evg85
evg85
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Северодонецк

Сообщений: 75

10.10.2009 в 20:11:49

Стоит реле напряжения ( см.фото) для чего стоит думаю Вам понятно, когда делал ремонт при включении перфоратора срабатывало это реле ( не каждый раз) думал что перфоратор даёт помехи потом начал работать электролобзиком, проблема таже. Понес реле в магазин где брал там по гарантии дали новый, поставил, проблема и осталась. Теперь при включении света (включается через трансформатор 220/12 галогенки) иногда срабатывает. Понаблюдал при включении света наряжение подскакивает с 220 до 280 на долю секунды и восстанавливается. Теперь вопрос. Почему срабатывает? Ведь оно контролирует входное напряжение, при напряжении в пределах нормы просто замыкаются контакты реле и пропускают фазу. Что можно предпринять?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.10.2009 в 20:20:25

evg85 написал : Что можно предпринять?

Взять РН другого производителя. имхо Или проверить выставленный диапазон напряжений, в соответствии с прилагаемой инструкцией... RTFM

1

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.10.2009 в 21:17:55

evg85 написал : Почему срабатывает?

вероятные причины

  • от комм-х помех встроенный контроллер неверно определяет значение сетевого напряжения.
  • от тех же помех происходит сбой программы в контроллере.

evg85 написал : Что можно предпринять?

Кроме замены и проверки - например установить сетевой фильтр соотв. мощности или хотя бы помехоподавляющие конденсаторы класса Х2 емкостью 0,1-0,47 мкФ на вход и выход РН.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

11.10.2009 в 07:12:57

Электрическая сеть является источником напряжения. Любые воздействия на нее (помехи, реактивности) должны гаситься самой сетью, т.к. ее сопротивление стремится к нулю. Вот теперь и возникает вопрос - сопротивление сети не есть ноль. Ищите плохие контакты до реле напряжения. Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество. ИМХО канифоль отмывать надо - она изолятор.

1
evg85
evg85
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Северодонецк

Сообщений: 75

11.10.2009 в 20:41:56

Андрёй написал : Ищите плохие контакты до реле напряжения. Судя по облуженному проводу на фото самый правый - таких контактов у Вас множество.

До реле: Линия приходит в УЗО сверху выходит снизу (красный провод -фаза) и входит сразу в реле. Провод одножильный не луженый, зажатый хорошо. Где ещё искать?

0
evg85
evg85
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Северодонецк

Сообщений: 75

11.10.2009 в 22:21:39

sergey_sav написал : проверить выставленный диапазон напряжений, в соответствии с прилагаемой инструкцией..

Диапазон напряжений выставлен нормально мин.180 мах 250. Полет нормальный а при включении света иногда подскакивает до 280.

0
evg85
evg85
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Северодонецк

Сообщений: 75

11.10.2009 в 22:22:59

iale написал : установить сетевой фильтр соотв. мощности или хотя бы помехоподавляющие конденсаторы класса Х2 емкостью 0,1-0,47 мкФ на вход и выход РН.

А можно с этого места поподробнее. А еще лучше схемку.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.10.2009 в 22:55:41

Верхняя планка выставлена 250, а подскакивает до 280? Не мудрено, что срабатывает..., ибо время отсечки - 0.1 сек. Действительно, искать надо плохой переходной контакт... Я бы для начала вообще снял реле и проверил бы не пропадут ли скачки напряжения.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.10.2009 в 23:24:05

sergey_sav написал : Верхняя планка выставлена 250, а подскакивает до 280?

А оно реально ли подскакивает, или это контроллер "намерил" ?
Хотя бы стрелочным вольтметром не мешало проверить...

evg85 написал : А можно с этого места поподробнее.

Конденсатор между фазой и нулем на вход и также на выход РН. Все очень просто. http://www.chipdip.ru/product0/515820284.aspx

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

12.10.2009 в 01:48:05

evg85 написал : Полет нормальный а при включении света иногда подскакивает до 280.

sergey_sav написал : Я бы для начала вообще снял реле и проверил бы не пропадут ли скачки напряжения.

Всё может быть. У меня как раз наоборот, реле нет, в момент выключения света на кухне (ЛЛ, пока ещё с дросселем, не успел заменить на ЭПРА) напряжение в сети подскакивает (не всегда) за 400 Вольт, аж во всех других комнатах наблюдается в ЛЛ яркий блым. Тоже самое наблюдается при выкл болгарки. Ври вкл/выкл активной нагрузки (электроплита) ничего такого не происходит, более того, при работающей электроплите (при включении на мощность свыше 1.5 кВт) подобных явлений не наблюдается.

Вдогонку: Ёмкостная нагрузка такого влияния на сеть не оказывает.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

12.10.2009 в 07:46:15

Маугли7111 написал : У меня как раз наоборот, реле нет, в момент выключения света на кухне (ЛЛ, пока ещё с дросселем, не успел заменить на ЭПРА) напряжение в сети подскакивает (не всегда) за 400 Вольт, аж во всех других комнатах наблюдается в ЛЛ яркий блым. Тоже самое наблюдается при выкл болгарки. Ври вкл/выкл активной нагрузки (электроплита) ничего такого не происходит, более того, при работающей электроплите (при включении на мощность свыше 1.5 кВт) подобных явлений не наблюдается.

У Вас точно плохой контакт и возможно не один. Может тонкий провод (обломался где-то и стал тонким). Все это до ваших автоматов и вообще проводки квартиры. Искать надо в щитке этажа.

evg85 написал : До реле: Линия приходит в УЗО сверху выходит снизу (красный провод -фаза) и входит сразу в реле. Провод одножильный не луженый, зажатый хорошо. Где ещё искать?

Искать надо до УЗО и вообще в щитке квартиры. Подключите электрочайник на 2кВт. Промерьте напряжение на нем до включения и после. Какая разница в вольтах у Вас получилась? Напряжение можно померить и на всех проводах, начиная в обратном порядке от чайника и заканчивая рубильником квартиры в щитке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу