Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2007 в 14:07:59

#567100

evgenygrig написал : кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано, я бы не стал переделывать.

Я бы тоже не стал переделывать, коли все уже сделано, но это требование для строителей не зря существует, учитывая мощности современных варочных панелей. Это сегодня у автора стоит ВП на 7кВт, а завтра? Опять линию перетягивать?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 14:09:18

#567103

evgenygrig написал :

Может лучше 40 А поставить?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 14:09:39

#567104

evgenygrig написал : 2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.

Может лучше 40 А поставить?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.11.2007 в 14:26:21

#567116

Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 14:33:56

#567125

.

evgenygrig написал : Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.

На одном кабеле 3х4 висит плита

На другом 3х4 висит 6 квт обогреватель.
По плите согласен что можно автомат 32а поставить, а вот по нагревателю в инструкции написано что надо ставить 40 А автомат

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.11.2007 в 14:42:55

#567134

А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать? Вот, почитайте: http://electro.narod.ru/information/guard_current_transhipment.htm

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 15:14:20

#567176

evgenygrig написал : А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать? Вот, почитайте:

В инструкции написано что какбель 3х4 а автомат 40А

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.11.2007 в 15:29:00

#567189

В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 15:50:03

#567208

evgenygrig написал : В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).

Тоесть ставить 32А автомат и не бояться?))) А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2007 в 16:29:39

#567247

dimmmm80 написал : А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?

Нормально будет работать. И греться если будет, то в допустимых пределах.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.11.2007 в 16:31:42

#567250

dimmmm80 написал : Не будет ли греться провод?

Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 16:35:23

#567256

Kamikaze написал : Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.

Дык какой в итоге ставить - 32 или 27 А . А то запутался уже))))

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

29.11.2007 в 16:43:00

#567267

dimmmm80

С32. Или В32, если доступен. ;)

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 16:45:08

#567268

ВТБ! написал : С32. Или В32, если доступен.

Что такое С32 или В32 ????????????

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.11.2007 в 16:45:24

#567269

Автомат на 32А. А водогрей будет потреблять 27А, так что автомат "вышибать" не будет, если, конечно, не будет еще дополнительных потребителей в квартире, берущих больше 5А (1,1кВт).

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

30.11.2007 в 17:30:00

#568479

Вот выявил сегодня почти свою схему разводки:

Вот что сидит на отдельном проводе.

1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 2 разетки - провод 3х2.5 11) кухня 2 розетки- провод 3х2.5 12) кухня 1 розетка - провод 3х2.5

Остальное еще не прозвонил((((

Как это все закомутировать в щиток? Автомат на входе на 50А, провод 3х6

Мои мысли: Ставлю Узо на входе - 63А-300ма,

1) автомат 16А 2) автомат 16А 3) автомат 32А 4) автомат 32А 5) -6)-7)-8) 10) 11) 12)- автомат 16А

На 9) автомат 16А или 20А ?

И вообще надо ли каждую розетку сажать на отдельный автомат или можно сгруппировать?

Еще вопрос: обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел: там- розетка ванная гидромассаж, розетка ( бриться, фен), вывод под зеркало, обогреватель, светильники галогеновые, вентилятор.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

30.11.2007 в 17:42:06

#568485

dimmmm80 написал : Автомат на входе на 50А, провод 3х6

3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

30.11.2007 в 18:01:04

#568497

ВТБ! написал : 3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?

трехжильный 3х6 мощность будет на хату не более 8 квт подаваться

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

30.11.2007 в 18:07:29

#568501

dimmmm80

Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

30.11.2007 в 18:21:34

#568514

ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.

Этот кабель идет ко мне со щитка коридорного. А это не моя компетенция, им управляет эксп.организация

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

30.11.2007 в 18:32:57

#568527

ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.

Кабель 3х6 уже проложен. Автомата еще там нет. Зацепят думаю какой надо))))

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.11.2007 в 18:54:01

#568538

dimmmm80 написал : обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел

обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.

dimmmm80 написал : 3x1.5

АВ 10А.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

30.11.2007 в 20:21:05

#568589

Kamikaze написал : обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.

Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.11.2007 в 21:53:37

#568682

dimmmm80 написал : Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?

Все правильно, только номинал УЗО в таком случае должен быть 63А/10мА (АВ 32А на водогрей + АВ 16А на СМ + 10А на свет). Как по мне, лучше водогрей "повесить" на отдельный дифавтомат 32А/10мА, а розетки+свет санузла как Вы описали, через свои АВ после УЗО на 25-32А.

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.11.2007 в 22:01:51

#568694

Kamikaze вы наверное имели в виду УЗО 63А/30мА, дифавтомат 32А/30мА.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.11.2007 в 22:14:52

#568715

Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:

  • С10А - автоматы на освещение
  • С32А - розетка плита - провод 3х4
  • дифавтомат 16А/10мА - розетки и свет санузла
  • групповое УЗО 63А/30мА: --- С32А - водонагреватель 6 квт - провод 3х4 --- С16А теплый пол 1 + теплый пол 2 - провода 3х2.5 --- С16А стиралка - 3х2.5 --- С16А вытяжка - 3х2.5 --- С16А духовка - 3х2.5 --- С16А 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки + 1 розетка - провода 3х2.5 --- С16А розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.11.2007 в 22:34:25

#568734

2evgenygrig Замечтался :o

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

01.12.2007 в 08:10:20

#568950

evgenygrig написал : С50

А ввод 3*6.

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

04.12.2007 в 17:43:18

#571715

evgenygrig написал : Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:

  • С10А - автоматы на освещение
  • С32А - розетка плита - провод 3х4
  • дифавтомат 16А/10мА - розетки и свет санузла
  • групповое УЗО 63А/30мА: --- С32А - водонагреватель 6 квт - провод 3х4 --- С16А теплый пол 1 + теплый пол 2 - провода 3х2.5 --- С16А стиралка - 3х2.5 --- С16А вытяжка - 3х2.5 --- С16А духовка - 3х2.5 --- С16А 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки + 1 розетка - провода 3х2.5 --- С16А розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5

Вопрос: У меня щиток 16 мест. Можно ли на один и тотже автомат, например автомат 16А или 10А завести 2 провода. Иначе не хватает места. И что можно объединить в моем случае? Отдельно будет?: плита, духовка, стиралка, вытяжка, группа из 11 розеток.............. Подскажите, голова кругом?????? Что объединить и что нельзя?

0
Аватар пользователя
dimmmm80

Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

04.12.2007 в 17:57:04

#571726

Вот подправил схему разводки:

Вот что сидит на отдельном проводе.

1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 4 розетки - провод 3х2.5 11) кухня 1 розетка- провод 3х2.5 12) гидромассажная ванная - провод 3х2.5 13) вывод для подсветки зеркала в санузле - 3х1.5 14) свет в санузле - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 15) свет в коридоре - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 16) свет на кухне- 3х1.5 - люстра плюс галогеновые светильники. 17) свет в комнате -3х1.5 люстра. 18) розетка под телефон - 3х1.5

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу