Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.10.2008 в 21:28:57

Ассоциация «Росэлектромонтаж»

И 1.10-07 "Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.10.2008 в 09:30:55

Arr написал : Система ТТ хорошо описана в ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."

Собственно, во вложении.
ГОСТ устанавливает требования к устройству ввода, к выполнению повторного заземления нулевого рабочего проводника с целью исключения атмосферных перенапряжений, ужесточает, по сравнению с ПУЭ, требование к сопротивлению ЗУ. Сторонникам ТТ - к обязательному изучению.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.10.2008 в 14:30:00

***** Зеркала одних и тех же материалов с разъяснениями ПУЭ и других нормативных документов КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами, на то уполнмоченными:

http://electromont.ru/faq.html http://www.news.elteh.ru/aq/

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.10.2008 в 17:31:52

wentil написал : когда я в ЖЭКе заикнулся о замене стояка, мне сказали, что раз кв-ра приватизирована то это мои хлопоты и дескать жэк ничего делать не будет

Вы УЖЕ давным-давно оплатили свою долю стоимости этой работы, платя ежемесячно через сбербанк исполнителям некоторую сумму по графам "эксплуатационные расходы" и "техобслуживание (содержание и ремонт)". Единственный законный повод отказать в проведении текущего ремонта долевой собственности - это постановка дома в
этом же году на капремонт. Графики капремонтов имеются в префектурах округов.

Жилищный кодекс РФ: Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме

  1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме)...

Статья 37. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме

  1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
  2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное помещение.

Статья 39. Содержание общего имущества в многоквартирном доме

  1. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
  2. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам":

"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем , с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация...

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами, на основании договора, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Обязанность обеспечить готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее - внутриквартирное оборудование) и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме, собственников жилых домов, а также на привлекаемых ими исполнителей и иных лиц в соответствии с договором .

Исполнитель обязан: ... г) самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю; д) устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором...

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.10.2008 в 19:39:48

Valeryko написал : с разъяснениями ПУЭ и других нормативных документов КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ специалистами, на то уполнмоченными:

Грустно всё это.
:(

Владимир Харечко, член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России написал : Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.10.2008 в 00:34:31

МИНСТРОЙ РОССИИ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (водоснабжение канализация теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение) Москва 1997 http://vfmspb.ru/CHUP.html *****

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2008 в 00:49:28

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

ЦИРКУЛЯР МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ 2 апреля 2004 г. N 7/2004 http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_91662.html

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.11.2008 в 20:29:10

http://electro.narod.ru/download/9000213451.htm Нашел этот справочник,пока нет времени читать но может кому надо...

0
Аватар пользователя
Gershik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 14

13.11.2008 в 13:00:25

Уважаемые добрый день. А кто нибудь встречал нормативные документы по проектированию автосервисов, автомастерских или аналогичных предприятий? В частности интересует степень защиты и требования к светильникам в некатегорийных (В-4) ремонтных мастерских...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2008 в 20:18:03

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ - Возможные причины пожара

ВЫВОДЫ

  1. В результате коротких замыканий, при значительных величинах тока КЗ и недостаточном быстродействии защитной аппаратуры, существует реальная опасность возгорания или серьезного ухудшения состояния изоляции внутренней электропроводки зданий.
  2. Учитывая особую опасность возгорания, целесообразно ввести нормативное требование о выполнении проверки термической стойкости электропроводки в жилых зданиях.
  3. Для исключения перегрузок внутренней электропроводки номинальные токи защитных аппаратов необходимо выбирать ниже длительно допустимых токов защищаемых проводников.
  4. При выборе защитных аппаратов особое внимание следует уделять надежным автоматическим выключателям с гарантированным быстродействием в зоне мгновенного расцепления 0,02 с и менее.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.12.2008 в 10:56:16

ПУЭ-7 Допустимый длительный ток для проводов, шнуров, кабелей, шин: http://pue-pte.narod.ru/index.htm

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.01.2009 в 23:44:43

Режимы заземления нейтрали в сетях 0,4 кВ. Плюсы и минусы различных вариантов Важный вывод:> Особую опасность в сети TN-C представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса электроприемников окажутся под фазным напряжением.

Внедрение сетей типа «ТТ»: технические и нормативные предпосылки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Stusy

Местный

Регистрация: 12.11.2008

Москва

Сообщений: 124

19.01.2009 в 15:33:19

http://shop220.ru/download/Legrand/Legrand_catalogue2006rus_03.pdf - может кому-то пригодится.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.01.2009 в 11:24:10

чукча написал : Во вложении ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий."

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=61093&d=1232365945

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.01.2009 в 21:44:15

Примеры случаев электропоражения из книги Манойлова В.Е. ''Основы электробезопасности'' М.: Энергоатомиздат, 1984:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу