05.11.2014 в 10:09:37
rip87 написал : Alexiy, А если, всё-таки, от ВРУшки до своей квартиры дотянуть таки PE. И заземлить на него всё железо в ванной и кухне? Такой вариант не пройдет?
05.11.2014 в 10:12:54
Блин. Вот у меня стиралка стоит в коридоре и ЗАНУЛЕНА. Ну и под защитой УЗО. Мне что теперь PE отключать что-ли? В щите ноль сдвоенный их 2-х проводов. Оба к щиту подключены. Сечение обоих около 16 мм. кв.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
05.11.2014 в 10:14:09
serks написал : В общем нет приборам 1 класса житья в домах старой постройки.
И без них житья нет. Не заставите вы хозяйку стирать руками, если она уже знает про автоматическую стиральную машину. А в домах без газа не заставите людей мыться летом холодной водой, если они уже открыли для себя электрические водогреи. Никакими силами и угрозами не заставите.
05.11.2014 в 10:40:10
serks написал : Ерунда какая то, как основная и единственная по вашему мнению мера электробезопасности может быть рекомендована (или может не быть, или не может быть, или может быть не рекомендована?), че мешает сделать это обязательным как например приборы учета на здания по теплу, воде, газу.
На бумаге - ничего не мешает. Но индивидуальным собственникам квартир эта бумага будет по барабану. Как ПУЭ и ПТЭЭП сейчас по барабану. Внедрение приборов учёта более или менее идёт только потому, что есть финансовая заинтересованность продавцов ресурсов. Электробезопасность же никакими деньгами не пахнет.
Впрочем, и приборы учёта часто ставятся безграмотно. Например, инспектора Петроэлектросбыта отказываются пломбировать вводные автоматы перед квартирным счётчиком: "Не предусмотрено". Именно отказываются, даже если условия пломбировки подготовлены. В старых квартирах, где и счётчик, и вводной автомат находятся в квартире, это даёт неограниченный источник бесплатного электричества...
05.11.2014 в 16:58:25
Alexiy написал : ха! Вот бы всё было так легко и просто!
А за чем усложнять?
Alexiy написал : А то представьте, что будет, если начнутся перетоки между соседними подъездами или даже домами (вспомним схему питания "треугольник носом в землю" 3х220 В) А если при этом ещё и ноль отгорит и у соседей начнут трубы и стены током шарашить... А не дай бог жмуры образуются...
Оригинально. Из за того что защитный ноль квартиры присоединен к арматуре?
serks написал : Не знаю как с подьездом - заходить "гусиным шагом"?
С подъездами и самими домами все много проще: 0,8 м асфальтовой отмостки.
serks написал : А кстати отчего соседей будет шарашить мы их тоже своей суп засупили.
С соседями есть проблемка... Газопровод. Остальное решается в подвале здания хоть по "шесть", хоть по "семь".
Маугли7111 написал : Вставлю полтинник: Тогда и ДСУПом охватить и стены и полы для уравнивания потенциалов.
Это и есть: арматура панельного здания.
AlexeyL написал : Никакими силами и угрозами не заставите.
10 лет без права переписки- ? ;)
06.11.2014 в 06:49:13
rip87 написал : В щите ноль сдвоенный их 2-х проводов. Оба к щиту подключены. Сечение обоих около 16 мм. кв. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Было бы не плохо оба проводника изолировать друг от друга и получить отдельные N и РЕ.
06.11.2014 в 08:01:11
ink_mast написал : Было бы не плохо оба проводника изолировать друг от друга и получить отдельные N и РЕ.
Прикалываетесь? Дом 1993года, построен при ПУЭ-6. Там на каждом этаже так сделано.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу