Добрый день! Дом - 12ти этажная панелька 80-какого-то года. В доме электроплиты. На кв. приходит одна фаза. Заземления нет. Хочу попытаться сделать заземление. Есть возможность прикрутить провод к арматурине в стене (Между фазой и арматурой 220в).

Допустимо ли так сделать? Не будет ли это равносильно заземлению на водопроводный стояк (читал что так делать нельзя), если сопротивление между стояком и арматурой примерно 20 Ом. Все потребители будут проключены через УЗО и, соответственно при утечке потребители будут обесточены.

Спасибо что выслушали :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

26.03.2008 в 11:03:59

ka.an написал : Допустимо ли так сделать?

Нет, конечно же. Тяните PE от щита, раз дом с электроплитами.

0
ka.an
ka.an
Новичок

Регистрация: 23.08.2007

Самара

Сообщений: 19

26.03.2008 в 11:21:14

ВТБ! написал : Нет, конечно же. Тяните PE от щита, раз дом с электроплитами.

Даже в качестве временного? Потом естественно сделаю как положено :)

Чем же так отличаются дома с электроплитами от домов с газом в плане электропитания?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.03.2008 в 11:50:45

ka.an написал : Чем же так отличаются дома с электроплитами от домов с газом в плане электропитания?

Наличием электроплит. В проекте. Прибор класа 1.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

26.03.2008 в 11:55:43

ka.an написал : Чем же так отличаются дома с электроплитами от домов с газом в плане электропитания?

В них по проекту предусмотрено защитное зануление. "Специально обученные люди" из эксплуатирующей организации это знают и помнят, поскольку в случае форс-мажора могут понести уголовную ответственность.

А в старых домах с газовыми плитами обычно двухпроводка. Кто внёс изменения без утверждённого проекта - тот и ответит.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

26.03.2008 в 12:42:02

В домах с электроплитами положено ЗАНУЛЕНИЕ от щитка.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ там не предусмотрено. В панельных домах (особенно многоэтажных) арматура не годиться для заземления.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.03.2008 в 13:55:13

ka.an написал : Дом - 12ти этажная панелька 80-какого-то года. В доме электроплиты. На кв. приходит одна фаза. Заземления нет. Хочу попытаться сделать заземление.

  • дом с электроплитами без заземления не примет ни одна госкомиссия

ka.an написал : Есть возможность прикрутить провод к арматурине в стене (Между фазой и арматурой 220в).

-нельзя, если это не проектное решение

ka.an написал : Даже в качестве временного? Потом естественно сделаю как положено

  • в качестве временного можете сделать отвод (безразрывный, ДО клеммы розетки) от заземляющего провода электроплиты...

ka.an написал : Чем же так отличаются дома с электроплитами от домов с газом в плане электропитания?

  • обязательным наличием защитного заземления, естественно, которое по правилам тех лет обязательно объединялось с рабочим нулем (по новой трминологии- англоязычной, естественно- PEN)

azus6 написал : В домах с электроплитами положено ЗАНУЛЕНИЕ от щитка.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ там не предусмотрено. В панельных домах (особенно многоэтажных) арматура не годиться для заземления.

  • Правда? А Вы видели хоть раз заземление-то?Что так уверенно утверждаете?
0
ka.an
ka.an
Новичок

Регистрация: 23.08.2007

Самара

Сообщений: 19

01.04.2008 в 13:14:29

Хочу продолжить тему вопросом про зануление. Если я вещаю корпуса электроприборов через провод заземления на рабочий 0, то как можно обезопасить себя от того что какой-нибудь умелец переподключит кабель идущий в мой кв. щиток перепутав фазу и рабочий ноль. (схема во вложении)

0
Вложение
serezhiki
serezhiki
Эксперт

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

01.04.2008 в 14:01:38

:cool: 2ka.an Не провоцируйте на громкие споры, счас опять начнется... Лучше почитайте ранее написанное.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.04.2008 в 14:15:57

ka.an написал : Если я вещаю корпуса электроприборов через провод заземления на рабочий 0, то как можно обезопасить себя от того что какой-нибудь умелец переподключит кабель идущий в мой кв. щиток перепутав фазу и рабочий ноль.

Странный вы человек - готовитесь к суициду, а теперь спрашиваете как себя обезопасить ...

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.04.2008 в 20:41:27

2ka.an
:(
Все проводники, которые находятся ДО шины раздела, называются вовсе не N, а PEN. К PEN проводникам предьявляются жесткие требования: расположение в одном щите со всеми ТРЕМЯ фазными проводниками, сечение не менее 10мм2 по меди, непрерывность и неразборность, особые требования при обслуживании эксплуатационщиками.

0