#565870

Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт. Разводка выполнена так:

1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка 2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле 3) Стиралка - отдельная линия 4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт 6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии 7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5 8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов) 9) розетки в санузле - 3 штуки.

куплен щиток на 15 посадочных мест

Работяги сказали купить следующее:

  • Узо 63 А - 30ма
  • автоматы 25А - 7 штук
  • автоматы 40А - 2 штуки
  • автоматы 16А - 4 штуки

Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?

Вопрос:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 12:35:56

#565892

dimmmm80 написал : Работяги сказали купить следующее:

Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 12:51:46

#565922

Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?

Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:03:22

#565943

На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату. Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:10:21

#565957

Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:14:29

#565967

Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:

  1. Силовые цепи (стиралка, плита) - по одному на цепь.
  2. Санузел (влажная зона).
  3. Теплые полы.
  4. Освещение.
  5. Все остальное. Там где присутствуют последовательно один автомат и одно УЗО, можно использовать дифы - экономия места в щите. Можно объединить допустим все (1) на одно УЗО. Можно (2) и (3). Можно стиралку и санузел. В общем как вам было бы удобнее.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:21:42

#565980

Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:59:18

#566029

УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.

0
Аватар пользователя
Vadim82

Местный

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

28.11.2007 в 14:06:05

#566037

рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное

dimmmm80 написал : Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5 если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 14:25:43

#566066

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать, как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие заключения,чего и сколько автоматов? Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка, где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.

dimmmm80 написал : Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют, а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..

dimmmm80 написал : 1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка

Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!! Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?... В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!


В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток, на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться? Да, и последнее, а кабели какие и куда?... В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 14:40:04

#566083

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Найдите того, кто хочет и умеет это делать. Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля. Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 15:33:59

#566157

Для Vlad(kam): провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5 3) плита и водонагреватель - провода 3Х4

Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)

Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?

На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.

0
Аватар пользователя
Vadim82

Местный

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

28.11.2007 в 15:58:32

#566187

посчитай общую мощность и подели на напряжение

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 15:58:42

#566188

dimmmm80 написал : провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).

С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики, протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...

dimmmm80 написал : Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) , 3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)

Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.

В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.

dimmmm80 написал : На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.

Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе, не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал 2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал. И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.

0
Аватар пользователя
Vlad(kam)

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 16:07:04

#566204

dimmmm80 написал : Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?

ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу