08.11.2009 в 21:19:17
Господа электрики-сегодня ко мне в гараж зашел знакомый и увидел что у меня стоят 4 двойных светильника. он сказал что лампы на 40, но много берет дроссель и что получаеться лампа одна 100ват.Я в принципе не жадный.когда плохо видно включаю галоген.мини прожектор НО ЕГО СЛОВА КАК-ТО БЬЮТ НА ПСИХИКУ.Это правда что эти лампы берут много он якобы замерял.СПАСИБО.
08.11.2009 в 21:20:27
правда
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2009 в 21:29:20
SANDERG написал : .Это правда что эти лампы берут много он якобы замерял.СПАСИБО.
Можно и не замерять... Рабочий ток (указан на дросселе) 0,43А...
08.11.2009 в 21:36:05
А попроще можно?
08.11.2009 в 21:49:53
SANDERG написал : А попроще можно?
0,43(А)*220(В)=94,6(Вт) на каждый светильник с ЛБ 40, без компенсирующего конденсатора. Впрочем после запятой слова можно не читать... так проще. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.11.2009 в 21:55:26
sergey_sav написал : 94,6(Вт)
94,6ВА, т.е., Вольт-Ампер, из которых 40 Ватт лампа, около 20 Ватт потерь на тепло, остальное реактивная мощность.
08.11.2009 в 21:58:35
Теперь понял что-то забыл все чему учили,голова тормозит началась полярная ночь,моя вообще лежита а я так на автопилоте -года.СПАСИБО.
08.11.2009 в 22:01:56
sergey_sav написал : 0,43(А)*220(В)=94,6(Вт)
Не Вт, а ВА! А счетчик считает актив (+/- погрешность от реактива (скорее "+" :cool: ), т.е. ватт 50 (40Вт лампы плюс потери на дросселе) на лампу.
Если светильники антистробоскопические (с ЭмПРА), то суммарное потребление светильника составитит ок. 0,45А - и это будет практически 100 Вт (таки Вт).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.11.2009 в 23:00:20
Сообщение от sergey_sav ...без компенсирующего конденсатора...
А с конденсатором? Чего в итоге получается -
94,6ВА, т.е., Вольт-Ампер, из которых 40 Ватт лампа, около 20 Ватт потерь на тепло, остальное реактивная мощность.
40+20 -- так ?
08.11.2009 в 23:27:08
действительно, лампы потребляют довольно много мощности, - это связано с низким коэффициентом мощности ( cos(f) ). При проектировании крупных объектов требуется компенсация и светильники как правило заказываются сейчас с электронными ПРА которые обеспечивают коэффициент мощности около 1, и соответственно лампа потребляет те же 40 Вт которые указаны на ней.
В данном случае компенсация отсутствует и светильник возьмет около 100 Вт... Вот только счетчик посчитать их НЕ СМОЖЕТ :) счетчики активной мощности считают только Ватты... а счетчика реактивной мощности у вас нету с вероятностью 99.9%. Поэтому вопрос компенсации реактивной мощности - это вопрос вашей совести и только :) Установив косинусный конденсатор вы снизите ток в сети и облегчите жизнь вашей проводке... но раз работает и так - советую не морочить себе мозги.
Впрочем, если вы хотите все-таки его установить, говорите какие у вас лампы и сколько - помогу вам расчитать мощность конденсатора, который необходимо установить на вашу группу светильников. :)
09.11.2009 в 00:39:07
ВЫХОДИТ Я ПОДВОРОВОВУЮ СВЕТ?или я не так понял?МНЕ ТАКОЙ ХОККЕЙ НЕ НАДО.Я по правде хотел их снять, холодный свет от них, неуютно ,холодно.Что посоветуете поставить,галоген быстро сгорит а есть то что достуно в продаже?видел лампы ,такие ставят в квартираж.маленькие.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ не пойдут?
09.11.2009 в 01:05:08
вы ничего не подворовываете. Отказ от учета реактивной мощности для коммунально-бытовой нагрузки - это решение принятое администрацией объединенной электросетевой компании. Плата за реактивную мощность, потребляемую вашими лампами, уже включена в тариф за обычную - активную мощность по установленным "обычным" счетчикам. А если вам не нравится свет ламп, можете просто сменить лампочки на лампы с другой световой температурой - на желтые например. Газоразрядные светильники для гаража отлично подходят.
Впрочем, если вы хотите чтобы лампы потребляли четко свои 40 Вт + потери в ПРА и проводке - купите электронные ПРА и замените старые на новые... в довесок вы получите увеличенный срок службы ламп :).
09.11.2009 в 09:43:45
"купите электронные ПРА". А если он или соседи варить начнут что-то, да четверкой, да много, да с залипанием. Не вынесет ли эти ПРА через 5 минут от таких скачков в сети?
09.11.2009 в 10:00:23
Сообщение от konsultant В данном случае компенсация отсутствует и светильник возьмет около 100 Вт
Да с чего вы взяли что в данном случае компенсация отсутствует ? Производители любых люм. светильников - с дросселями в качестве балласта - по умолчанию снабжают их компенс-ми кондёрами. Застращали человека, - у него уже комплексы стали развиваться.
09.11.2009 в 12:52:01
запугали человека.
короче
дроссели бывают 2 типов --УБИ И УБЕ.
второй включается последовательно с конденсатором. для 40 ватт -это 4.75 мкф. х400 вольт.
но это в советских светильниках.
в современных же (выпуска после 91 года) весьма часто стоят оба УБИ -экономия блин. светильник некомпенсированный.
чтобы скомпенсировать,надо установить параллельно входу питаеия конденстор 10 мкф х 400 вольт .
вот и все.