29.11.2007 в 14:07:59
#567100
evgenygrig написал : кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано, я бы не стал переделывать.
Я бы тоже не стал переделывать, коли все уже сделано, но это требование для строителей не зря существует, учитывая мощности современных варочных панелей. Это сегодня у автора стоит ВП на 7кВт, а завтра? Опять линию перетягивать?
29.11.2007 в 14:09:18
#567103
evgenygrig написал :
Может лучше 40 А поставить?
29.11.2007 в 14:09:39
#567104
evgenygrig написал : 2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.
Может лучше 40 А поставить?
29.11.2007 в 14:26:21
#567116
Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
29.11.2007 в 14:33:56
#567125
.
evgenygrig написал : Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете? Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
На одном кабеле 3х4 висит плита
На другом 3х4 висит 6 квт обогреватель.
По плите согласен что можно автомат 32а поставить, а вот по нагревателю в инструкции написано
что надо ставить 40 А автомат
29.11.2007 в 14:42:55
#567134
А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать?
Вот, почитайте:
29.11.2007 в 15:14:20
#567176
evgenygrig написал : А в инструкции не написано, какой кабель надо использовать? Вот, почитайте:
В инструкции написано что какбель 3х4 а автомат 40А
29.11.2007 в 15:29:00
#567189
В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
29.11.2007 в 15:50:03
#567208
evgenygrig написал : В инструкции очевидно допущена ошибка. Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
Тоесть ставить 32А автомат и не бояться?))) А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?
29.11.2007 в 16:29:39
#567247
dimmmm80 написал : А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?
Нормально будет работать. И греться если будет, то в допустимых пределах.
29.11.2007 в 16:31:42
#567250
dimmmm80 написал : Не будет ли греться провод?
Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
29.11.2007 в 16:35:23
#567256
Kamikaze написал : Вот с этого и должен начинается вопрос о номинале автомата! 6кВт => 27А.
Дык какой в итоге ставить - 32 или 27 А . А то запутался уже))))
29.11.2007 в 16:43:00
#567267
dimmmm80
С32. Или В32, если доступен. ;)
29.11.2007 в 16:45:08
#567268
ВТБ! написал : С32. Или В32, если доступен.
Что такое С32 или В32 ????????????
29.11.2007 в 16:45:24
#567269
Автомат на 32А. А водогрей будет потреблять 27А, так что автомат "вышибать" не будет, если, конечно, не будет еще дополнительных потребителей в квартире, берущих больше 5А (1,1кВт).
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 17:30:00
#568479
Вот выявил сегодня почти свою схему разводки:
Вот что сидит на отдельном проводе.
1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 2 разетки - провод 3х2.5 11) кухня 2 розетки- провод 3х2.5 12) кухня 1 розетка - провод 3х2.5
Остальное еще не прозвонил((((
Как это все закомутировать в щиток? Автомат на входе на 50А, провод 3х6
Мои мысли: Ставлю Узо на входе - 63А-300ма,
1) автомат 16А 2) автомат 16А 3) автомат 32А 4) автомат 32А 5) -6)-7)-8) 10) 11) 12)- автомат 16А
На 9) автомат 16А или 20А ?
И вообще надо ли каждую розетку сажать на отдельный автомат или можно сгруппировать?
Еще вопрос: обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел: там- розетка ванная гидромассаж, розетка ( бриться, фен), вывод под зеркало, обогреватель, светильники галогеновые, вентилятор.
30.11.2007 в 17:42:06
#568485
dimmmm80 написал : Автомат на входе на 50А, провод 3х6
3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?
30.11.2007 в 18:01:04
#568497
ВТБ! написал : 3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?
трехжильный 3х6 мощность будет на хату не более 8 квт подаваться
30.11.2007 в 18:07:29
#568501
dimmmm80
Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
30.11.2007 в 18:21:34
#568514
ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
Этот кабель идет ко мне со щитка коридорного. А это не моя компетенция, им управляет эксп.организация
30.11.2007 в 18:32:57
#568527
ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
Кабель 3х6 уже проложен. Автомата еще там нет. Зацепят думаю какой надо))))
30.11.2007 в 18:54:01
#568538
dimmmm80 написал : обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел
обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
dimmmm80 написал : 3x1.5
АВ 10А.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 20:21:05
#568589
Kamikaze написал : обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
30.11.2007 в 21:53:37
#568682
dimmmm80 написал : Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
Все правильно, только номинал УЗО в таком случае должен быть 63А/10мА (АВ 32А на водогрей + АВ 16А на СМ + 10А на свет). Как по мне, лучше водогрей "повесить" на отдельный дифавтомат 32А/10мА, а розетки+свет санузла как Вы описали, через свои АВ после УЗО на 25-32А.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 22:01:51
#568694
Kamikaze вы наверное имели в виду УЗО 63А/30мА, дифавтомат 32А/30мА.
30.11.2007 в 22:14:52
#568715
Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:
30.11.2007 в 22:34:25
#568734
2evgenygrig Замечтался :o
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
01.12.2007 в 08:10:20
#568950
evgenygrig написал : С50
А ввод 3*6.
04.12.2007 в 17:43:18
#571715
evgenygrig написал : Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:
- С10А - автоматы на освещение
- С32А - розетка плита - провод 3х4
- дифавтомат 16А/10мА - розетки и свет санузла
- групповое УЗО 63А/30мА: --- С32А - водонагреватель 6 квт - провод 3х4 --- С16А теплый пол 1 + теплый пол 2 - провода 3х2.5 --- С16А стиралка - 3х2.5 --- С16А вытяжка - 3х2.5 --- С16А духовка - 3х2.5 --- С16А 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки + 1 розетка - провода 3х2.5 --- С16А розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5
Вопрос: У меня щиток 16 мест. Можно ли на один и тотже автомат, например автомат 16А или 10А завести 2 провода. Иначе не хватает места. И что можно объединить в моем случае? Отдельно будет?: плита, духовка, стиралка, вытяжка, группа из 11 розеток.............. Подскажите, голова кругом?????? Что объединить и что нельзя?
04.12.2007 в 17:57:04
#571726
Вот подправил схему разводки:
Вот что сидит на отдельном проводе.
1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 4 розетки - провод 3х2.5 11) кухня 1 розетка- провод 3х2.5 12) гидромассажная ванная - провод 3х2.5 13) вывод для подсветки зеркала в санузле - 3х1.5 14) свет в санузле - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 15) свет в коридоре - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 16) свет на кухне- 3х1.5 - люстра плюс галогеновые светильники. 17) свет в комнате -3х1.5 люстра. 18) розетка под телефон - 3х1.5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу