Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.11.2007 в 09:26:02

dimmmm80 написал : Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник

  • сбор щитка
  • анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
  • Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру
  • точно это Вам заочно никто не скажет,
  • например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
  • понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
  • впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
    УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
  • это еще "мелочи"..
  • и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет.. .- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?
0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:11:17

igor1 Вводной автомат будет установлен в коридорном щитке. Это уже компетенция экспл. организации. написал :

avmal написал :

А 3х4 неужели не потянет?

Valeryko написал :

Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое: сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально. Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.

По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.

Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо .

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:12:44

avmal написал :

А 3х4 неужели не потянет?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2007 в 13:14:45

dimmmm80 написал : А 3х4 неужели не потянет?

Может и потянет. Даже навереяка потянет, но нормативным требованиям удовлетворять не будет.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:22:29

avmal написал : На плиту должен идти провод 3х6,0, если соблюдать нормативы.

А 3х4 неужели не потянет?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:23:56

igor1 написал : Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.

Этот автомат установит экспл. организация в коридорном щитке. Там же счетчик.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 13:25:15

Valeryko написал : Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру

  • точно это Вам заочно никто не скажет,
  • например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
  • понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
  • впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
    УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
  • это еще "мелочи"..
  • и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет.. .- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?

Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое: сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально. Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.

По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.

Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

29.11.2007 в 14:01:08

2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.11.2007 в 14:07:59

evgenygrig написал : кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано, я бы не стал переделывать.

Я бы тоже не стал переделывать, коли все уже сделано, но это требование для строителей не зря существует, учитывая мощности современных варочных панелей. Это сегодня у автора стоит ВП на 7кВт, а завтра? Опять линию перетягивать?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 14:09:18

evgenygrig написал :

Может лучше 40 А поставить?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

29.11.2007 в 14:09:39

evgenygrig написал : 2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.

Может лучше 40 А поставить?

0