11.07.2008 в 14:06:24
я конечно человек в высшим техническим, и электротехнику учил пару семестров, но это был единственная тема, которую я еще в школе невзлюбил (потому что не понимал). всегда завидовал людям с паяльниками, которые свободно оперировали понятиями "сила тока", "сопротивление", "напряжение" и т.п. но вот как данность имею квартиру в новострое и предстоит предметный разговор с электриком. потихоньку изучаю сей полезный раздел форума... нахватался терминов типа "дифавтомат", "УЗО", "выделенная мощность" и т.п., но соотнести с реальностью пока сложно. собственно, вот сделал фотографии щитка на этаже. что это за переключатели для меня пока загадка. подозреваю, что желтые рубильнички - "автоматы"... подозреваю, что С32 для электроплиты, С16 и С16 - на розетки и на освещение по одному... а черные рубильнички - это что?
11.07.2008 в 14:27:49
вводной С40 (двухполюсник) и ДИФ С40 30 мА
11.07.2008 в 14:30:00
левая пара черный рубильничков - автоматический выключатель PL6
черный рубильничек с желтой кнопкой - комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО
12.07.2008 в 23:47:21
2prestol Поздровляю с новосельем,а в остальном разберётесь и форумчане подскажут.
06.03.2012 в 23:56:08
пришло время разбираться с электрикой. и первый вопрос: что из того, что в этажном щитке, следует оставить снаружи квартиры? второй вопрос: зачем дифавтомат? почему не УЗО, если вводной автомат уже стоит?
07.03.2012 в 03:41:17
сначала вопросы вам:
07.03.2012 в 04:20:15
andrewkhv написал :
- что отключает автомат?
- что отключает дифавтомат?
кстати, дифавтомат на площадке выбивает даже когда лампочка на времянке перегорает. :cool:
andrewkhv написал : Если они соединены последовательно, то оставить дифавтомат, только не С40\30мА, а лучше С40\300мА,
я могу на этажном щитке оставить только "главный рубильник" - двухполюсный автомат? понятно, что квартирный щиток - отдельная тема.
07.03.2012 в 10:28:06
andrewkhv написал : нужно не подозревать, а пойти пощелкать автоматами и разобраться, что и как.
да там нечем щелкать. мёллеры оба отключают всю квартиру. иеки отключают каждый свою линию. в любом случае щиток будет в квартире. и ввод в квартиру буду менять. просто в этажном щитке тоже нужно что-то оставить на случай ЧП и как там полагается по нормам... я не знаю, как полагается правильно, поэтому и спрашиваю. внутриквартирный щиток - это уже отдельная куча вопросов. причем пока к самому себе. :)
07.03.2012 в 10:34:50
prestol написал : мёллеры оба отключают всю квартиру.
меллеры оба после счетчика, или один до, второй после?
07.03.2012 в 15:35:15
andrewkhv я так понимаю, что не желательно трогать все, что ДО счетчика? подозреваю, что автомат до, а фифф после. так вроде логичнее. надо будет посмотреть, когда попаду на объект.
07.03.2012 в 19:20:38
prestol написал : С16 и С16 - на розетки и на освещение
Скорее:
08.03.2012 в 00:08:15
SVKan написал : Линии розеток и освещения не разделены...
В П-44 разделены розетки и свет, ну и электроплита В П-44Т Плита (32А), свет (16А), розетки (16А), духовка (16А), стиралка в ванной+свет ванной, туалета и кухни (16А) Правда в последнем проекте на все линии 16А заложили провода 1,5мм2 номинал, 1,3 реально
08.03.2012 в 05:18:09
prestol написал : что из того, что в этажном щитке, следует оставить снаружи квартиры?
Общий автомат, должен стоять до счетчика.
Дифавтомат поменять на селективное УЗО ≥63А, должно стоять после счетчика.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.