21.08.2011 в 22:34:50
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Дома интернет 4 Мбит раздается через роутер на два компьютера, к которым идут фабричные патчкорды UTP 5e длиной 2 м и 15 м. Требуется подключить ещё третий компьютер, до которого необходимая длина провода получается 25 м извилистым путем. Таких патчкордов готовых нет. Как правильно сделать проводное соединение? Какую купить витую пару - многожильную или одножильную? Прочитала, что одножильная лучше передает сигнал, зато многожильная устойчивее к изгибам. При длине 25 м многожильный патчкорд будет работать? Если нужна одножильная витая пара, то у компьютера и роутера что, розетки ставить и к ним короткие патчкорды?
21.08.2011 в 23:12:05
работать будет любой из Вами перечисленных способов, и даже самопальный патчкорд из "одножильной" витой пары, если вы каждый день комп двигать не будете по пять раз
22.08.2011 в 00:09:38
По стандарту "фабричный патчкорд" длиннее 10м быть вообще не должен. Патчкорд делается не только многожильным, но и с затуханием вдвое бОльшим, чем основной кабель, для уменьшения отраженного сигнала. В Вашем случае обычная многожильная витая пара 5й категории вполне достаточна. В конце концов оконцуйте её RJ-45 розетками.
22.08.2011 в 09:40:03
Def461 написал : обычная многожильная витая пара 5й категории вполне достаточна. В конце концов оконцуйте её RJ-45 розетками.
И как вы себе представляете оконцевание многожильной UTP розетками? Сейчас розетку под винт наверное и днем с огнем не найдешь, а в кроне или 110 многожильный не забьешь
22.08.2011 в 11:08:32
Склоняюсь к тому, чтобы провести многожильную витую пару и её просто обжать без розеток. Никто не хочет меня переубедить?
22.08.2011 в 16:04:45
Zara написал : провести многожильную витую пару и её просто обжать без розеток
колхоз, конечно, но работать будет
22.08.2011 в 16:06:58
Викторыч А как сделать неколхоз?
22.08.2011 в 23:35:59
сущестуют заводские патч-корды не только 10 метровые но и 12, 15 и 20 метров))
22.08.2011 в 23:44:28
Перечитайте стандарты. Сильно удивитесь. От того, что дядюшка Ляо делает "заводские патчкорды" такой длины - они от этого в стандарт не включатся и менее проблемным изделием не станут.
22.08.2011 в 23:51:25
Zara вопрос то в чем стоит? какую витую пару кинуть или как её кинуть?
23.08.2011 в 05:03:21
Zara написал : Склоняюсь к тому, чтобы провести многожильную витую пару и её просто обжать без розеток. Никто не хочет меня переубедить?
Нет. Так и делайте.
23.08.2011 в 12:01:43
bacek написал : вопрос то в чем стоит? какую витую пару кинуть или как её кинуть?
Какую и как. С расчетом навырост по скорости интернета.
Def461 написал : В Вашем случае обычная многожильная витая пара 5й категории вполне достаточна. В конце концов оконцуйте её RJ-45 розетками. ... Очепятался. ОДНОЖИЛЬНОЙ.
Я правильно поняла Ваше предложение: одножильная + розетки на обоих концах?
23.08.2011 в 14:07:53
Zara написал : Я правильно поняла Ваше предложение: одножильная + розетки на обоих концах?
Угу. И уже от розетки обычный гибкий патчкорд требуемой длины.
23.08.2011 в 15:32:04
А как в RJ45 предназначенной для многожильного кабеля подсоединить одножильный?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.