В связи с выслушанной позицией специалистов о том, что слаботочку под стяжку/штукатурку лучше без защиты не класть, решил обратиться с извечным вопросом: "что делать?". Поскольку вопрос стоит весьма комплексно, решил не дополнять существующую тему, а создать новую, надеюсь, здесь удастся разложить по полочкам более универсально, что будет полезно и в дальнейшем.

Итак, картина маслом: Имеется квартира. Что критично: отопление идёт под стяжкой, имеется балкон на кухне, после кухни коридор с обозначенным местом под щиток слаботочки. Что будет: тарелка стоит на балконе, на ней две головы на два выхода и мотоподвес. Соотв. схема будет такая: 5* SAT703 в гофре и полипропилене по балкону до двери, потом в п.п. в стяжке по кухне до коридора и по коридору, в гофре подъем к щитку, от щитка опять спускается в гофре, идет в п.п. до комнат и кухни, там расходится в гофре.

Итого:

  • тарелка - щиток слаботочки - 5*SAT703 (2*CircLNB+2*LinLNB+резерв ака мотоподвес)
  • щиток - кухня - 1*SAT703, UTP5e (хочется обеспечить гигабит с запасом)
  • щиток - комната - 2*SAT703, 4*5e, 4*тел - будет разводиться на две стены - RJ-45+RJ-11 на ближних группах розеток, RJ-45+RJ-11 и SAT+TV на группах у окна.

Вопрос №1: Насколько целесообразна такая схема? Насколько безопасна?

Далее, помимо спутника очевидно будет эфир. Сейчас, поскольку в квартире будет только два ресивера, соотв не требуется мультисвитч, и коммутация идет на две бошки через два дисека, отличия в том, что неизвестно, куда эти ресиверы будут гулять, посему есть разводка. Но, если ставить ту же Шнайдеровскую Унику, там на розетку SAT/TV заходит один провод и разводится через делитель на два 9,5мм разъема. То есть надо еще как-то совмещать с эфиром. Раз мультисвитча нет, придётся лепить после дисеков какие-либо неприятные пассивки. Есть второй вариант - развести эфир отдельно на обычном RG6 и засунуть его в те же трубы.

Вопрос №2: Как всё-таки лучше поступить в этом случае? Совмещать SAT с эфиром или подумать и как-то разделить?

Прошу предлагать версии и варианты, здоровая критика идеи так же приветствуется.

Во избежание вопросов - мотоподвес с отдельным кабелем - под позиционер, ресы не будут настроены на крутилку, ибо нет желания экспериментировать с работой бедного мотора после схемы делитель розетки-сумматор TV+SAT-дисек.

0
Аватар пользователя
jjb

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

25.05.2010 в 12:19:12

Второй раз за сегодня: с вашими знаниями или наворотами по SAT TV вам наверное сюда:http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1&sid=20f01f9538ab21f932e223ea4564dad5 А вот смешивать сигналы по своему печальному опыту (года 2 назад, хорошо проверили до заливки/штукатурки) я бы не советовал. Уж сильно сигнал на эфире (кабельном) гасим и шумов ему подмешиваем.....

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

25.05.2010 в 13:55:52

2jjb ну, на самом деле ответ на вопрос - стоит ли ставить пп в стяжку до кучи к гофре и какие там должны будут быть диаметры - я получу и здесь. Ибо как раз у нас очень хорошо обсуждался вопрос физической и химической защиты самого кабеля слаботочки (RG6/SAT703/5e...), да и вопрос выбора диаметра гофры, исходя из количества проводов здесь уже поднимался, осталось только уточнить, пробовали ли в трубах, скорее всего, да. :)

А по совмещению - вот что обидно - если считать в комнатах розетки по 3 + 4 по стенам, то рамки на 3 и 4 поста довольно дороги у того, что хорошо, демократичны у Уники и дешевы у Галеи, но мне Галея не нравится в пластмассе, а при использовании доп. рамок бюджет опять вылазит невесть куда. Так что оптимумом становится Уника, а у них ввод на один кабель и делитель в розетке. Вот и гадайте на здоровье, дорогие потребители... ((((

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

25.05.2010 в 22:45:56

Int64 написал : в гофре и полипропилене

то есть гофру(какую?) еще и в полипропилен?(какой?)

Int64 написал : Есть второй вариант - развести эфир отдельно на обычном RG6 и засунуть его в те же трубы.

именно на эфир и надо закладывать хороший кабель...(что мешает 703-й Cavel использовать везде?)

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

26.05.2010 в 15:13:48

2юра Т речь шла о том, чтобы запрятать провода по полу в пп-трубе, а к стенам и на сложных изгибах подводить в гофре. Таким образом, провод будет закрыт по всей длине. А не дважды, как Вы меня неверно поняли.

юра Т написал : то есть гофру(какую?) еще и в полипропилен?(какой?)

ни в коем разе!

Про эфир - кому как. В моём случае в моём месте с качеством приёма как-то неважно, посему эфир - это резерв после спутника. Вы же не станете делать на автономное освещение вторую здоровую люстру? Так что пытаться добиться не очень хренового качества, а просто хренового от эфира ценой замены RG-6 на SAT703 с бесполезной тратой денег мне не слишком улыбается.

юра Т написал : именно на эфир и надо закладывать хороший кабель...(что мешает 703-й Cavel использовать везде?)

Деньги напрасно выкидывать жалко.

Решение №1. (Вопрос №2.) Поскольку уже выбраны розетки и выключатели Schneider Unica, решено использовать сумматоры TV+SAT после дайсеков и один провод TV+SAT. Прежде чем вынести окончательный диагноз, кабель будет выложен по стяжке, собран макет и проверено какчество сигнала. Считаю, что на SAT703 при использовании крупного блюдца (1.2+) на длинах до 20 метров качество сигнала не будет слишком падать, чтобы использование сумматора его убило. По поводу поведения эфирки - будем посмотреть. О результатах отпишусь.

По защите - будем подумать... Что-то все гении слаботочки, уверявшие, что защита превыше всего, резко спасовали. ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.05.2010 в 21:01:05

Int64 написал : запрятать провода по полу в пп-трубе, а к стенам и на сложных изгибах подводить в гофре.

не вижу смысла вообще использовать полипропилен, мучаться со стыками...

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

27.05.2010 в 09:51:57

2юра Т ну, стыки всегда можно придумать. Поскольку от тарелки до узла звезды + от узла до розеток максимум менее 20 метров, решил взять 501 в расчёте на более тонкую гофру, буду заводить в ней. ПП отдыхает. Считайте, что отговорили. ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.05.2010 в 21:42:29

Int64 написал : SAT703

какой производитель?

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

28.05.2010 в 08:53:26

2юра Т уже точно SAT501. CAVEL. Вроде даже не поддельный. :)

http://www.cavel.it/scheda.php?id=SAT501

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

30.05.2010 в 17:53:25

Int64 написал : уже точно SAT501. CAVEL

а что вдруг решили на типоразмер меньше взять? (у него затухание на спутнике прилично выше и коннекторы 59-е...)

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

30.05.2010 в 22:16:37

2юра Т, так сложилось. Был бы в наличии 703, не стал бы переплачивать в полтора раза за эту тонкую игрушку. Теперь уж придётся вкушать все прелести его малой толщины.

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

01.06.2010 в 22:15:00

Если кабель в полиэтилене, можно и в стяжку класть.

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

02.06.2010 в 12:37:44

2Uzver я буду вместе (в общей гофре) разводить сеть и 501. Так что в стяжку голыми класть не буду.

0
Аватар пользователя
Uzver

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 707

02.06.2010 в 20:17:22

А вот класть в одну гофру силу и слаботочку точно не надо.

0
Аватар пользователя
Int64

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

04.06.2010 в 09:11:02

Уважаемый 2Uzver, а Вы всегда пишете не прочитав тему? Под сетью подразумевается именно локальная сеть, а не кабель 3х2,5.