:help Уважаемые мастера,не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока. Заранее очень благодарен.
25.11.2008 в 19:56:16
:help Уважаемые мастера,не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока. Заранее очень благодарен.
25.11.2008 в 20:21:23
Например, , в конце.
А тему надо бы поосмысленнее называть...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.11.2008 в 21:42:07
Gorinich написал : схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока
Пожалуйста
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.11.2008 в 01:15:48
Gorinich написал : схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.
Или вот ... :) Какой-то конкретный счетчик или абстрактный, но с трансформаторами?
26.11.2008 в 12:38:24
Gorinich написал : не подскажете ли схему подключения трехфазного эл.счетчика через трансформаторы тока.
У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.
26.11.2008 в 12:57:02
Юрка написал : У sergey_sav схема, рекомендованная нашим питерским Энергонадзором. В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.
Если эта коробка изготавливается в Мытищах, то, разумеется, не зря. :) Конечно такие коробки устанавливаются, если это в проект забито.
27.11.2008 в 00:36:49
Ребята,спасибо всем за помощь.:) :applause:
19.11.2012 в 00:53:08
коллеги кто подключал АББ счетчик дельту с трансформаторами тока у меня вопросы каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика импользовали автомат на его ввод какие трансформаторы тока предпочтительно установить как установить коэфициэнт трасформации может есть какие то нюансы в подключении ???? с ув.
19.11.2012 в 08:50:18
bor44 написал : каким сечением производили монтаж от трансов до счетчика
Следует применять провод моножилу сечением 2,5-4 мм кв. либо аналогичный контрольный кабель (если другое не прописано изготовителем оборудования)
bor44 написал : импользовали автомат на его ввод
Не понял. АВ(или вставки) должен стоять на вводе, перед счетчиком и ТТ.
bor44 написал : какие трансформаторы тока предпочтительно установить
Должно быть прописано в ТУ на подключение. Предпочитаю проходные "бублики". Если вы номинальном токе, то равный номиналу вводного АВ.
bor44 написал : как установить коэфициэнт трасформации
Написан на корпусе трансформатора.
bor44 написал : может есть какие то нюансы в подключении ????
Не забываем ставить заземляющие перемычки на выходе трансов. И класс точности трансов 0,5 или 0,5 S, если счетчик коммерческий.
Да, современные счетчики не так эффектно выходят из строя при ошибке в подключении, как старые САУ. ;)
Юрка написал : В ней используется испытательная клеммная коробка. Не знаю, нужна ли она в Московской области.
Иногда требуют, но чаще нет.
20.11.2012 в 00:22:48
да автомат или вставки ( по паспорту) на какой ток?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу