помогите решить проблему имеется ТЕН на нём не указана мощность сопротивление замеряю мультиметром напряжение 220Вольт Р=UIcosf я незнаю cosf для ТЕНов подскажите

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

28.11.2009 в 13:55:37

для тенов cos(фи) = 1 (при условии что они не совершают механическую работу и не перемещаются в пространстве со скоростями сравнимыми со скоростью света)

0
yura155
yura155
Местный

Регистрация: 23.03.2009

Киев

Сообщений: 321

28.11.2009 в 15:18:47

Надо замерить сопротивление тена мультиметром зная сопротивление по формуле I=U/R вычисляем I зная I можем определить мощность.U в нашем случае 220В

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.11.2009 в 15:47:02

Подставляем

yura155 написал : I=U/R

и

hommar написал : cos(фи) = 1

в

лев написал : Р=UIcosf

получаем окончательную формулу:

P=U[sup]2[/sup]/R

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.11.2009 в 19:16:32

Спасибо большое

0
aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

28.11.2009 в 19:43:49

Сопротивление может измениться подайте напряжение и замеряйте ток умножить на напряжение = мощщьность

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2009 в 20:05:50

aliexey написал : Сопротивление может измениться

На нихроме практически не изменится.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.11.2009 в 22:16:45

Где-то в недрах форума есть результаты моих измерений изменения тока спиралей электрочайников от комнатной Т до закипания, получилось всего несколько процентов. То есть допустимая нестабильность напряжения сети влияет на их реально отдаваемую мощность сильнее.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

29.11.2009 в 14:09:18

Уважаемый , Arr! Подскажите поподробнее , где это можно посмотреть . C уважением Лев.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2009 в 16:49:44

Добрый вечер. Помогите решить следующую проблему. Требуется подобрать провод для подключения воздушного ТЭНа мощностью 3 кВт, работающего продолжительное время, изоляция провода должна быть влагонепроницаема, стойкой к воздействию агрессивных сред.Попробовал выбрать по таблице ПУЭ для медного провода получилось для 3,3 кВт площадь сечения провода 0,75мм2. В моем распоряжении имеется фрагмент провода, применяющийся для подключения ТЭНа в аналогичном изделии немецкого производства. Тот провод имеет жилу из скрученных луженных медных проволок , общим диаметром примерно 1,5 мм, заключенную в двухслойную изоляцию. Подскажите марку провода отечественного аналога.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

30.11.2009 в 17:19:33

Посмотрите термостойкие провода типа РКГМ ,ПВКВ сечением квадрата 2,5.

0