Доброго дня , имеем нежилое помещение под магазин , собрались делать стяжку и заодно проложить в полу проводку в кабель канале , дабы не штробить стены(розетки всё одно 30 см от пола) собираемся залить помещение , а 10 см или меньше от стены не заливать, туда положить провода в кабель канале , подключить розетки а потом залить. Ответьте пожалуйста можно ли так делать, я конечно спрошу проектировщика электрика в понедельник, но одна голова одна а две как говориться лучше.

0
Ник_1977
Ник_1977
Новичок

Регистрация: 25.06.2008

Ярославль

Сообщений: 93

05.12.2009 в 18:32:16

можно вообще в стяжку класть провода или это категорически запрещено ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2009 в 18:45:31

Ник_1977 написал : собираемся залить помещение , а 10 см или меньше от стены не заливать, туда положить провода в кабель канале , подключить розетки а потом залить.

Сначала проложите всю разводку в ПВХ-гофре ( можно и без гофры по ГОСТ, но в гофре больше шансов, что не будете топтать кабели до заливки ) с обязательным креплением к полу, а потом уже заливайте стяжку.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 19:54:48

Ник_1977 написал : собираемся залить помещение , а 10 см или меньше от стены не заливать, туда положить провода в кабель канале , подключить розетки а потом залить.

Странная схема.. Гофра для этого слабовата, стройбат раздавит. ПНД труба- в самый раз. На прямую от щита до розетки,"по азимуту", скреплением к полу. На жилье, питание на плиты так и прокладываем.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

05.12.2009 в 20:17:34

Если честно самому как-то не доводилось,но несколько раз видел так в гофре.А в одном элитном котедже видел,когда к коллеге приходил.Первый этаж полностью в гофрах по диагоналям до нужных точек и что характерно распредкоробки на уровне розеток,эдакие прямоугольные глубокие,что надо.Таким же и низковольтные сети и акустика и телевидение и проч.

0
Ник_1977
Ник_1977
Новичок

Регистрация: 25.06.2008

Ярославль

Сообщений: 93

05.12.2009 в 20:55:13

спасибо мужики , я так понял ничего необычного провода в спец канале или трубе в полу, осталось выяснить пройдёт этот вариант для нежилого , в понедельник спрошу у проектировщика , сюда и отпишусь

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 21:21:58

Ник_1977 написал : я так понял ничего необычного провода в спец канале или трубе в полу, осталось выяснить пройдёт этот вариант для нежилого

Канал-? Это что. В пластиковой трубе, проводка сменная получается. Единственная проблема, полы сверлить потом не рекомендуется..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2009 в 00:05:51

ПPOPAБ написал : В пластиковой трубе, проводка сменная получается.

Вы забыли добавить, что для этого ещё надо в местах всех поворотов проводки установить в полу протяжные лючки с доступом.

ПPOPAБ написал : На прямую от щита до розетки

Orenburg1969 написал : в гофрах по диагоналям до нужных точек

Такие способы разводки особенно уважают паркетчики и установщики дверей - практически после каждой такой разводки требуется вскрытие полов для ремонта кабеля.
Проводку лучше вести по периметру помещений, отступив от стен около 50мм, чтобы ещё и после крепления плинтусов работы не прибавилось. Фотографии перед заливкой стяжки будут абсолютно не лишними.

1
Ник_1977
Ник_1977
Новичок

Регистрация: 25.06.2008

Ярославль

Сообщений: 93

06.12.2009 в 09:26:31

Проводку лучше вести по периметру помещений, отступив от стен около 50мм, чтобы ещё и после крепления плинтусов работы не прибавилось. плинтуса ну конечно , спасибо avmal !!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.12.2009 в 10:14:38

avmal написал : Вы забыли добавить, что для этого ещё надо в местах всех поворотов проводки установить в полу протяжные лючки с доступом.

Установка распаечных и протяжных коробок вполах запрещена.. Повороты от куда , если по прямой? Два угла выход на стены и все..

avmal написал : Такие способы разводки особенно уважают паркетчики и установщики дверей - практически после каждой такой разводки требуется вскрытие полов для ремонта кабеля.

Оригинальный жанр! Труба редко на двери попадает, к полу двери не крепят... Паркет гвоздями к полу прибивать? Гофру раздавить- один раз, случайно наступить. Хотя, один раз и ПНД трубу ломом проковыряли..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2009 в 11:12:18

ПPOPAБ написал : Установка распаечных и протяжных коробок вполах запрещена..

Поясните вашу шутку ...

ПPOPAБ написал : Оригинальный жанр! Труба редко на двери попадает, к полу двери не крепят... Паркет гвоздями к полу прибивать?

Похоже, что вы не очень знакомы с этими технологиями - к полу крепят не двери и паркет, а дверные коробки и фанеру.