Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

25.11.2008 в 19:56:16

:help Уважаемые мастера,не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока. Заранее очень благодарен.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.11.2008 в 20:21:23

Например, http://www.energomera.ru/documentations/ce6822g_p.pdf, в конце.

А тему надо бы поосмысленнее называть...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2008 в 21:42:07

Gorinich написал : схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока

Пожалуйста

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 01:15:48

Gorinich написал : схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.

Или вот ... :) Какой-то конкретный счетчик или абстрактный, но с трансформаторами?

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

26.11.2008 в 12:38:24

Gorinich написал : не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.

У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области. http://electrouchet.ru/icc.html

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 12:57:02

Юрка написал : У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.

Если эта коробка изготавливается в Мытищах, то, разумеется, не зря. :) Конечно такие коробки устанавливаются, если это в проект забито.

0
Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

27.11.2008 в 00:36:49

Ребята,спасибо всем за помощь.:) :applause:

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

19.11.2012 в 00:53:08

коллеги кто подключал АББ счетчик дельту с трансформаторами тока у меня вопросы каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика импользовали автомат на его ввод какие трансформаторы тока предпочтительно установить как установить коэфициэнт трасформации может есть какие то нюансы в подключении ???? с ув.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2012 в 08:50:18

bor44 написал : каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика

Следует применять провод моножилу сечением 2,5-4 мм кв. либо аналогичный контрольный кабель (если другое не прописано изготовителем оборудования)

bor44 написал : импользовали автомат на его ввод

Не понял. АВ(или вставки) должен стоять на вводе, перед счетчиком и ТТ.

bor44 написал : какие трансформаторы тока предпочтительно установить

Должно быть прописано в ТУ на подключение. Предпочитаю проходные "бублики". Если вы номинальном токе, то равный номиналу вводного АВ.

bor44 написал : как установить коэфициэнт трасформации

Написан на корпусе трансформатора.

bor44 написал : может есть какие то нюансы в подключении ????

Не забываем ставить заземляющие перемычки на выходе трансов. И класс точности трансов 0,5 или 0,5 S, если счетчик коммерческий.

Да, современные счетчики не так эффектно выходят из строя при ошибке в подключении, как старые САУ. ;)

Юрка написал : В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.

Иногда требуют, но чаще нет.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

20.11.2012 в 00:22:48

да автомат или вставки ( по паспорту) на какой ток?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу