Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 15:59:05

Квартирно-офисная проводка. Станков нет. Критично-ли использование автоматов С16(10). Ведь в таком случае сложновато обеспечить селективность при КЗ. По крайней-мере С16 и С32 3Ф последовательно не обеспечивают селективность, да и С40 3Ф иногда срабатывает с С16. Т.е сделали ремонт, наставили кучу автоматов а при КЗ в розетке С16 ввод С32 3Ф выбьет и вся квартира (или этаж оффиса) - без электричества. Дома я поставил В16, так вот, селективности при кз я добился только установкой С32. Кондея у меня нет, а от компа, стиралки и пылесоса В16 ложных срабатываний не даёт. Ведь ЭМ расцепитель В16 начинает срабатывать при 48А, а это уже достаточно много. Какое бытовое, квартирно-офисное устройство может обеспечить пусковой ток 48А, достаточный для мгновенной сработки В16? С освещением тоже вопрос В10: сколько галогенок или растровых офисных светильников потянет? Или на розетки В16 а на свет С10?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.02.2008 в 16:09:59

Класс токоограничения (быстродействие) АВ влияет на селективность?

А вообще есть специальные селективные АВ, отключающиеся с заданной выдержкой времени.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 16:24:55

Kamikaze написал : Класс токоограничения (быстродействие) АВ влияет на селективность?

И он тоже. А так-же ток отключения в кА.

Kamikaze написал : А вообще есть специальные селективные АВ, отключающиеся с заданной выдержкой времени.

Это для производств и за "другие деньги".

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.02.2008 в 18:58:01

Smily написал : А так-же ток отключения в кА.

Каким образом? Я всегда считал, что этот параметр определяет максимальный ток, при котором АВ способен погасить дугу, возникающую при размыкании контактов (до того, как эта дуга уничтожит АВ :)).

Хотя, если АВ с большей ПКС, при прочих равных условиях, будет быстрее гасить дугу, то да, наверное...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 09:28:57

Smily написал : Какое бытовое, квартирно-офисное устройство может обеспечить пусковой ток 48А, достаточный для мгновенной сработки В16?

Конечно, не самый распространенный вариант, зато свежий :), да и в квартире все-ж таки :)... 8-амперный ЛАТР (б/у) в 15% случаев выбивает при включении С10 АсКо и в 10% - С10 Курск. По уставке ЭмР С10 практически совпадают с В16. (Это я стенд для проверки АВ собрал :a)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

11.02.2008 в 10:15:35

Мои "пять копеек" :)

  • установил на освещение C10, на розетки B16, на ввод C20. При перегорании лампы накаливания выбивает C10 (это нормально?), ввод не выбивает. В розетках КЗ пока не устраивал, хотя и подумываю над этим :) Спасибо.
0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

11.02.2008 в 10:19:05

sergs написал : При перегорании лампы накаливания выбивает C10 (это нормально?)

Нормально. У меня дома ими же выбивает C16, если сгорают с бабахом.

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

11.02.2008 в 10:24:43

Ой, только что вспомнил, что на прошлой неделе у мамы перегорела ЛН в настольной лампе - выбило соответственно B16.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2008 в 10:36:34

На неделе постараюсь проверить С10 и С32 3Ф, на том-же обьекте где С16 и С32 3ф срсбатывают одновременно, и через раз, ещё и С40 цепляют. Но там ТП рядом, ввод 70 кв и этажный щиток рядом с вводным стоит.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2008 в 10:39:04

sergs написал : Ой, только что вспомнил, что на прошлой неделе у мамы перегорела ЛН в настольной лампе - выбило соответственно B16.

А ввод выбило? У меня когда на вводе С25 стоял, то при КЗ в В16 ввод тоже цепляло. Может от производителя зависит :confused:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 10:46:26

Smily написал : Может от производителя зависит

Угу. Из первых сумбурных результатов: С16 АсКо и С16[3] Moeller последовательно, при токе около 120А выбивает только Аска, при порядка 160А – оба. Аска и по ТР чувствительней (но греется, зараза, при 18А - не дотронешься, хотя падение напряжения немногим больше чем у Мюллера. Ну, Мюллер тоже не мерзнет :)), хотя в норматив "1,13-1,45" оба укладываются.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2008 в 10:55:14

2Kamikaze
А можите поэксперементировать с С16 и С25,32,40 чтоб была гарантированная селективность при КЗ. Желательно конечно чтоб одной серии...

0
Аватар пользователя
sergs

Местный

Регистрация: 05.01.2006

Кострома

Сообщений: 224

11.02.2008 в 11:15:27

2 Smily: к сожалению, не совсем чистый эксперимент - в маминой квартире на вводе пока установлен C32 (Siemens 5SQ2, не токоограничивающий; на момент работ не удалось найти двухполюсник нужного номинала, пришлось использовать такой как самый близкий, да ещё и 3-х полюсный), так что ввод не выбило. Но мне уже привезли С20 (нужен такой номинал исходя из разрешённой мощности) Siemens 5SX2 (3 класс), так что обязательно проверю :) Есть в запасе ещё C25:) У родственников на вводе пока установлен C20 ИЭК, а далее по той же схеме - освещение C10, розетки B16. Сейчас всё Siemens 5SX2. При перегорании ЛН не выбило Siemens C10, хотя ранее на этой же линии выбивало C10 ИЭК, ввод не "задело". Раньше и вводной, и остальные были C10 ИЭК, ввод также не "задевало". Линия совсем не новая, от 10 до 25 метров (два помещения - хозблок), на скрутках.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.02.2008 в 11:15:58

2Smily Обязательно, со временем. Надо только довести "стенд" по току (пока у меня "альфа-версия"). Но все равно вряд ли дома получится сделать больше 500-800А :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2008 в 11:22:32

Kamikaze написал : больше 500-800А

Думаю этого достаточно. С63 - 630А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу