Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#3742370

VaLLeon написал :
скрытая проводка по горизонтали через поворот-угол стена-стена разрешается?

да, конечно.

web-rr написал :
От дверного проёма - 10, от угла 25-30.

где это написано?

ПPOPAБ написал :
Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?

Alexiy написал :
ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?

Шалыгину вопрос задайте...
Хотите посмеяться?

Новости электротехники написал :
Журнал № 6(78) 2012 год

Вячеслав Максимов,
ПКФ ТТ

В РД 34.20.508 есть коэффициент снижения нагрузки (К = 0,88) при прокладке кабелей в земле в трубе более 10 м. Должны ли проектировщики учитывать этот коэффициент при выборе сечения питающего кабеля в целях обеспечения его нормальной эксплуатации? В ПУЭ и типовых материалах для проектирования ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» этот коэффициент отсутствует, но тем не менее есть четкие рекомендации по выбору кабелей в п. 2.3.36 ПУЭ 6-го изд. (кабель выбирается по участку с наихудшим охлаждением, если он превышает 10 м).

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

  1. РД 34.20.508 выпущен в 1979 году и к настоящему времени устарел. Данные, приведенные в РД, были направлены на экономию кабельной продукции под лозунгом «экономика должна быть экономной» в конечном счете за счет снижения уровня надежности и безопасности систем электроснабжения. В соответствии с указаниями РД допускались перегрузки кабелей, не предусмотренные действовавшими в то время стандартами и ТУ на кабельные изделия и не согласованные с изготовителями кабельной продукции. За прошедшее время заменены практически все ГОСТы и ТУ на кабельные изделия.
  2. Ряд положений РД вошли в действующую главу 1.3 ПУЭ 6-го изд., пользоваться которой можно только в частях, не противоречащих действующим стандартам и ТУ на кабельные изделия. Что касается поправочных коэффициентов, приведенных в главе 1.3 ПУЭ и РД, то их применение затруднительно из-за их недостаточной информативности.
  3. Исчерпывающие данные по выбору проводов и кабелей с учетом всех способов прокладки, в том числе и при прокладке в земле в трубах, и возможных воздействующих факторов окружающей среды приведены в ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки» (введен в действие с 01.01.2013) Стандарт распространяется на установки напряжением до 1 кВ. Поправочные коэффициенты, приведенные в указанном стандарте (но не допустимые нагрузки), могут использоваться и для кабелей с более высоким уровнем напряжения.

Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ПPOPAБ написал :
Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .

это неудивительно, ибо

ПPOPAБ написал :
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

и посмотрите, кто является разработчиком данного документа:

Видимо, за стенами организации-разработчика этот документ для ознакомления недоступен, как, впрочем, и многие другие ГОСТы, введённые с 1 января 2013 года
Похоже, скоро все ГОСТы сделают платными, как в Европе.

Хотя на электроассе этот ГОСТ цитируют...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sanykrimea написал :

не, не тот год. Мы про ГОСТ, вступающий в действие с 1 января 2013 года, хотя в статье, скорее всего опечатка...
И, кстати, в большинстве нормативных баз документ ГОСТ Р 50571-5-52-2011 отсутствует

в Техэксперте тоже только карточка документа

Alexiy написал :
не, не тот год. Мы про ГОСТ, вступающий в действие с 1 января 2013 года

Это он - вступил в действие с 1 января 2013 года.

А ГОСТ Р 50571-5-52-2012 - явно очепятка

Alexiy написал :
Хотя на электроассе этот ГОСТ цитируют...

Попрошу не выражаться!
На "колане" веселятся:

Alexiy написал :
не, не тот год. Мы про ГОСТ, вступающий в действие с 1 января 2013 года, хотя в статье, скорее всего опечатка...

это в ответе от разработчика этого документа... он даже не знает его год...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sanykrimea написал :
Это он - вступил в действие с 1 января 2013 года.

Ах, да... А техэксперте так и написано:

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

Вид документа:
ГОСТ Р от 13.12.2011 N 50571.5.52-2011
Принявший орган: Росстандарт

Статус: Действующий
Дата начала действия: 01.01.2013

из каментов к тексту: > Описание: На некоторых таблицах, присутствуют "затертости". Думал это я накосячил, оказалось нет. На оригинале тоже самое.

В таблице B 52.10 в шапке неполный перевод, в таблице B 52.8 - часть информации перекрыта...
Табл. G 52.1 - "пользователи" вместо "потребители"
Табл. A 52.1 - "На троссе"... (на тросе или на трассе?)
Кто у нас там ответственный исполнитель? Так-так... Шалыгин! Косячник, однако...

ПPOPAБ написал :
LS - фтопку!

Так кто же против... Только если он забит в проекте, никакие шалыгины не помогут со своими комментариями....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

всем привет. у кого есть ссылка или ГОСТ на УГО автоматики и электроустановочных?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

greg111 написал :
всем привет. у кого есть ссылка или ГОСТ на УГО автоматики и электроустановочных?

Дык их много всяких...
например ГОСТ Р 50345-2010
Скачайте и посмотрите нормативные ссылки. Там еще куча ГОСТов перечислена.

greg111 написал :
всем привет. у кого есть ссылка или ГОСТ на УГО автоматики и электроустановочных?

ОКС: 01.080.30 Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

ОКС: 01.080.40 Графические обозначения для технических чертежей диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

IEC 60617 - Graphical Symbols for Diagrams

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а по каким стандартам работают проектные бюро? с какими значками их бумажки? те что с 50-80 годов СССР?

greg111 написал :
а по каким стандартам работают проектные бюро?

По тем, что "50-80 годов СССР".

"Импортные" схемы местные экспертизы заставляют переписывать ГОСТовским шрифтом

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492

Доброго дня! Являясь дилетантом в "бумажных вопросах", пытаюсь изнасиловать себе мозг хитросплетением ПУЭ, СНиПов ,Постановлений правительства и пр. относительно прохождения ВЛ 10кВ вдоль заборов земельных участков . / И то , и другое строится одновременно в данный момент/
Начал в доскональностях изучать вопрос с ПУЭ и уже споткнулся о нехватку некоторых глав в 7-ом издании. /Например 1,3/
Где можно посмотреть без СМС , регистраций и т.п. все актуализированные главы на сегодняшний день и пока действующие главы старого издания ?

виит написал :
Где можно посмотреть без СМС , регистраций и т.п. все актуализированные главы на сегодняшний день и пока действующие главы старого издания ?

Например:

виит написал :
и пр. относительно прохождения ВЛ 10кВ вдоль заборов земельных участков .

Просто как грабли:

и 2.5.217

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492

Yarik76,
ПPOPAБ,
Спасибо за ссыли.. 2,5 7-го издания Я , конечно, прочитал.. 2,5,217 больше всего и смутил на фоне 2,5,8 "2.5.8. Все элементы ВЛ должны соответствовать государственным стандартам,
строительным нормам и правилам Российской Федерации и настоящей главе Правил.
При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации ВЛ должны
соблюдаться требования «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В»
и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Постановлением правительства от 24,02,09 за подписью Путина четко определены границы охранной зоны для вновь возводимых ВЛ. И никаких "допущений" данный норматив "не допущает" . Для ВЛ 1-20 кВ это 10 метров от вертикальной проекции крайнего провода. Данные зоны обязательно должны быть внесены в кадастровый план А в свидетельствах о собственности на "проблемные сопредельные участки" прописаны обременения. Осуществление контроля возлагается на местячковую исполнительную власть. Которая, по Русски говоря, и должна проконтролировать чтобы ВЛ в виду необходимости охранной зоны и "условиях демократии" вдоль моего участка не прошла, либо же я принеприменно ходил согласовывать постройку забора и высадку цветов в сетевую организацию.И вообще использовал добрую часть своей земли как охранную зону ЛЭП и ни как иначе..Де факто- любовался ею..
Наверняка и санитарные нормы не очень согласны с 2-мя метрами ПУЭ. Не копал ещё..

Если это уместно в данной теме, хотел бы обсудить вопрос "кому верить в данной ситуации ?"

виит написал :
И никаких "допущений" данный норматив "не допущает" .

Допускает.

Приложение
к Правилам установления охранных
зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий
использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон

10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

виит написал :
Если это уместно в данной теме, хотел бы обсудить вопрос "кому верить в данной ситуации ?"

Конечно пп №160.

Не совсем понятна ваша ситуация, но это наверное отдельная тема с подробностями. Ведь вы как собственник земли так-же имеете права и без вашего согласия не так просто вам выставить обременения (принудить возможно только в судебном порядке).

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492

ПPOPAБ, Прочел я , конечно относительно ВЛИ и ВЛЗ , просто акцент поставил на обычной ВЛке , поскольку она вдоль забора и возведена. Но в целом Вы правы ,я со своей субъективной колокольни , категоричность документа изложил лишь для своего случая.. Собственником я не являюсь..Это, недавно приобретенный участок под застройку моего приятеля в пригороде . Я взялся ему помочь в подключении строящегося дома. Собственно и заинтересовала ситуация. Идёт бурная застройка целой улицы и паралельно этому вдоль заборов всех участков возводиться ВЛ. Но похоже ни кого из новоселов не парит, что над головой их, играющих на улице детей, будет висеть 10 кВ..
Собственно и тему заводить думаю излишне. Ограничусь уже изложенным офтопом и пониманием ситуации , к которому пришел..
Всё на самом деле просто как трусы. Мы живём в России. И не стоит забывать об этом.
Пару лет назад моего товарища лишили права управления ТС на пол года . Были независимые свидетели отсутствия состава административного правонарушения, но суд вынес постановление на основании " отсутствия оснований не доверять показаниям сотрудников ГИБДД"
А не так давно меня остановил инспектор . Проблемы у меня с регистрацией ТС. Нормальный парень..Выписал по минималке. Разговорились. И он поведал мне как однажды остановил пьяного водителя. Вопреки предложениям взятки и угрозам, провел освидетельствование и оформил как положено товарища. В итоге через пару-тройку месяцев инспектора вызвал начальник и сказал , что понимает как всё было, и откуда ноги растут понимает, и что по совести ему очень жаль что вышло именно так.. Но ,тем не менее , вызвал он сотрудника для вынесения выговора.. Ну умеет "пьяница" красиво вопросы в суде решать.. И ни чего с этим не поделаешь..
Думаю ответ на мой вопрос "Кому верить?" примерно так и выглядит..

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Не ГОСТами едиными жив человек. Вот краткий перечень:

Перечень основных нормативных документов

  1. ПУЭ "Правила устройства электроустановок" (6-е и 7-е изд.)
  2. СНиП 3.05-06-85 "Электротехнические устройства".
  3. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
  4. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
  5. РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
  6. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
  7. СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
  8. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" (в части проектирования электрических сетей).
  9. ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и совмещенное освещение
  10. ТСН 23-304-99 г. Москвы (МГСН 2.01-99) Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению
  11. РМ-2559 (1997г.) "Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях".
  12. "Порядок электроснабжения встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных помещений без конкретного функционального назначения" (Приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы № 618-РП от 30 апреля 2002 г.).
  13. Распоряжение Правительства Москвы № 225-РЗМ от 25 ноября 2001 г. "Об организации выполнения отделочных и других специальных работ на вводимых в эксплуатацию жилых домах, предназначенных для продажи".
  14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".
  15. ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных площадок".
  16. ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (взамен ГОСТ 21.101-97)
  17. ГОСТ 21.613-88 СПДС "Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи".
  18. ГОСТ 21.607-82 (2002) СПДС. "Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи".
  19. ГОСТ 21.608-84 (2002) СПДС. "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи"
  20. ГОСТ 21.611-85 СПДС. "Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации"
  21. ГОСТ 21.614-88 (с попр. 1988) СПДС Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
  22. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (взамен ГОСТ 2.702-75 )
  23. ГОСТ 14254-96 (2002) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
  24. ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения электрическим током
  25. ГОСТ 10434-82 (2003) Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
  26. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92))
  27. ГОСТ Р 51321.3-2009 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
    Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний (МЭК 60439-3-90). (взамен ГОСТ Р 51321.3-99)
  28. ГОСТ Р 51321.4-2000 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок (МЭК 60439-4-90).
  29. ГОСТ Р 51321.5-99 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам) (МЭК 60439-5-98).
  30. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
  31. ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
  32. ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
  33. ГОСТ 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения
  34. ГОСТ 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения
  35. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
  36. ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий (взамен ГОСТ 19880-74)
  37. ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов (взамен ГОСТ 14209-85)
  38. ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
  39. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
  40. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия
  41. ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 22782.0-81)
  42. ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.6-81)
  43. ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  44. ГОСТ Р 51330.3-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.4-78)
  45. ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
  46. ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  47. ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q (взамен ГОСТ 22782.2-77)
  48. ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о (взамен ГОСТ 22782.1 -77)
  49. ГОСТ Р 51330.8-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.7-81)
  50. ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
  51. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.5-81)
  52. ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным
    максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  53. ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
  54. ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
  55. ГОСТ Р 51330.14-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n
  56. ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают
    анализаторы
  57. ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
  58. ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида "герметизация компаундом (m)"
  59. ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
  60. ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  61. ГОСТ Р 51330.20-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 24719-81)
  62. ГОСТ 23274-84 (2001) Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
  63. ГОСТ Р 50571.1-93 (ГОСТ 30331.1-95) Электроустановки зданий. Основные положения
  64. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
  65. ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
  66. ГОСТ Р 50571.4-94 (ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
  67. ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
  68. ГОСТ Р 50571.6-94 (ГОСТ 30331.6-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
  69. ГОСТ Р 50571.7-94 (ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
  70. ГОСТ Р 50571.8-94 (ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
  71. ГОСТ Р 50571.9-94 (ГОСТ 30331.9-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
  72. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники
  73. ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения
  74. ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Помещения, содержащие нагреватели для саун
  75. ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком
  76. ГОСТ Р 50571.14-96 (МЭК 364-7-705-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
  77. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 52. Электропроводки
  78. ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания
  79. ГОСТ Р 50571.17-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара
  80. ГОСТ Р 50571.18-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1кВ
  81. ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммуникационных перенапряжений
  82. ГОСТ Р 50571.20-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
  83. ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
  84. ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
  85. ГОСТ Р 50571.23-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
  86. ГОСТ Р 50571.24-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 51. Общие требования
  87. ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
  88. ГОСТ Р МЭК 449-96 Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения
  89. НПБ 113-99 Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования
  90. НПБ 114-2002 Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования
  91. НПБ 234-97 (с изм. 1 2001) Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  92. НПБ 235-97 Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
  93. НПБ 238-97 (с изм. 1 2001) Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний
  94. НПБ 242-97 Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий
  95. НПБ 243-97 (с изм. 1 2001) Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  96. НПБ 246-97 (с изм. 1 2001) Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  97. НПБ 248-97 (с изм. 1 2001) Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний
  98. НПБ 249-97 Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  99. НПБ 252-98 (с попр. 1998) Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  100. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
  101. СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий" (взамен СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий)
  102. ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ", 1994г. (взамен СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ)
  103. Технический регламент "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".
  104. Технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования"
  105. Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"
  106. Технический регламент "О безопасности лифтов"
  107. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy, Ты ж его убил нах...... Он же типаться долго будет и расхочет вмиг.....

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

более того, необходимо отслеживать актуальность всего этого списка и хотя бы иметь общее представление о содержании каждого...
А ещё новинки всякие постоянно появляются типа ФЗ 123, ГОСТ Р 51992-2011, ГОСТ Р 50571-4-44-2011 и т.п. так что это далеко не полный перечень!

Alexiy написал :
Не ГОСТами едиными жив человек. Вот краткий перечень:

Перечень основных нормативных документов

  1. ПУЭ "Правила устройства электроустановок" (6-е и 7-е изд.)
  2. СНиП 3.05-06-85 "Электротехнические устройства".
  3. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
  4. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
  5. РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
  6. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
  7. СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".
  8. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" (в части проектирования электрических сетей).
  9. ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и совмещенное освещение
  10. ТСН 23-304-99 г. Москвы (МГСН 2.01-99) Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению
  11. РМ-2559 (1997г.) "Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях".
  12. "Порядок электроснабжения встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных помещений без конкретного функционального назначения" (Приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы № 618-РП от 30 апреля 2002 г.).
  13. Распоряжение Правительства Москвы № 225-РЗМ от 25 ноября 2001 г. "Об организации выполнения отделочных и других специальных работ на вводимых в эксплуатацию жилых домах, предназначенных для продажи".
  14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".
  15. ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных площадок".
  16. ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (взамен ГОСТ 21.101-97)
  17. ГОСТ 21.613-88 СПДС "Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи".
  18. ГОСТ 21.607-82 (2002) СПДС. "Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи".
  19. ГОСТ 21.608-84 (2002) СПДС. "Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи"
  20. ГОСТ 21.611-85 СПДС. "Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации"
  21. ГОСТ 21.614-88 (с попр. 1988) СПДС Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
  22. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем (взамен ГОСТ 2.702-75 )
  23. ГОСТ 14254-96 (2002) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
  24. ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Часть 2. Руководство для пользователей по защите от поражения электрическим током
  25. ГОСТ 10434-82 (2003) Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
  26. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92))
  27. ГОСТ Р 51321.3-2009 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
    Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний (МЭК 60439-3-90). (взамен ГОСТ Р 51321.3-99)
  28. ГОСТ Р 51321.4-2000 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок (МЭК 60439-4-90).
  29. ГОСТ Р 51321.5-99 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам) (МЭК 60439-5-98).
  30. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
  31. ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
  32. ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
  33. ГОСТ 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения
  34. ГОСТ 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения
  35. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
  36. ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий (взамен ГОСТ 19880-74)
  37. ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов (взамен ГОСТ 14209-85)
  38. ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
  39. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
  40. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия
  41. ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 22782.0-81)
  42. ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.6-81)
  43. ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" Дополнение 1. Приложение D Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  44. ГОСТ Р 51330.3-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.4-78)
  45. ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность
  46. ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  47. ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q (взамен ГОСТ 22782.2-77)
  48. ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о (взамен ГОСТ 22782.1 -77)
  49. ГОСТ Р 51330.8-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.7-81)
  50. ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
  51. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i (с 01.01.2003 взамен ГОСТ 22782.5-81)
  52. ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным
    максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  53. ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением
  54. ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
  55. ГОСТ Р 51330.14-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n
  56. ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают
    анализаторы
  57. ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
  58. ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида "герметизация компаундом (m)"
  59. ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)
  60. ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования (взамен ГОСТ 12.1.011-78)
  61. ГОСТ Р 51330.20-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний (взамен ГОСТ 24719-81)
  62. ГОСТ 23274-84 (2001) Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
  63. ГОСТ Р 50571.1-93 (ГОСТ 30331.1-95) Электроустановки зданий. Основные положения
  64. ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
  65. ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
  66. ГОСТ Р 50571.4-94 (ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
  67. ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
  68. ГОСТ Р 50571.6-94 (ГОСТ 30331.6-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
  69. ГОСТ Р 50571.7-94 (ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
  70. ГОСТ Р 50571.8-94 (ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
  71. ГОСТ Р 50571.9-94 (ГОСТ 30331.9-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
  72. ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники
  73. ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения
  74. ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Помещения, содержащие нагреватели для саун
  75. ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком
  76. ГОСТ Р 50571.14-96 (МЭК 364-7-705-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
  77. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 52. Электропроводки
  78. ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания
  79. ГОСТ Р 50571.17-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара
  80. ГОСТ Р 50571.18-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1кВ
  81. ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммуникационных перенапряжений
  82. ГОСТ Р 50571.20-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
  83. ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации
  84. ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
  85. ГОСТ Р 50571.23-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
  86. ГОСТ Р 50571.24-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж оборудования. Глава 51. Общие требования
  87. ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
  88. ГОСТ Р МЭК 449-96 Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения
  89. НПБ 113-99 Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования
  90. НПБ 114-2002 Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования
  91. НПБ 234-97 (с изм. 1 2001) Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  92. НПБ 235-97 Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний
  93. НПБ 238-97 (с изм. 1 2001) Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний
  94. НПБ 242-97 Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий
  95. НПБ 243-97 (с изм. 1 2001) Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  96. НПБ 246-97 (с изм. 1 2001) Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  97. НПБ 248-97 (с изм. 1 2001) Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний
  98. НПБ 249-97 Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  99. НПБ 252-98 (с попр. 1998) Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
  100. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
  101. СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и НТП ЭПП-94 "Проектирование электроснабжения промышленных предприятий" (взамен СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий)
  102. ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ", 1994г. (взамен СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ)
  103. Технический регламент "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".
  104. Технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования"
  105. Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"
  106. Технический регламент "О безопасности лифтов"
  107. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Тяжело в учении ))))

Alexiy написал :
так что это далеко не полный перечень!

На первый взгляд не хватает:
ВСН 139-83
РД 153-34.0-03.150-00
Может быть еще пару томов малой энциклопедии...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
Не ГОСТами едиными жив человек. Вот краткий перечень:

Перечень основных нормативных документов

...

Это шутка такая?
Зачем монтажнику в квартирах и коттеджах правила проектирования взрывозащищенных изделий или требования к проектированию атомных станций?
На случай если кто-то ядерный реактор дома решит поставить?

SVKan написал :
Зачем монтажнику в квартирах и коттеджах правила проектирования взрывозащищенных изделий или требования к проектированию атомных станций?

Да не за чем монтажнику правила, совсем не зачем. Проект нужен и технологическая карта- ВСЁ.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
Зачем монтажнику в квартирах и коттеджах правила

для общего развития. От сумы, да от тюрьмы, как говорится...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
для общего развития. От сумы, да от тюрьмы, как говорится...

Правила проектирования атомных станций? И того как обеспечить в том же двигателе выполнение требований категории IExdIIBT4?
А почему не обустройства проводки на АПЛ? Или строительства сооружений в Антарктике?... для общего развития - вдруг пригодится.

SVKan написал :
Или строительства сооружений в Антарктике?


А такие существуют?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

SVKan написал :
А почему не обустройства проводки на АПЛ? Или строительства сооружений в Антарктике?... для общего развития - вдруг пригодится.

поверьте, если такие были бы, то их бы обязательно вписали в список выше)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ПPOPAБ написал :

А такие существуют?

А почему нет?
Есть требования Морского регистра для различных классов судов. Там есть и про проводку.
Например:
Кроме того есть например стандарты ГОСТ РВ - то бишь для военной продукции...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Если у кого есть более полный и правильный список всех необходимых документов для электромонтажника и/или для электрика широкого профиля - пусть выложит данный список - мы посмотрим - всем будет полезно ознакомиться.
А болтать ерундой не надо.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Alexiy, Мастеру широкого профиля по ЭУ до 1000 В думаю будет достаточно.

Добрый день! Может кто-то знает каким документом регламентируется- опуски кабеля из лотков в щит. Высота опусков-15-50см. Помещение-теплопункт.
надо-ли одевать опуски в гофру или металорукав? Спасибо!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

BARABAZ, 522 Монтаж электропроводок по условиям внешних воздействий(ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки)

Регистрация: 16.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 411

А кто-нибудь кинет в меня документом, регламентирующим антисептическую обработку опор для воздушных линий 0,4кВ и вообще требования к опорам линий 0,4кВ и 10кВ?
А то у нас в деревне реконструкцию сетей ведут, старые железобетонные опоры выдергивают и втыкают деревянные, пропитанные антисептиком типа Неомида.
Сынок председателя совета федерации на гутали..., ой, опорной фабрике работает, так у него этих опор - просто завались. Вот и тыкает, куда попало.
А у меня сомнения какие-то в живучести этих деревяшек.

LoneWolf_SPb написал :
А кто-нибудь кинет в меня документом

Ага:

. В российских стандартах упоминание о деревянных опорах для линий электропередачи можно найти в ГОСТ 9463-80 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности» и СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». В первом документе определяются требования к древесному сырью, используемому для изготовления деревянных опор, во втором даются нормы по пропитке древесины, в третьем приводятся прочностные характеристики древесины, которые необходимо использовать при расчетах деревянных опор.

Отсутствие стандарта на деревянные опоры линий электропередачи приводит к тому, что предприятия - изготовители опор ЛЭП, работают по собственным техническим условиям, которые, как это часто бывает, написаны так, чтобы было удобно производителю. Примеры несоответствия технических условий производителя требованиям ГОСТ 20022.0-93 можно найти, например, в статье Н. Бирюкова «Опоры для воздушных линий 0,4-10 кВ. Мнение эксплуатационника» Новости электротехники №6(24), 2003г.

Для изготовления деталей деревянных опор следует применять лесоматериалы хвойных пород (по ГОСТ 9463— 88), пропитанные антисептиками заводским способом. Качество пропитки деталей опор должно удовлетворять требованиям ГОСТ.
Бревна для изготовления опор ВЛ 6 кВ и выше пропитывают антисептиком заводским способом. При этом антисептик должен проникнуть в заболонную часть древесины на 85 % толщины заболони, но не менее чем на 20 мм, а в обнаженную ядровую древесину антисептик должен проникнуть не менее чем на 10 мм при сырой и на 5 мм при сухой древесине. На строительстве ВЛ качество пропитки проверяют выборочным путем, делая поперечные срезы бревен. Деревянные опоры из сосны и лиственницы с заводской пропиткой антисептиком (креозотовым маслом) служат 25—30 лет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

LoneWolf_SPb написал :
А у меня сомнения какие-то в живучести этих деревяшек.

У меня рядом с дачей лаборатория защиты древесины "Сенеж" - заявленный срок службы брёвен, обработанных данным составом (оригинальный "Сенеж" дорестайлинговый - сейчас "Сенеж Антисептик" называтся) - не менее 30 лет
Вдоль дороги около этой лаборатории ВЛ 0,4 кВ на пропитанных "Сенежем" опорах (зелёненькие такие) - уже лет 15 на моей памяти стоИт - пока нормально.
На упаковке написано, что даже полупогруженная в воду обработанная деревянная конструкция не боится короедов и гнили, но в реальности (по моим 20летним наблюдениям на даче) устойчивостью обладает лишь то, что земли не касается.

Большое значение имеет способ пропитки - тупо кисточкой или как положено - в автоклавах при высокой температуре и под давлением.

Регистрация: 16.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 411

ПPOPAБ написал :
Ага:

Вот уже горячо. Т.е. в качестве антисептической пропитки возможно применение только креозотового масла?
Когда своему соседу делал протокол разногласий по уже подписанному договору (заявки подавали вместе), то нашел какие-то ГОСТы, но сетевая даже рылом не повела.

П.10.1.2. Редакция Заявителя:
10.1.2. На существующей ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-135 (длина ~ 1700м.) произвести реконструкцию с заменой дефектных опор на деревянные, соответствующие ГОСТ 9463-88, с автоклавной пропиткой маслянистыми защитными средствами в соответствии с ГОСТ 20022.6—93 и ГОСТ 20022.5—93, при этом качество пропитки должно быть подтверждено актом технического контроля завода, и провода на СИП-2А, сечением не менее (3х70+1х95)мм2 с заменой всех существующих вводов: 1ф – 37 шт., 3Ф – 5 шт.

Как проверить, эти ГОСТы действующие?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

LoneWolf_SPb написал :
Как проверить, эти ГОСТы действующие?

воспользуйся он-лайн каталогом типа:

И посмотри статус:


LoneWolf_SPb написал :
Как проверить, эти ГОСТы действующие?

www.consultant.ru

LoneWolf_SPb написал :
Т.е. в качестве антисептической пропитки возможно применение только креозотового масла?

Нет.
Главное:

LoneWolf_SPb написал :
качество пропитки должно быть подтверждено актом технического контроля завода

Кому претензии предъявлять то?

Регистрация: 16.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 411

Alexiy написал :
воспользуйся он-лайн каталогом типа:

И посмотри статус:


Ай спасибо!

ПPOPAБ написал :
Кому претензии предъявлять то?

Сетевикам. Они же хорошие опоры на непонятное г... меняют.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ПPOPAБ написал :
www.consultant.ru

"Консультант+" так же как и "Гарант" в интернет-версии не указывает - действует ли документ.
Кроме "normaCS" можно воспользоваться.
У нас на работе лицензионная полная версия "ТехЭксперта" установлена по строительству и электрике. Так что обращайтесь, если что.

Регистрация: 16.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 411

Alexiy написал :
Кроме "normaCS" можно воспользоваться.
У нас на работе лицензионная полная версия "ТехЭксперта" установлена по строительству и электрике. Так что обращайтесь, если что.

Спасибо огромное!

Alexiy написал :
"Консультант+" так же как и "Гарант" в интернет-версии не указывает - действует ли документ.

Т.е. - вам не видно статус документа? - редиски.

Alexiy написал :
У нас на работе лицензионная полная версия "ТехЭксперта" установлена по строительству и электрике. Так что обращайтесь, если что.

Слишком далеко до вашей работы, я уж на своей посмотрю всё что нужно... Ну или на бывшей (газпром) напрягу мужиков.

Какой документ регламентирует величину напряжения электросети и к кому правильно обратиться с претензией?

ГОСТ Р 54149-2010 (ранее ГОСТ 13109-97, ещё ранее ГОСТ 13109-87)
Претензии к поставщику ЭЭ, то есть к тому с кем заключен договор...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergey_sav написал :
ГОСТ Р 54149-2010 (ранее ГОСТ 13109-97, ещё ранее ГОСТ 13109-87)

Ржунимагу... наши стандарты это нечто конечно... интересно как их пишут?

Открываем ГОСТ Р 54149-2010:

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну
неделю.

При этом этот же самый ГОСТ указывает в нормативных ссылках другой ГОСТ:

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
...
ГОСТ 29322—92 Стандартные напряжения

Открываем ГОСТ 29322—92 Стандартные напряжения:

  1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
    Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
    Таблица 1
    Номинальное напряжение, В
    Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей
    230/400*
    277/480**
    400/690*
    1000
    Однофазных трехпроводных сетей
    — 120/240

* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400В (+6% -10%).

Не совпадают ни величина напряжения ни допуск на отклонение.
Ну ладно бы забыли про "новый" ГОСТ. Так ведь даже сослались на него...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

в качестве первого этапа

и сколько он продлится этот первый этап?
И самое интересное - когда он начнётся, этот этап?
И кто будет всё это контролировать?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
и сколько он продлится этот первый этап?
И самое интересное - когда он начнётся, этот этап?
И кто будет всё это контролировать?

Что за глупые вопросы?
Написано же к 2003 году. То бишь уже 11 лет как начался.
Продлится пока новый стандарт не примут.
Ну а контролировать это дело государств. МЭК принял, кто захотел согласился и внес в свои стандарты, ну а дальше обычная работа по национальному стандарту.
Колхоз дело добровольное...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

контролировать это дело государств.

не, так не пойдёт. Пока конкретного человека не назначат - ничего не изменится.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Написано же к 2003 году. То бишь уже 11 лет как начался.

не, это он (первый этап) должен был закончиться к 2003 году. Я спрашиваю - когда ж он начнётся.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
не, так не пойдёт. Пока конкретного человека не назначат - ничего не изменится.

Чего не пойдет? Кто у нас ГОСТы контролирует?
Ростехнадзор, Роспотребнадзор, и прочие подобные конторы.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ну и как технадзор будет напряжение у меня на даче контролировать-то? А при несоответствии - кого наказывать?
Бред всё это.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ржунимагу... наши стандарты это нечто конечно... интересно как их пишут?

ага... Тут мне сказали, что кабель ВБбШв нельзя в земле прокладывать... Стал копать...
Оказалось, что ВБбШв и ВБбШвнг (те, которые имеют в маркировке "Бб" и не имеют "(A)" при наличии "нг") выпускаются исключительно в соответствии с ГОСТ 16442-80. Однако:

ГОСТ Р 53769–2010 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-ст от 25.06.2010 г. введен в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает свое действие на территории РФ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения.
Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 16442-80 остается действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 16442-80.

Итак, ВБбШв формально использовать в гражданке запрещено. Как жить дальше? Открываем "Комментарий к вопросу введения в действие ГОСТ Р 53769–2010 и ТУ 16-705.499-2010" и читаем:
Соответствие марок силовых кабелей по ГОСТ 16442-80 и ТУ 16-705.499-2010:
ГОСТ 16442-80 - ВБбШв
ТУ 16-705.499-2010 - ВБШв
Лезем в ТУ 16-705.499-2010 и что там видим:

6.5 Кабели марок ПвБШп и АПвБШп предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Допускается их применение для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт.
6.6 Кабели марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях.
При групповой прокладке таких кабелей обязательно применение средств огнезащиты.
6.7 Кабели марок ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ПвВГнг(А), АПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), АПвВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ПвБШвнг(В) и АПвБШвнг(В) предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

Выходит, бронированные кабели с ПВХ оболочкой в землю нельзя... Офигеть.
Открываем снова комментарий к ТУ 16-705.499-2010:

ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв - Для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Ну, слава богу, разрешили-таки...
А мужики-то не знают - они комментарий не читали...

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

SVKan написал :
Открываем ГОСТ Р 54149-2010:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uс.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну
неделю.

ГОСТ Р 54149-2010
4.2.2 Медленные изменения напряжения
...
1) С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение U[SUB]nom[/SUB] будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками).

Alexiy написал :
и сколько он продлится этот первый этап?
И самое интересное - когда он начнётся, этот этап?

ПРИКАЗ от 25 октября 2012 года N 565-ст

Alexiy, Не подскажете что можно скачать и почитать по системам освещения. Интересно именно разнообразные световые решения, бытовые.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

В бытовом интерьерном освещении правят дизайнеры, то есть полная анархия с точки зрения нормативов. Жёстких рекомендаций нет и каждый по-своему с ума сходит. Один люстру из нескольких МГЛ ламп по 250 Вт каждая собирает, другой - отражённым RGB-светодиодным светом огромный зал с тёмными стенами и полами пытается осветить... И все эти варианты имеют право на существование, ибо требования у каждого заказчика свои. Одному солнечный пляж подавай, другому - приятный полумрак...

Поэтому следует понимать, что нормативы - это одно, а красивый интерьер - совершенно иное.
Нормативы - это СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, МГСН 2.06-99, которые в основном лишь дублируют указания и нормы друг друга
Красивые дизайнерские светильники - это немного тут не по теме... это уже больше на выставках, на модных сайтах, да в глянцевых журналах встречается.

Если что-то конкретное - спрашивайте, может и подскажу, но моя специализация - всё же именно техническое освещение.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

camper написал :
Alexiy, Не подскажете что можно скачать и почитать по системам освещения. Интересно именно разнообразные световые решения, бытовые.

начните с основ
нормы освещенности (наши и обязательно буржуйские), единицы измерения и формулы для расчёта освещённости...

дизайнерских изысков навалом, но тут в основном технические обсуждаются - проходные выключатели, импульсные реле....

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vvladq написал :
формулы для расчёта освещённости...

не-ен-не!
Вручную освещение сегодня никто не считает. Для этого DIALux есть.

vvladq написал :
начните с основ
нормы освещенности (наши и обязательно буржуйские), единицы измерения и формулы для расчёта освещённости...

дизайнерских изысков навалом, но тут в основном технические обсуждаются - проходные выключатели, импульсные реле....

Мне не надо норм освещенности и формул...тем более основы электротехники. Мне именно интересно и нужно как вы их назвали дизайнерские изыски.
Дизайнерских изысков полно, действительно.,но как они решаются технически не всегда понятно.

Например, подсветить RGB сд лентой двухуровневый потолок по периметру. Как разместить, какая конструкция потолка и прочие технические решения. Это сейчас.

В перспективе необходимо засветить лестничный марш, открытый, гостиничного комплекса с учетом экономии эл.энергии и специфики контингента.

Алексей, Спасибо.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

camper написал :
подсветить RGB сд лентой двухуровневый потолок по периметру. Как разместить, какая конструкция потолка и прочие технические решения.
Алексей, Спасибо.

недавно вроде тема проскакивала

ого, да не одна (ключевые слова rgb лента)

Влад, не за что.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Бех, это вы к чему?

Нашел письмецо.) Для информации.
Не обращайте внимания,я же флудер.

Alexiy написал :
Бех, это вы к чему?

например чтобы бодаться с застройщиком заложившим не ВВГнг-LS, а классом ниже, так как кабель не проходит по пожарной безопасности, что угрожает моей жизни здоровью и имуществу.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

этот вопрос уже обсуждали...
К сожалению, в России нет норматива, который бы жестко требовал использовать кабель с индексом LS в общественных и бытовых зданиях. Есть лишь рекомендации, да и те исключены из доказательной нормативной базы

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А вот и свеженькие ГОСТы стали доступны, хотя их ещё не все опубликовали официально...

Alexiy написал :

  1. ГОСТ Р 50571.4-94 (ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
  2. ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

Не действуют
Вместо них ГОСТ Р 50571.4.42-2012, ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (на базе более свежих МЭК).
Если есть возможность: проверьте, пожалуйста, и обновите ваш список.

Выключатель - включает вверх или вправо, выключает вниз или влево.

ГОСТ 21991-89

4.3. Результирующее действие группы 1 должно вызываться одним из воздействий группы 1, результирующее действие группы 2 — одним из воздействий группы 2.