Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

26.06.2012 в 20:31:47

Доброго времени суток. Проблема следующая: Имею систему наблюдения из 32 камер построенную на сервере программой ITV. Три камеры поворотные управляются по RS-485 имеют адрес "адрес1" "адрес2" "адрес3" всё работало без проблем. Потом заказчик самостоятельно перенёс кабельные трассы и поворот работать перестал!!!

Я начал копать: 1.снял одну камеру "3" и подсоединил её к серверу - она вращается!!

  1. подсоединил обратно линию с оставшимися камерами "1" и "2" - они обе вращаются!!
  2. стоит повесить одновременно все три камеры - НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДНА!!!!

Что может быть?? Адреса у всех камер разные!!

0
andryvlad
andryvlad
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 46

27.06.2012 в 07:41:24

Чудес ведь не бывает... Очень похоже именно на конфликт адресов. Вы ЛИЧНО проверяли адреса каждой камеры (подключив каждую поодиночке к серверу) и соответствующие настройки программы? Еще мысль. Если заказчик сам переносил кабели, не мог ли он перепутать полярность подключения RS-485 на одной из камер?

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

27.06.2012 в 11:56:02

andryvlad, спасибо за комментарий. Эксперимент проводился только в описанной последовательности, если бы была перепутана полярность то камеры бы не вращались....

Конкретно адреса на камерах не проверял,но адреса у них точно разные так как при эксперименте вращалась именно камера с нужным адресом. ПРИМЕР: ввращаем адрес1-крутится камера 1 вращаем адрес 2-вращается камера 2 и т.д. ....

0
Def461
Def461
Эксперт

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

27.06.2012 в 13:40:45

Если сделали "звезду" из 485го интерфейса - то вполне возможно что ничего не будет вращаться. Да и про терминирование КОНЦОВ ЛИНИИ не забываете.

0
дядя_Сэм
дядя_Сэм
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Самара

Сообщений: 56

27.06.2012 в 15:19:07

Была похожая ситуация . Из 4 камер крутилось 3 , а при подключении 4ой не работали все . при этом по отдельности проблем не было . решилось установкой С2000-ПИ в режиме повторителя интерфейсов

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

27.06.2012 в 18:31:07

Def461 написал : Если сделали "звезду" из 485го интерфейса - то вполне возможно что ничего не будет вращаться. Да и про терминирование КОНЦОВ ЛИНИИ не забываете.

конечно же звезда откуда что-то иное :-) что значит терминирование??? повесить оконечные сопротивления?? а какого номинала???

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

27.06.2012 в 20:09:26

дядя_Сэм написал : Была похожая ситуация . Из 4 камер крутилось 3 , а при подключении 4ой не работали все . при этом по отдельности проблем не было . решилось установкой С2000-ПИ в режиме повторителя интерфейсов

100500 ))))

0
Def461
Def461
Эксперт

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

27.06.2012 в 21:27:28

За "звезду" для 485 - нужно выгонять мести улицы.

485 - обязан иметь шинную топологию и допускаются очень небольшие ответвления. Терминирование - резисторами 120Ом. Обычно предусмотрены в устройствах.

Читать до посинения

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

27.06.2012 в 22:05:45

Def461 написал : Читать до посинения

ок будем синеть :-)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

27.06.2012 в 22:46:50

Vladislav.ru написал : будем синеть :-)

а можете существующую топологию нарисовать? (с длинами и типами кабеля)

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

27.06.2012 в 23:38:19

юра Т написал : а можете существующую топологию нарисовать? (с длинами и типами кабеля)

что-то типа этого, длина здания около 100 метров кабель обычная ютипишка двух парка сечение не помню...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.