26.06.2012 в 20:31:47
Доброго времени суток. Проблема следующая: Имею систему наблюдения из 32 камер построенную на сервере программой ITV. Три камеры поворотные управляются по RS-485 имеют адрес "адрес1" "адрес2" "адрес3" всё работало без проблем. Потом заказчик самостоятельно перенёс кабельные трассы и поворот работать перестал!!!
Я начал копать: 1.снял одну камеру "3" и подсоединил её к серверу - она вращается!!
Что может быть?? Адреса у всех камер разные!!
27.06.2012 в 07:41:24
Чудес ведь не бывает... Очень похоже именно на конфликт адресов. Вы ЛИЧНО проверяли адреса каждой камеры (подключив каждую поодиночке к серверу) и соответствующие настройки программы? Еще мысль. Если заказчик сам переносил кабели, не мог ли он перепутать полярность подключения RS-485 на одной из камер?
27.06.2012 в 11:56:02
andryvlad, спасибо за комментарий. Эксперимент проводился только в описанной последовательности, если бы была перепутана полярность то камеры бы не вращались....
Конкретно адреса на камерах не проверял,но адреса у них точно разные так как при эксперименте вращалась именно камера с нужным адресом. ПРИМЕР: ввращаем адрес1-крутится камера 1 вращаем адрес 2-вращается камера 2 и т.д. ....
27.06.2012 в 13:40:45
Если сделали "звезду" из 485го интерфейса - то вполне возможно что ничего не будет вращаться. Да и про терминирование КОНЦОВ ЛИНИИ не забываете.
27.06.2012 в 15:19:07
Была похожая ситуация . Из 4 камер крутилось 3 , а при подключении 4ой не работали все . при этом по отдельности проблем не было . решилось установкой С2000-ПИ в режиме повторителя интерфейсов
27.06.2012 в 18:31:07
Def461 написал : Если сделали "звезду" из 485го интерфейса - то вполне возможно что ничего не будет вращаться. Да и про терминирование КОНЦОВ ЛИНИИ не забываете.
конечно же звезда откуда что-то иное :-) что значит терминирование??? повесить оконечные сопротивления?? а какого номинала???
27.06.2012 в 20:09:26
дядя_Сэм написал : Была похожая ситуация . Из 4 камер крутилось 3 , а при подключении 4ой не работали все . при этом по отдельности проблем не было . решилось установкой С2000-ПИ в режиме повторителя интерфейсов
100500 ))))
27.06.2012 в 21:27:28
За "звезду" для 485 - нужно выгонять мести улицы.
485 - обязан иметь шинную топологию и допускаются очень небольшие ответвления. Терминирование - резисторами 120Ом. Обычно предусмотрены в устройствах.
27.06.2012 в 22:46:50
Vladislav.ru написал : будем синеть :-)
а можете существующую топологию нарисовать? (с длинами и типами кабеля)
27.06.2012 в 23:38:19
юра Т написал : а можете существующую топологию нарисовать? (с длинами и типами кабеля)
что-то типа этого, длина здания около 100 метров кабель обычная ютипишка двух парка сечение не помню...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу