PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:22:47

Что выбрать для защиты от поражения электрическим током? И дифференциальный автомат и УЗО защищают от поражения электрическим током. УЗО нужно использовать с автоматом, а дифференциальный автомат представляет собой УЗО и автомат в одном корпусе а значит экономит место. Помогите разобраться.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

07.07.2009 в 12:41:58

Зависит от вашей схемы. В целях экономии финансов вы можете поставить одно УЗО и к нему несколько АВ. Пример: УЗО на свет, на розетки и "мокрую группу" (обычно я так делаю). Далее АВ: Свет: комнаты, кухня+коридор. Розетки: комнаты, кухня, электроплита, теплые полы. "Мокрое": СМ, розетка фена/бритвы, посудомойка. Для сравнения можете посчитать стоимость аналогичного щита на дифах (конечно качество защиты отменное будет, не спорю).

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:50:56

Sonic написал : Зависит от вашей схемы

вот схема:http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=86391&d=1246954325 щит на 18 мест, как все туда затолкнуть?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.07.2009 в 14:35:53

За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду. 2Sonic +1. одно УЗО - несколько автоматов по группам.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 14:54:44

Одинец написал : За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное. Имейте в виду.

А у дорогих дифавтоматов, например Legrand УЗО механическое?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.07.2009 в 16:17:42

Надо в каталоге смотреть - типы Легран я влёт не помню. Есть и механические, но они ощутимо дороже. И не лень Вам будет платить 5 штук вместо двух с половиной? Тем более: лучше после одного УЗО несколько автоматов. У меня сделано именно так.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2009 в 16:17:51

Одинец написал : За редкими исключениями (и дорогими) в дифавтоматах УЗО электронное.

Думается вы ошибаетесь. Напротив - на нашем рынке как-раз электронные редки как диковины. И они, вероятно, имеют характерную форму глаз. А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.07.2009 в 16:23:47

zvezdopad написал : А более распространённые (как то:ABB, Legrand и основная масса как-бы российских) эл.механические.

Неправильно. Как раз наоборот. Просто в отличие от ИЭК, который электронный гораздо шире, эти в тех же габаритах. Тест: либо отсоединить нейтраль по входу (не забыв убрать ВСЕ нагрузки) и нагрузочкой 35 мА повеситься с фазы на РЕ. Сработало - механика. Либо пальчиковую батарейку (хорошую!) закоротить через один полюс. То же самое. Проверьте так Ваши "типа механические" УЗО - будете неприятно удивлены...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2009 в 16:47:22

А кнопочкой Тест нельзя? Кстати, "мои" не "типа механические", а эл.механические.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 16:53:43

zvezdopad написал : А кнопочкой Тест нельзя?

Сработает и электронное (ему питание нужно), а эл.механическое и от батарейки - ему ток по любому полюсу больше номинала 10-30мА и СРАБОТАЛО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2009 в 17:01:23

А вообще не подключённое к сети от кнопки сработает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.