11.02.2008 в 09:29:27
Не могу разобраться чем розетка IP44 отличается от обычной с крышечкой. Кто нибудь разбирал розетки IP44 и что у них внутри отличное от обычной розетки. Проблема в том что мастера говорят что нельзя установить 2 розетки IP44 рядом из за особого подключения проводов, но хочется в ванную 2 розетки. Ванная маленькая 1,7x1,7. Помогите пожалуйста!
11.02.2008 в 11:32:11
В ванных комнатах такого размера ВООБЩЕ нельзя ставить розетки ниже Ip45/
IP44--нельзя.
11.02.2008 в 12:05:05
azus6 написал : В ванных комнатах такого размера ВООБЩЕ нельзя ставить розетки ниже Ip45/ IP44--нельзя.
Это еще почему? Где указаны минимальные размеры ванной комнаты, позволяющие установить розетку IP44?
regina написал : мастера говорят что нельзя установить 2 розетки IP44 рядом из за особого подключения проводов, но хочется в ванную 2 розетки.
При желании все можно сделать.
regina написал : что у них внутри отличное от обычной розетки
Кроме полиэтиленовой вставки, закрывающей механизм и уплотняющей стык рамка-стена, ничего.
11.02.2008 в 12:19:27
В зоне, прилегающей к ванне/раковине , на расстоянии 60 см допускаются приборы класса IPX4 А мастера- если не могут соединить две розетки - пускай проложат ДВА провода....
11.02.2008 в 12:38:14
В ванной ВООБЩЕ никакой электрики не должно быть (к сожалению,пока только мое мнение)
11.02.2008 в 12:40:08
А мастера- если не могут соединить две розетки - пускай проложат ДВА провода....
Или приколоть этих мастеров и дать им двойную розетку, что-бы не мучились бедолаги;)
11.02.2008 в 13:23:07
azus6 написал : В ванной ВООБЩЕ никакой электрики не должно быть (к сожалению,пока только мое мнение)
К счастью ... :)
11.02.2008 в 13:25:12
azus6 написал : В ванной ВООБЩЕ никакой электрики
:D А стирать на доске при свете лучины?
11.02.2008 в 14:24:31
azus6 написал : В ванной ВООБЩЕ никакой электрики не должно быть (к сожалению,пока только мое мнение)
Это жене стоит говорить, когда она феном пользуется :)
11.02.2008 в 14:39:47
Внутри у такой розетки с классом защиты ip44 ничего обычного, не считая того, что сделано всё по человечески. Хотя это неудивительно, я встречал такие розетки только шведского и немецкого производства. Все хитрости в конструктиве корпуса. Крышка прилегает плотно и обеспечивает защиту от текущей воды (пробовал лить), по контуру крепления самой розетки имеется прокладка, вводы защищаются. В общем и всё.
11.02.2008 в 15:02:08
2regina в последнем "потребителе" статья про розетки IP44. если нет журнала, могу выслать ее в pdf.
11.02.2008 в 15:21:35
даже турецкая розетка макел и та ип 54, правда она наружная. ип 44 нар не помню есть ли
13.02.2008 в 01:17:56
а я тут свежие "идеи вашего дома" купил. там как посмотришь - про IP44 никто и не слыхивал. кто люстры вешает в ванной, кто обычные выключатели прямо рядом с раковиной ставит. и светильники у большинства IP20...
а вы говорите IP54
16.02.2008 в 12:51:30
sraider написал : а я тут свежие "идеи вашего дома" купил. там как посмотришь - про IP44 никто и не слыхивал. кто люстры вешает в ванной, кто обычные выключатели прямо рядом с раковиной ставит. и светильники у большинства IP20...
а вы говорите IP54
"Квартирный вопрос" не лучше... Извиняюсь за качество фото - снимал с экрана телевизора... Розетки (IP20) прямо у мойки...
16.02.2008 в 13:57:02
Вообще говоря, установка розеток в ванных комнатах жестко регламентирована в 7-ом разделе ПУЭ:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
На всякий случай классификация зон по ГОСТ Р 50571.11-96:
701.32. Классификация зон. Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.